Ошибка E113
Ошибка E113
Здравствуйте!Котел Baxi slim 1300 in. Выпадает ошибка E113, не могу найти по ней нигде инфы. Моргает одновременно дымоход и подача. Управление ZONT-H1V по OpenTherm.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Ошибка E113
именно 113 ?? или 133? спрашиваю потому что такой ошибки в описаниях нет
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ошибка E113
Здравствуйте!
Информации по этому поводу вы не найдёте нигде.
В Микролайне говорят, что используют данные по ошибкам от Baxi это набор кодов до 99. А остальные коды это что-то неопознаваемое, т.к. система у них универсальная и что-то непонятное записывается в эти "универсальные ячейки" )))).
У Baxi бесполезно спрашивать, т.к. с Zont они не сильно курят.
Сам столкнулся с этим.
вываливались ошибки E113 и E 151
Кстати, вы довольны управлением через Zont ?
У вас происходит модуляция - плавное изменение режима горелки?
У меня при достижении заданной комнатной температуры котел начинает тактовать - включается и выключается каждые 3-5 минут.
Был бы очень признателен если вышлете скриншот с графиком работы котла.
Информации по этому поводу вы не найдёте нигде.
В Микролайне говорят, что используют данные по ошибкам от Baxi это набор кодов до 99. А остальные коды это что-то неопознаваемое, т.к. система у них универсальная и что-то непонятное записывается в эти "универсальные ячейки" )))).
У Baxi бесполезно спрашивать, т.к. с Zont они не сильно курят.
Сам столкнулся с этим.
вываливались ошибки E113 и E 151
Кстати, вы довольны управлением через Zont ?
У вас происходит модуляция - плавное изменение режима горелки?
У меня при достижении заданной комнатной температуры котел начинает тактовать - включается и выключается каждые 3-5 минут.
Был бы очень признателен если вышлете скриншот с графиком работы котла.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 июн 2020, 09:29
- Откуда: Ворсино
- Мой котел: baxi slim 1300 in +ZONT H-2000+
Ошибка E113
сегодня ночью поймал эту ошибку. Судя по методу лечения - глюк платы адаптера. Лечить пришлось по полной. отключить полностью ЗОНТ (выключить сеть и скинуть аккумулятор) + Провести полный сброс (перевод в положении R более чем на 60 секунд) + отключить полностью питание котла от сети. Без отключения от сети ничего предыдущие не помогало (вероятно положение 0 на ручке управления не снимает питание с платы)
По поводу модуляции если верить форумам и сервиснику который ко мне приезжал на обслуживание - это маркетинговый ход. Модуляция как бы есть, даже давление в модуле горелки регулируется на максимум и минимум, но вот управлять этой модуляцией сам котел или внешние платы управления (типа зонт) не могут. Может быть есть какое то решение от Baxi но никто про него слышал. т.ч. в режиме нагрева котел тактует безбожно. Сервисник сказал что это норм, у всех так, и котел на это рассчитан
По поводу модуляции если верить форумам и сервиснику который ко мне приезжал на обслуживание - это маркетинговый ход. Модуляция как бы есть, даже давление в модуле горелки регулируется на максимум и минимум, но вот управлять этой модуляцией сам котел или внешние платы управления (типа зонт) не могут. Может быть есть какое то решение от Baxi но никто про него слышал. т.ч. в режиме нагрева котел тактует безбожно. Сервисник сказал что это норм, у всех так, и котел на это рассчитан
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5934
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Ошибка E113
вот плата котла и регулирует, диапазон конечно не велик, но есть от него толк безусловно...а частота тактования напрямую зависит от исправности системы и её конструкторских решений...надо понимать разницу между чугунным котлом и конденсатником..
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Ошибка E113
Управляет модуляцией электроника котла и, в случае подключения QAA73, эта электроника понимает, что от неё хочет этот внешний термостат.
Сторонние внешние устройства, для того, что бы электроника котла могла правильно исполнить алгоритм модуляции, должны иметь правильные регуляторы.
Вот, кстати, смоделированная ошибочка 113, отключил датчик тяги, после восстановления ошибка штатно сбрасывается без танцев с бубном.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка E113
А вот это скорее всего говорит о нарушенни электороснабжения котла...
Никакой прибор ОТ не модулирует мощность горелки. по ОТ передается уставка температуры теплоносителя, контроллер котла сам решает как поддерживать требуемую температуру...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 авг 2020, 09:12
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi slim 1.400
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка E113
Добрый день.
