baxi eco four 24 f

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Dmitry_mtl
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 21:49
Откуда: Москва

baxi eco four 24 f

Сообщение Dmitry_mtl »

Доброго вечера уважаемые знатоки. Имеется в хозяйстве baxi eco four 24 f. Уж очень хочется подключить к нему бойлер косвенного нагрева. Посмотрев настройки нашел параметр который мне не очень понятен, хотя наверное все очень просто -
F03
Гидравлическая система
00 = двухконтурный котел
03 = котел с внешним бойлером
04 = одноконтурный котел (только отопление)

Правильно ли я понимаю что если у меня сейчас F03=00 и я хочу подключить бойлер мне достаточно поменять параметры и подключить вместо ГВС теплообменник БКН. Подскажите пожалуйста ?
Благодарю.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

baxi eco four 24 f

Сообщение Steamboy »

Dmitry_mtl, согласно инструкции, Ваш котёл двухконтурник. и изменение параметра F=03 не поможет. Но Ваш случай не так страшен.
Выручит Вас в вашем случае либо подключение бойлера послойного нагрева, либо БКН с тремя штуцерами по стороне ГВС.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Dmitry_mtl
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 21:49
Откуда: Москва

baxi eco four 24 f

Сообщение Dmitry_mtl »

Доброе утро!
А если применить схему которая используется на одноконтурном котле. На контур отопления прикупить КОМПЛЕКТ С ТРЕХХОДОВЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БОЙЛЕРА К КОТЛАМ ECO-4S И ECOFOUR. И тупо забыть про ГВС ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12038
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco four 24 f

Сообщение Bahus »

Можно так сделать. Только дюже дорого выйдет. И так за второй контур переплатили, который балластом повиснет, так ещё и комплект недешёв. А сделать можно, почему нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Dmitry_mtl
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 21:49
Откуда: Москва

baxi eco four 24 f

Сообщение Dmitry_mtl »

Bahus, Подскажите а как то реально реализовать используя имеющуюся автоматику от контура ГВС, как я понимаю выкидываем вторичный теплообменник, выкидываем датчик протока. Но как это все в реале реализовать пока понимания нет. Вот и прошу помощи, подскажите как лучше?
Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12038
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco four 24 f

Сообщение Bahus »

Никак. Гидроузлы разные.
Впрочем попробовать можно. Понадобится:
1. 5655650 Гидравлический узел обратки - 95,56 евро.
2. 5683540 Группа подачи в сборе - 144,55 евро.
3. 5672770 Трубка байпасса - 34,59 евро.
4. 8380850 Клипса трубки байпасса - 1,82 евро.
5. 5408970 Прокладка - 0,43 евро.
6. 5404650 Прокладка - 0,47 евро.
7. 5408270 Прокладка - 0,53 евро.
8. KHG71407681- Датчик температуры бойлера - 8 евро.
Сервомотор родной оставить можно.
Ещё надо исхитриться заглушить лишнее отверстие на правой группе.
Я мог что-то из виду упустить.
Итого: 285,95 евро

Комплект присоединения бойлера к котлу EcoFour KHG71409631- стоит 134 евро

Выбирайте :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Dmitry_mtl
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 21:49
Откуда: Москва

baxi eco four 24 f

Сообщение Dmitry_mtl »

Bahus, Да очевидно что проще купить EcoFour KHG71409631. А подскажите куда подключается по электрической схеме сей девайс - и какие настройки необходимо перенастраивать в котле? Спсибо!

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

baxi eco four 24 f

Сообщение Steamboy »

Dmitry_mtl, посмотрите схему, как можно использовать простой БКН с двухконтурным котлом. У БКН должно быть три штуцера.
Вложения
IMG-20200825-WA0006.jpg
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Dmitry_mtl
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 21:49
Откуда: Москва

baxi eco four 24 f

Сообщение Dmitry_mtl »

Steamboy, Ваш вариант возможно я бы и рассмотрел, но у меня уже куплен Drazice OKC 160/1m2. Но в любом случае огромное Вам спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12038
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco four 24 f

Сообщение Bahus »

Dmitry_mtl писал(а): 10 сен 2020, 13:33 А подскажите куда подключается по электрической схеме сей девайс - и какие настройки необходимо перенастраивать в котле? Спсибо!
Датчик уталкиваем в гильзу бочки. Другой хвост подключаем вместо штатного датчика температуры ГВС (который в левый гидроузел спереди вкручен, рядом с датчиком давления). Этот датчик подключен в длинную колодку, поэтому проще провода перекусить и припаяться к хвостикам от колодки. Ну или коннектор датчика снять с кабелей и прицепиться там (чтобы не резать ничего).
Сервомотор подключаем туда же, куда подключен штатный (вместо него, точнее). Важно. Родной сервопривод нужно оставить на штатном трехходовом, причем в положении штока "отопление" (нажат, если не ошибаюсь).
Вот вроде и всё. Ну и F03 выставить в 03.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Dmitry_mtl
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 21:49
Откуда: Москва

baxi eco four 24 f

Сообщение Dmitry_mtl »

Bahus, Спасибо, буду пробовать!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

baxi eco four 24 f

Сообщение BAXI-Ural »

Dmitry_mtl писал(а): 10 сен 2020, 23:11 Steamboy, Ваш вариант возможно я бы и рассмотрел, но у меня уже куплен Drazice OKC 160/1m2. Но в любом случае огромное Вам спасибо!
Steamboy писал(а): 10 сен 2020, 13:40 Dmitry_mtl, посмотрите схему, как можно использовать простой БКН с двухконтурным котлом. У БКН должно быть три штуцера.
И с Drazice так можно, а змеевик использовать .... с солнечным колектором! Модно!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

baxi eco four 24 f

Сообщение Steamboy »

BAXI-Ural писал(а): 16 сен 2020, 18:20 И с Drazice так можно, а змеевик использовать .... с солнечным колектором! Модно!
реально модно... :okdoc:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Dmitry_mtl
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 21:49
Откуда: Москва

baxi eco four 24 f

Сообщение Dmitry_mtl »

Bahus, Доброго дня!
А подскажите пожалуйста как лучше промыть первичный теплообменник и чем, лучше демонтировать и промыть или же подключиться к контуру отопления и погонять? Как оно будет лучше?
Не то чтобы котел уже совсем требует промывки, но он уже верой и правдой пашет 7ь лет и ни разу не промывали.
Спасибо!

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 48

baxi eco four 24 f

Сообщение Steamboy »

Dmitry_mtl, а что заставило Вас об этом задуматься?
Если воду в отоплении не меняли ни разу, то и первичный теплообменник не нуждается в промывке.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
Dmitry_mtl
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2020, 21:49
Откуда: Москва

baxi eco four 24 f

Сообщение Dmitry_mtl »

Воду только добавляли. Иногда когда зимой очень холодно, котел при остывании издает небольшой стук. А так собственно никаких других жалоб нет. А вы думаете лучше не стоит промывать?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12038
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco four 24 f

Сообщение Bahus »

Мы промывкой не занимаемся, поэтому сложно что-то сказать. По мне - самое правильное - спецреагентом для этих целей на автоматичексой промывочной станции. Ну а кустарных методов в сети валом. Гуглите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3427 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    1 Ответы
    2932 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2127 Просмотры
    Последнее сообщение wolgast
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    4629 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Котел Baxi Eco four 1.14 включает гвс на 35 градусах
    doormast » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    2754 Просмотры
    Последнее сообщение doormast

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость