Не уверен что в том разделе задаю вопрос, но напишу тут
Собственно вопрос в заголовке
Котел Baxi Slim1.400 iN подключен к ИБП APC SmartUPS 1000
Проблема в том, что при отсутствии внешнего питания (то есть ИБП генерирует напряжение на потребители от батарей) котел тухнет (если в этот момент работал) и больше не запускается
Выглядит это так: отключается питание (ИБП переключается на батареи) и в котле тут же включается пъезоподжиг (хотя газ горит!).
Поджиг трещит 3-4 секунды и котел отключается (газ тухнет). Через паузу происходит повторная попытка розжига котла (т.е. включается поджиг и подается газ), при этом газ загорается, но пьезоподжиг продолжает работать и потом всё тухнет и котёл уходит в ошибку по отсутствию газа
Как я понимаю в тот момент когда ИБП работает от батарей котёл перестаёт видеть датчик контроля пламени
Но решительно не понимаю почему так происходит
Вот как эта ошибка выглядит в контроллере ZONT
Авария котла
Код ошибки Е133
Во время розжига на плату не поступает сигнал о наличии пламени
Элемент: электрод контроля пламени
Требуется ручной сброс