Baxi Slim 1.400 + Zont H1B (OpenTherm) выдает e113, до этого было месяц назад -сбросился штатным способом.
Сейчас сбрасываю, обесточиваю на 10 мин - при включени опять выдает эту же ошибку.
Котел подключен через стабилизатор.
В чем может быть проблема? Куда копать?
Baxi Slim 1.400 + Zont H1B (OpenTherm) выдает e113, до этого было месяц назад -сбросился штатным способом.
Сейчас сбрасываю, обесточиваю на 10 мин - при включени опять выдает эту же ошибку.
Котел подключен через стабилизатор.
В чем может быть проблема? Куда копать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибка E113
Для начала проверьте электроснабжение.... TN-C-S
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Ошибка E113
Приветствую. Тоже поймал эту ошибку. Имею связку baxi slim 1.300 in, zont smart 2.0, адаптер OT. Котёл подключён через стабилизатор с чистой синусоидой, заземление в доме полноценное, в розетке котла его проверял.
Котёл 3 недели после первого включения работал с неправильной фазировкой (как выяснилось) и в итоге выдал е113. Почитав форумы, довольно быстро понял, что ошибка экзотическая и инфы по ней мало. Рассудив, что дело в фазировке, всё поправил и запустил вновь. 3 дня работы и ошибка появилась вновь. Сбросил, запустил заново, пока ошибки не было, но и прошло меньше суток.
Zont настроен на работу в псевдорелейном режиме по воздуху, максимальная температура теплоносителя задана 80 градусов. В обоих случаях ошибка возникала при выключенной горелке, то есть по графику теплоноситель уже остывал в это время (проходило около 10 минут с момента выключения горелки). В СО 1 контур - только радиаторы, бойлер к котлу не подключён.
Куда копать? Все отписавшиеся в теме оставили по 1 сообщению и исчезли, что довольно загадочно))tsv63, скажите, а где вы нашли описание ошибки? Я смотрел и инструкцию qaa73 и котла, нигде не упоминается, вроде..
Отправлено спустя 33 минуты 42 секунды:
Графики на момент возникновения ошибок:
Котёл 3 недели после первого включения работал с неправильной фазировкой (как выяснилось) и в итоге выдал е113. Почитав форумы, довольно быстро понял, что ошибка экзотическая и инфы по ней мало. Рассудив, что дело в фазировке, всё поправил и запустил вновь. 3 дня работы и ошибка появилась вновь. Сбросил, запустил заново, пока ошибки не было, но и прошло меньше суток.
Zont настроен на работу в псевдорелейном режиме по воздуху, максимальная температура теплоносителя задана 80 градусов. В обоих случаях ошибка возникала при выключенной горелке, то есть по графику теплоноситель уже остывал в это время (проходило около 10 минут с момента выключения горелки). В СО 1 контур - только радиаторы, бойлер к котлу не подключён.
Куда копать? Все отписавшиеся в теме оставили по 1 сообщению и исчезли, что довольно загадочно))tsv63, скажите, а где вы нашли описание ошибки? Я смотрел и инструкцию qaa73 и котла, нигде не упоминается, вроде..
Отправлено спустя 33 минуты 42 секунды:
Графики на момент возникновения ошибок:
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Ошибка E113
balbessor, плохо искали. Есть в описании "QAA73 (Open Therm) Room Controller Operating Manual". Конкретно по E-113 "Flue Gas Temperature overheat".
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Ошибка E113
tsv63, действительно. Видимо, невнимательно смотрел.
От этого не легче, так как оба раза ошибка возникала при уже выключенной горелке и маловероятно, что действительно там был какой-то особенно горячий выхлоп.
Если я правильно понимаю, за определение температуры выхлопа отвечает датчик, подключённый у самого выхода в дымоход уже? Вы его скидывали для моделирования ошибки?
От этого не легче, так как оба раза ошибка возникала при уже выключенной горелке и маловероятно, что действительно там был какой-то особенно горячий выхлоп.
Если я правильно понимаю, за определение температуры выхлопа отвечает датчик, подключённый у самого выхода в дымоход уже? Вы его скидывали для моделирования ошибки?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Ошибка E113
Но зато вероятно, что из-за недостаточной тяги датчик догрело до срабатывания. Надо смотреть приточку, а если над котлом сдернуть трубу и тяга будет отличная, значит забит котел, имхо.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Ошибка E113
Starik, судя по всему, вы правы, так как сегодня выяснилось, что с целью согревания во время проведения работ в подвале, строители затыкали вентиляционный проём
Да верности ещё и максимальную температуру теплоносителя понизил до 75 градусов.
Да верности ещё и максимальную температуру теплоносителя понизил до 75 градусов.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Ошибка E113
Ошибка возникла вновь при открытом полностью окне в бойлерной и 100% полноценном воздухопритоке. До этого котёл преспокойно работал более недели. Конденсата никакого нет, тяга отличная. Понимаю, что не все одобряют такого рода модификации, но как "успокоить" этот датчик? Вынести чуть ниже, может?
На месте этого slim'a 1.300 in более 20 лет простоял аогв, никаких ошибок не знавший. Рядом стоит энергонезависимый slim ef 1.31, тоже никогда ошибок не показававший. Дымоход у них с 1.300in один, работают они по расписанию. Поэтому спрашиваю как "успокоить" датчик с абсолютно спокойной душой.
На месте этого slim'a 1.300 in более 20 лет простоял аогв, никаких ошибок не знавший. Рядом стоит энергонезависимый slim ef 1.31, тоже никогда ошибок не показававший. Дымоход у них с 1.300in один, работают они по расписанию. Поэтому спрашиваю как "успокоить" датчик с абсолютно спокойной душой.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Ошибка E113
Надо сделать так, что бы он не нагревался до критической температуры. Нагревается он, от застоя, в месте его нахождения, горячих дымовых газов.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Ошибка E113
Забавно, это ж ничего не меняет, совершенный конструктивный пустячок.
Причины ошибки начинают проясняться, что-то не так в конструкции дымохода, имхо, а датчик котла сигнализирует об этом. Надо учитывать один нюанс: угарный газ не имеет цвета и запаха.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Ошибка E113
Это кирпичный дымоход 50х100см внутренним диаметром из цокольного этажа до конька 3х этажного дома. Уверен в отсутствии проблем с ним.
За 20 лет с аогв уже сто раз бы угорел, будь с ним что-то не так.
За 20 лет с аогв уже сто раз бы угорел, будь с ним что-то не так.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Ошибка E113
Только вот автоматика котла с этим утверждением не согласна.
А нас всё это время "за нос водили". Когда есть желание получить знания, что бы предпринять правильные действия, так себя не ведут.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Ошибка E113
За нос никого не водил. В предыдущие два срабатывания вентиляционный проём был заткнут сознательно. Что за подозрения?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Ошибка E113
Ага, просто не сообщал всей информации.
Подозрений нет, есть уверенность в том, что монтаж дымохода выполнен "криво" (и/или схема). Но это уже не важно.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Ошибка E113
Дом 86 года постройки, мне достался с аогв (и СО с естественной циркуляцией), который из-за непобедимой старости, мною был заменён на slim 1.300 in и slim ef 1.31. В итоге 1.31 работает как часы, а 1.300 ругается. Понятное дело, что у них разные газовые клапаны и, вероятно, датчики тяги, но согласитесь, что ситуация наводит на подозрения относительно адекватности срабатывания датчика у 1.300. Криво, не криво выполнен монтаж - один фиг, кирпичный дымоход я уже не перестрою, как бы не хотелось
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Ошибка E113
Шахта полметра на метр? Мощщно.
Тем не менее проблема наверняка с тягой. Либо со сборкой начального участка до шахты.
С АОГВ не сравнивайте. Абсолютно разные аппараты, с разными характеристиками.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Ошибка E113
Значит не хочется, а так, загильзовать можно по конденсату.
п.с. у меня то же кирпичный с овальной гильзой.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Ошибка E113
Не соглашусь, т.к. датчик срабатывает абсолютно адекватно. За время печатной дискуссии уже можно было фото монтажа дымохода внутри помещения кинуть или начертить схемку, так ведь нет! Котел виноват и - точка!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Ошибка E113
Цельного фото нет, только так - отдельно трубы, отдельно вход в дымоход (железная нахлобучка с отверстиями выполнена точно по внутреннему контуру кирпичного дымохода, это для понимания размера).
Не могу не сказать, что опускание датчика на 1,5 см ниже полностью избавило меня от ошибки
Не могу не сказать, что опускание датчика на 1,5 см ниже полностью избавило меня от ошибки
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5500
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Ошибка E113
Приточки не хватает на два котла одновременно (котлы работают по очереди, а дымоходы всегда), имхо.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей