Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Включен режим "Только отопление".
Краны ГВС на входе и выходе перекрыты.
Когда включается насос, то падает давление на 0,5 бара.
Когда выключается насос, давление возвращается назад.
Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.
В чем может быть причина падения давления?
Краны ГВС на входе и выходе перекрыты.
Когда включается насос, то падает давление на 0,5 бара.
Когда выключается насос, давление возвращается назад.
Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.
В чем может быть причина падения давления?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 10:54
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Не смешно.
Встроенный в котёл насос не должен влиять на давление в СО.
По крайне мере так было с начала отопительного сезона.
Встроенный в котёл насос не должен влиять на давление в СО.
По крайне мере так было с начала отопительного сезона.
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 21 мар 2013, 13:58
- Откуда: Санкт- Петербург
- Поблагодарили: 4 раза
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Но это факт. Манометры до насоса и после насоса показывают разные значения. Особенно это заметно на промышленных котельных.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10342
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1311 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Трассу почисть. Фильтры и прочее
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 10:54
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Тоже, сначала думал , что с фильтрами что-то.
Почистил.
Ничего не имзенилось
Почистил.
Ничего не имзенилось
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5492
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 10:54
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Ну че придираться к словам, если всё поняли изначально.
Расширительный бак.
Лучше поделитесь советом.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
У него тоже встроенный насос, когда он включается, то на его манометре давление не падает.
Расширительный бак.
Лучше поделитесь советом.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Стоит параллельно электрокотел, таких проблем нет.
У него тоже встроенный насос, когда он включается, то на его манометре давление не падает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5492
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Если бы понял, то вопроса не последовало.
Что можно советовать, если внезапно:
Чего ещё не договорено? Если на самом деле нужен совет или помощь, то диалог ведут несколько иначе, кмк.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 10:54
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Update/
давление падает в СО даже когда отопление выключено, а включается подогрев воды.
давление падает в СО даже когда отопление выключено, а включается подогрев воды.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 22:31
- Откуда: Владимир
- Поблагодарили: 1 раз
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
как вариант проверить трубку подающую на расширительный бак
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 окт 2020, 22:38
- Откуда: Курган
- Благодарил (а): 2 раза
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Здравствуйте, скажите пожалуйста вы решили проблему? У меня такая же ситуация с котлом
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 мар 2019, 18:25
- Откуда: Луховицы
- Мой котел: Baxi ecofour 24
- Благодарил (а): 1 раз
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Такая же хрень, я думаю всё дело в конструкции котла, т. е. во врезке манометра, если манометр врезан до насоса то и будет падение давления, а если наоборот то будет расти.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5492
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Очень мало вероятно, таких систем, в которых падает давление на манометре при включении котла - крайне мало.
Проблема не в котле, а в том, куда его подключили.
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Я, возможно, чего-то недопонимаю, но у меня так же с самого начала, мне кажется, что из- за того, что манометр врезан до насоса, и создается разрежение. Нет?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5492
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Полагаю, что в этом виновато высокое гидравлическое сопротивление системы отопления. Манометры на всех котлах подключены одинаково (в смысле, точки подключения).
Незначительное влияние может оказывать пониженное давление в расширительном бачке (обычно качаю 1 кгс/см2).
Как-то так.
Незначительное влияние может оказывать пониженное давление в расширительном бачке (обычно качаю 1 кгс/см2).
Как-то так.
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
возможно и такоеStarik писал(а): ↑08 окт 2021, 09:41 Полагаю, что в этом виновато высокое гидравлическое сопротивление системы отопления. Манометры на всех котлах подключены одинаково (в смысле, точки подключения).
Незначительное влияние может оказывать пониженное давление в расширительном бачке (обычно качаю 1 кгс/см2).
Как-то так.
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Привет. Заметил тоже самое. Насос выключен - на манометре 1, насос включён давление приближается к красной зоне. Может кто разобрался в чем дело? Система заправлена пропиленгликолем. Зимой такого не наблюдалось.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 695 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 837 Просмотры
-
Последнее сообщение neonium322
-
- 3 Ответы
- 745 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 517 Просмотры
-
Последнее сообщение AmperaPlus9User
-
- 13 Ответы
- 759 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость