обратка СО с косвенным котлом
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
добрый день.
заметил особенность работы котла на бойлер косвенного нагрева.
когда трехходовой клапан переключается на бойлер и начинает активно его греть при температуре под 70, то начинает нагреваться труба обратки системы отопления. то есть получается, что трехходовой клапан до конца не перекрывает обратку системы отоплени. обратка от бойлера попадает в СО
это дефект клапана или так и должно быть?
заметил особенность работы котла на бойлер косвенного нагрева.
когда трехходовой клапан переключается на бойлер и начинает активно его греть при температуре под 70, то начинает нагреваться труба обратки системы отопления. то есть получается, что трехходовой клапан до конца не перекрывает обратку системы отоплени. обратка от бойлера попадает в СО
это дефект клапана или так и должно быть?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обратка СО с косвенным котлом
На моей нуволе 3 В40, также обратка горячая. Теплопроводность по толще стенки металла еще никто не отменял .
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
вы ошибаетесь. теплопроводность нагревала бы сантиметров 50 трубы ПП на обратке СО.
у меня после котла на СО стоит накопительная емкость объемом 100 литров (на расстоянии 6 метров от котла). Так вот за пару циклов подогрева ГВС емкость нагревается примерно до 50 градусов с 30
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обратка СО с косвенным котлом
Вы не в праве так однозначно утверждать, потому что в вопросе не была вот эта информация:
или мы должны догадаться что там у Вас стоит каким-то чудесным образом?
Какой вопрос, такой ответ.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
обратка СО с косвенным котлом
Трехходовой, вроде как, на подачу ставится, если мне склероз не изменяет.
Сколько система в эксплуатации?
Если на обратке СО (непосредственно перед котлом) установлен фильтр (существует рекомендация устанавливать), то есть смысл его почистить.
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
на моем котле клапан стоит с завода на обратке, дополнительно устанавливается только сервопривод, который нажимает шток на клапане
система в эксплуатации с 2017 года.
сейчас задумался о экономии газа и заметил такую особенность работы
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
обратка СО с косвенным котлом
Давай обратимся к первоисточнику https://baxi.ru/upload/iblock/3b4/luna- ... ktsiya.pdf стр. 24. Смотри схему и поясняй, что греется и в каком месте расположено.
Бак у тебя на подаче установлен (на схеме это "MR - вход в систему отопления")?
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
Starik писал(а): ↑25 апр 2020, 19:16Давай обратимся к первоисточнику https://baxi.ru/upload/iblock/3b4/luna- ... ktsiya.pdf стр. 24. Смотри схему и поясняй, что греется и в каком месте расположено.
Бак у тебя на подаче установлен (на схеме это "MR - вход в систему отопления")?
прошу прощения. систему собирал давно и подзабыл.
в общем, вы правы, трехходовой на подаче. все смонтировано как в инструкции. обратка общая, подачи разные.
при включении котла на бойлер, помимо подачи и обратки бойлера, начинает греться обратка системы отопления,
причем так, что 100 литровый бак на системе отопления (на месте UR в инструкции) за пару часов нагревается до 50 градусов
беспокоит этот паразитный нагрев, расходующий газ
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
обратка СО с косвенным котлом
Ещё раз хочу уточнить местоположение бака. Правильно ли я понимаю, что он (бак) врезан после всех батарей, через него "проходит" труба обратки системы отопления. Дальше в трубе тройник, через него подключена обратка бойлера и уже дальше труба в котел. Всё правильно?
При таком расположении должен нагреваться не только бак, но и батареи (начиная с последней).
Этот нагрев был всегда или раньше не обращали внимание? Без уточнений могу ошибиться с подсказкой.
Простое решение - вставить обратный клапан на обратке системы отопления (можно сразу после 100л бака, там где есть резьбовое соединение). Как-то так.
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
будем считать, что бак - это гидравлический разделитель. к нему подключены подача и обратка от котла, так же к нему подключены насосы на ветки отопления по этажам. насосы включает термостат, но это уже не так важноStarik писал(а): ↑25 апр 2020, 21:27Ещё раз хочу уточнить местоположение бака. Правильно ли я понимаю, что он (бак) врезан после всех батарей, через него "проходит" труба обратки системы отопления. Дальше в трубе тройник, через него подключена обратка бойлера и уже дальше труба в котел. Всё правильно?
При таком расположении должен нагреваться не только бак, но и батареи (начиная с последней).
Этот нагрев был всегда или раньше не обращали внимание? Без уточнений могу ошибиться с подсказкой.
Простое решение - вставить обратный клапан на обратке системы отопления (можно сразу после 100л бака, там где есть резьбовое соединение). Как-то так.
нагрев был всегда, но других дел было полно, все откладывал на потом
мысль про обратный клапан так же возникла в голове,
никак не могу понять почему по обратке бежит теплоноситель в обратном направлении если трехходовой клапан на СО закрыт
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обратка СО с косвенным котлом
прямая труба на СО тоже имеет ощутимо высокую температуру? Рукой трогали?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
трогал, она холодная
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
явное ощущение, что теплоноситель течет по трубам СО в обратном направлении
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обратка СО с косвенным котлом
по логике, емкость прогреется только в том случае, когда через нее циркулирует горячий теплоноситель СО.
удивительно...
не может такого быть.
И во-вторых, когда обратка СО горячая между емкостью и котлом во время работы ГВС, это однозначно протечка теплоносителя в котёл из СО. Тут не может быть движения теплоносителя в обратную сторону, то есть из котла в СО по линии обратки.
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
случаем визуально не перепутали расположение на стене и пространстве из-за возможного обширного количества труб, прямую и обратку СО?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
ну не холодная. температура явно ниже температуры подачи
не думаю, что горячий теплоноситель идет из СО в котел, так как СО низкотемпературная и таких высоких температур в отоплении, как при нагреве ГВС (около 70) не бывает никогда
нет, не перепутал, так как в режиме работы котла на СО трубы нагреваются как надо, то есть подача горячее обратки
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обратка СО с косвенным котлом
во время подогрева ГВС могут быть как раз такие температуры отопительной воды в малом контуре циркуляции, что внутри котла.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
вообще дайте пожалуйста точную схему обвязки Вашей СО...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
практически то же самое, что в инструкции
греется обратка к гидравлическому разделителю и соотвественно он сам (в нем никогда не бывает высоких температур, то есть из него не может затягивать горячий теплоноситель)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
обратка СО с косвенным котлом
А зачем в него обратку воткнули? Если просто поставить обратный клапан в эту конструкцию, то там вообще не пойми что начнется.
Если уж хочется иметь этот бак в системе, например, в качестве теплоаккумулятора, то вынимай из него обратку. Потом можно утеплить бак, вход из котла подключить вниз (вместо выхода нынешней обратки), пусть дальше распределяет и накапливает.
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
в смысле "вынимай из него обратку"?Starik писал(а): ↑26 апр 2020, 05:53А зачем в него обратку воткнули? Если просто поставить обратный клапан в эту конструкцию, то там вообще не пойми что начнется.
Если уж хочется иметь этот бак в системе, например, в качестве теплоаккумулятора, то вынимай из него обратку. Потом можно утеплить бак, вход из котла подключить вниз (вместо выхода нынешней обратки), пусть дальше распределяет и накапливает.
горячий теплоноситель поступает в него сверху, холодный уходит снизу по обратке.
назовем его теплоаккумулятором, он утеплен. у него несколько функций. и накопительная, и гидравлическая.
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
чем моя обвязка принципиально отличается от той, что в инструкции?
при работе котла на ГВС (бойлер), клапан переключается на подачу на бойлер. соотвественно, греется его подача и обратка (ОГВС) и это правильно, но так же греется и ОСО, что не логично. можно, конечно, предположить, что теплоноситель в ней общий и происходит нагрев, но не в таких объемах же, чтобы прогреть гидравлический разделитель
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
обратка СО с косвенным котлом
Только сейчас понял, что "накопительная емкость объемом 100 литров" - это большая гидрострелка.
Можно попытаться поставить обратный клапан на обратке после гидрострелки, но перед точкой подключения обратки БКН. Не должно нарушить работу гидрострелки на отопление.
Сопротивлением циркуляции. БКН, при наличии гидрострелки, подключается иначе, емнип.
Можно попытаться поставить обратный клапан на обратке после гидрострелки, но перед точкой подключения обратки БКН. Не должно нарушить работу гидрострелки на отопление.
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
да это емкостная гидрострелка. я бы к ней подключил БКН, если б котел не умел сам переключать на БКН или хотя бы СО была высокотемпературной. нынешнее подключение самое экономически обоснованное имхоStarik писал(а): ↑26 апр 2020, 09:47 Только сейчас понял, что "накопительная емкость объемом 100 литров" - это большая гидрострелка.Сопротивлением циркуляции. БКН, при наличии гидрострелки, подключается иначе, емнип.
Можно попытаться поставить обратный клапан на обратке после гидрострелки, но перед точкой подключения обратки БКН. Не должно нарушить работу гидрострелки на отопление.
а есть мысли почему так происходит с обраткой, кроме конвенкции?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обратка СО с косвенным котлом
а можно на этом месте поподробнее про экономические выводы?
Мне интересно узнать чем Вы руководствовались...
Последний раз редактировалось Steamboy 26 апр 2020, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
обратка СО с косвенным котлом
Обратный клапан на подачу в стрелку
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обратка СО с косвенным котлом
Анвар, как произведена обвязка СО, после гидравлического разделителя?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
кружки - это насосы, далее обратные клапаны, дальше трубы уходят по этажам (стояки)
гидравлический разделитель стоит в подвале
три насоса - подвал, 1 эт, 2 эт
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
обратка СО с косвенным котлом
Котёл- в лето , закрыть кран на подачу в стрелку и посмотреть будет ли греться стрелка !
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
обратка СО с косвенным котлом
отличная идея, сейчас попробую.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
попробую по пунктам
1. если подключать БКН к гидрострелке, то нужно покупать дополнительно еще один насос
2. СО становится высокотемпературной, соотвественно расход газа увеличится
3. для веток теплого пола придется ставить трехходовой клапан
система усложняется и удорожает в эксплуатации, а в моем варианте всего лишь необходимо установить сервопривод в котел и все
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обратка СО с косвенным котлом
Анвар,
о чем я говорил в 12-м посте.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 03:03
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310Fi
- Благодарил (а): 6 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 1047 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость