Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 апр 2020, 10:46
- Откуда: Иваново
- Мой котел: BAXI Ecofour 24 Fl
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Подскажите пожалуйста. Котёл очень долго греет отопление (ставлю температуру на котле 50 градусов, нагревает до 55 за 10 минут). Интервал включения 6 минут, F08 стоит на 30 (пробовал 100, ничего не меняется). Расход газа сумашедший. 6 радиаторов по 10 секций + тёплый пол на кухне. Весь интернет перерыл, ничего не нашёл. Помогите пожалуйста.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Если система отопления не сбалансирована, расход газа и будет большим, при прочих равных условиях.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
настройку газового клапана проверяли?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Какой суточный расход газа?
Площадь отопления?
Может вы слишком много хотите от котла?
Площадь отопления?
Может вы слишком много хотите от котла?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 апр 2020, 10:46
- Откуда: Иваново
- Мой котел: BAXI Ecofour 24 Fl
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Если поставить 50 градусов, то около 24 кубов в день. Площадь отопления 84 кв.м.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Двухтрубка? Её кто-нибудь балансировал? На теплый пол раздача как выполнена?
Блин, у меня площадь 43 квадрата, расход до 50 кубов в месяц (в эту теплую зиму).
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Как-то не корректно сравнивать Краснодарский край и Иваново.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Предлагай коэффициент для корректировки, раз уж тебя это так задело.
Топикстартер отмалчивается или забыл о том, что тут зарегистрировался, а нам-то к чему тут спорить и, главное, о чём?
Тема не о климатической зоне, судя по начальному посту.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Формально расход в пределах нормы. 24 куба в сутки это 1 куб в час. У EcoFour максимальный расход 2,7 куба в час. Получается средняя фактическая мощность 35-37%. Тут к котлу не подкопаться.
Можно ли повлиять на снижения расхода - это другой вопрос. Проверка и регулировка газового клапана. Остальное внешнее. Система отопления, теплопотери и прочее.
Можно ли повлиять на снижения расхода - это другой вопрос. Проверка и регулировка газового клапана. Остальное внешнее. Система отопления, теплопотери и прочее.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
ни разу не артиллерист
Киловатт 5 должно быть, а тут 8 получается. Наверно снова трубы ТП по бетону без утеплителя.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 апр 2020, 10:46
- Откуда: Иваново
- Мой котел: BAXI Ecofour 24 Fl
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Да, всего скорее тёплый пол по бетону. Купил квартиру уже так. Сильные ли из за этого будут затраты на прогрев?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
не исключено, если теплый пол выполнен с нарушением технологии.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Здравствуйте! Не хочу заводить новую тему, решил написать здесь. Итак у меня четыре года работал котел MAINFOUR 240F, который в квартиру (57 кв. м на третьем этаже не угловая, стеклопакеты пятикамерные), установил застройщик. Живу я в средней полосе России. Так вот котел достался неудачный (часто ломался), заменил 3 раза датчики температуры, потом накрылся коаксиальный теплообменник и стало расти давление в ОС. После замены проработал еще 1,5 года и снова рост давления и снова причина теплообменник. Что бы не тратить деньги на старый котел, был куплен на замену BAXI ecofour 24F, для того что-бы не менять обвязку котла. Установили котел 1 ноября текущего года, вчера жена позвонила на работу и сказала, что за неполный месяц счетчик газа накрутил 533 куба, я в окуе!!! Вечером после работы поставил значение F08 - 25, мощность ГВС поставил -80% и стал следить за счетчиком газа. Один хрен, за неполные сутки потрачено 16 кубов! С прежним котлом средний расход зимой составлял не более 170 кубов в месяц, при этом на комнатном (воздушном) термостате температура выставлена на 24 С, мы любим тепло. Расход с новым котлом вырос в 3,5 раза! Наш жизненный уклад никак не поменялся. Посоветуйте, что нужно проверить?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
RADAR, Слишком много совпадений, заменили котел и счетчик сломался..? Проверить счетчик? Ультразвуковой? В октябре было 40 кубов а в ноябре 533 куба?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Старый, у ваших котлов одинаковый расход по паспорту,
на что еще можно подумать?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Звонил в сервис, сказали придут смотреть газовый клапан, но сказали, что вряд ли, поскольку котел абсолютно новый, я его купил 30 октября 20 года. Завтра попрошу принести газовый счетчик, что бы включить последовательно и проверить мой счетчик.
Последний раз редактировалось Старый 24 ноя 2020, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
конечно можно еще принять в расчет кривые руки запускающего, одновременно растущие не стандартно, либо уклад не такой уж и прежний...
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
RADAR, Насчет уклада не беспокойтесь, живем с женой 40 лет, дети выросли и живут самостоятельно
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
А параметр F11 на предыдущем котле не регулировался, с 3 на 10 минут, к примеру?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Starik, При установке котла мастер менял этот параметр с 3-х на 6 минут. А на старом котле я особо не заморачивался т.к. проблем с расходом газа не было.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Старый, понятно, ждем сервисника и результаты регулировки клапана.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Starik, Завтра обещал со счетчиком прийти. А на сегодня дал смешной совет закрыть плотно окна и так пожить сутки и сверить расход газа. Гы-Гы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Старый, как я понимаю, трубы дымохода и забора воздуха отдельно. Длинна воздухозаборного участка сильно большая?
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Starik, Котел с отдельными забором и дымоходом. Котел установлен в углу рядом с наружной стеной и труба забора воздуха длиной около 1,8 метра. Окно внутреннего забора воздуха приоткрыл на четверть в канун холодов. Температуру ОС уменьшил до 50 градусов, ГВС уменьшил до 38 градусов. Мощность ОС 25%, мощность ГВС 80%. За прошлые сутки практически не мылись горячей водой и не готовили еду, потребление около 24 кубов газа за сутки. Рассказал соседу по офису (у него частный дом 2 этажа около 200 квадратов) он говорит, что в суровый мороз тратит 500-600 кубов (котел простой отечественный).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Это стр. 77 инструкции, положение регулятора - 1 (инструкция на сайте https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf).
Расход газа слишком большой, возможно, действительно счетчик. Понижение температуры ГВС к видимой экономии газа не приведет.
Котлы (старый и новый) по настройкам клапана не сильно отличаются, в новом минимальное давление на горелке 2.0 мбар, максимальное 11.2 мбар (на всякий случай озвучил).
По настройкам мощности: СО можно задавить до 10 - 15%; ГВС оставить на 100% (но это после выполнения работ мастером и выхода на приемлемый расход газа). Мощность в %% влияет на скорость выхода котла на режим (достижения заданной температуры), для ГВС - надо побыстрее, для квартирной СО - надо помедленнее.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Starik, Спасибо огромное за участие! Завтра должен прийти сервисмен, будем что-то решать. Проверим счетчик, а дальше как пойдет.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Поставили второй, заведомо исправный счетчик, на беглый взгляд оказалось, что мой счетчик таки врет в сторону увеличения потребления газа и сильно. Понаблюдаю сутки и сделаю окончательный вывод о замене счетчика. Теперь дугая проблема, какой счетчик поставить взамен моего Гранд 4, чтобы по типоразмеру влез в шкафчик и подводка была без существенных переделок.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Не проблема, снова ставить Гранд 4 и надеяться, что на 10 лет его хватит (батарейка не сядет). Заявляют гарантию аж 12 лет, к стати.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 16:48
- Откуда: Кинешма
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
Starik, Спасибо. У него батарейка вроде как пашет, просто видимо он сильно быстро стал считать и не в мою пользу. Ну если я 10 лет проживу, то это уже нормально будет. Подвил итог за последние 5 часов, искажение показаний счетчика в 3,1 раза.
Последний раз редактировалось Старый 26 ноя 2020, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 1023 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 2 Ответы
- 1962 Просмотры
-
Последнее сообщение snowred95
-
- 8 Ответы
- 652 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexander_S
-
- 3 Ответы
- 386 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 836 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей