Снятие сигнала "авария" с котлов Baxi Slim 1.490 In

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Laborantik
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 авг 2020, 10:01
Откуда: Воронеж

Снятие сигнала "авария" с котлов Baxi Slim 1.490 In

Сообщение Laborantik »

Добрый день. Помогите разобраться в вопросе. Имеем два котла Baxi Slim 1.490 In в каскаде под управление контроллера E8. Штатных выходов сигнализации об аварии котлов там нет. А Решение с использованием Контроллер TM ProWeb E8 достаточно дорогое удовольствие. Что можно придумать для решения проблемы? Хотелось бы получать оповещение об аварии котлов посредством СМС оповещения хотя бы!
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Снятие сигнала "авария" с котлов Baxi Slim 1.490 In

Сообщение BAXI - Volga »

У котлов серии Slim нет возможности выводить сигнал о блокировке или аварии.
Только если использовать цифровую шину - для этого подключить устройство ZONT Connect + интерфейс QAA73, и Вы получите полную диагностику дистанционно и управление параметрами.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Laborantik
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 авг 2020, 10:01
Откуда: Воронеж

Снятие сигнала "авария" с котлов Baxi Slim 1.490 In

Сообщение Laborantik »

А как это будет совместимо с E8?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Снятие сигнала "авария" с котлов Baxi Slim 1.490 In

Сообщение tsv63 »

Laborantik, полагаю ни как, Е8 не умеет представляться котлу, потому и не рулит им.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Снятие сигнала "авария" с котлов Baxi Slim 1.490 In

Сообщение BAXI - Volga »

Laborantik писал(а): 10 авг 2020, 15:41 А как это будет совместимо с E8?
Боюсь что никак... Только косвенно...если установить накладной термостат на трубе и отслеживать падение температуры через релейный сигнал
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    3188 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5543 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помощь в подборе котлов
    Andrei55 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    5061 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Выбор котлов для каскада
    zap-al » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5 Ответы
    2270 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1564 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf

Вернуться в «Автоматика котлов»