• 30.08.2021 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2021 года (18 Мб). Скачать
  • 16.04.2021 - Конференция перенесена в отдельный поддомен. Теперь мы по адресу forum.baxi.ru.
  • 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

Подключил котел по цифровой шине.
Есть вопросы:
1- не показывает давление-это котел не передает?

#31

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

BAXI - Volga писал(а):
07 окт 2020, 11:35
Параметры Zont.png
Каие параметры будет выводить цифровая шина, можно посмотреть в настройках.
Нужно учесть, что количество отображаемых параметров будет зависеть от модели котла.
К примеру если у вас конденсатник, то он имеет электронный датчик давления и этот параметр мы увидим, а на стандартном котле нет.
Тоже самое касается температуры обратной линии - в конденсатнике есть датчик обратки, а в стандартном котле нет.
Если к котлу подключен уличнй датчик, то можно увидеть температуру на улице...
модель известна- BAXI ECO 4S )))

#32
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2349
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 206 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение BAXI - Volga »

откройте раздел графики и при создании нового откроется список параметров.
на данном котле будут доступны все кроме:
- температура обратного потока
- давление теплоносителя
- скорость потока ГВС
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#33
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7930
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 897 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

tsv63 писал(а):
06 окт 2020, 15:26
смотрите какая плата в вашем котле и в каких котлах она еще применяется
Смотрите колонку Baxi Main Four 240 F Там такая же плата стоит. Только на борту Eco4s расходомер ГВС ещё есть, поэтому теоретически мгновенный расход воды может передавать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#34

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

Ну вобщем, 2 задачи решил:
1-подключился к отдельной гостевой сети-чтоб не отваливался от интернета
2-соединил opentherm экранированной витой парой.
Появился уровень модуляции горелки.
Остался вопрос как давление в отоплении подцепить к зонту.
Всем большое спасибо за помощь!!!

#35

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2878
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 352 раза
Возраст: 55

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

AlexAsu писал(а):
07 окт 2020, 19:14
Остался вопрос как давление в отоплении подцепить к зонту.
:D Давление в котлах измеряется механическим манометром (там стрелочка, шкала, все дела...), показания никак и никуда не передаются. Если что и можно подцепить, так это аварию (по давлению), наверное.

#36
Аватара пользователя

tsv63
Завсегдатай
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 25 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а):
07 окт 2020, 20:18
Давление в котлах измеряется механическим манометром (там стрелочка, шкала, все дела...), показания никак и никуда не передаются. Если что и можно подцепить, так это аварию (по давлению), наверное.
Аварийных состояний котёл и сам передает превеликое множество, а вот в системах, где нет измерителя давления, аварию от его превышения можно только эмулировать алгоритмом функции для МК либо зонта, либо еще чего там. Вообще нужная функция, проверена на себе, когда у меня слегка травила мембрана расширительного бака, чутка падало давление, подпитывал. Когда весь бак заполнился водой и при очередном прогреве подскочило давление, тогда пришлось дописать для своего контроллера эту аварию.
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru

#37
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2349
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 206 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение BAXI - Volga »

AlexAsu писал(а):
07 окт 2020, 19:14
Ну вобщем, 2 задачи решил:
1-подключился к отдельной гостевой сети-чтоб не отваливался от интернета
2-соединил opentherm экранированной витой парой.
Появился уровень модуляции горелки.
Остался вопрос как давление в отоплении подцепить к зонту.
Всем большое спасибо за помощь!!!
Посмотрите на сайте МикроЛайн дополнительные датчики.
Сейчас можно купить цифровой датчик давления и напрямую подключить к ZONT.
Датчик будет измерять и показывать давление в системе независимо от котла.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#38
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7930
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 897 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

Да давал я уже ссылку на сайт Зонта. На адаптер и на схему подключения датчика. Но как-то всё игнорируется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#39

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2878
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 352 раза
Возраст: 55

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а):
08 окт 2020, 10:07
... а вот в системах, где нет измерителя давления, ...
Не, тут автору темы надо что бы котел сам всю информацию передавал, поэтому и ответ такой ему был выдан. :)
Тут прям в действии истина: кто хочет сделать - ищет способы, кто не хочет - ищет причины. :D
Вот и общаемся потихонечку, "статистику" себе накручиваем. :D

#40

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

все нормально,слушаю я советы
купил ML00004089 Адаптер датчика давления, Zont
и на алике датчик
жду,как придет расскажу)))
спасибо за помощь!

#41

Каток
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 14:46
Откуда: C-Петербург
Мой котел: Eco 4 -10F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Каток »

У меня Eco 4S не грузит в Zont давление, а модуляцию грузит. Но вот не очень понятно, что значит процент модуляции? Чем выше процент, тем что? И процент от чего?
Вложения
Модуляция.png
(11.42 КБ) 0 скачиваний

#42

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 60 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение bullet0823 »

Каток писал(а):
15 окт 2020, 09:36
Чем выше процент, тем что? И процент от чего?
тем лучше греет :D

#43

Каток
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 14:46
Откуда: C-Петербург
Мой котел: Eco 4 -10F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Каток »

Я серьёзно спрашиваю. Если модуляция ноль, то значит пламени нет или наоборот пашет на всю катушку?

#44
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7930
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 897 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

0% - катушка модуляции полностью закрыта. Другими словами работа котла на минимальной мощности. 100% катушка полностью открыта - максимальная мощность.
То есть, если переводить, например, на мощность 24-кВт котла - 0%=9кВт, 100%=24кВт. Как-то так примерно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#45

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

котел уходит в ошибку- 01,изредка.
как мне с помощью Zont перезапустить его удаленно?
пытался выключить,а потом включить- не помогло.
и как эту ошибку убрать как класс?)))

#46
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7930
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 897 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

Ошибки нельзя снять дистанционно. Никак. Ничем. Это безопасность. Они же не развлечения ради выскакивают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#47

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

Bahus писал(а):
21 окт 2020, 17:44
Ошибки нельзя снять дистанционно. Никак. Ничем. Это безопасность. Они же не развлечения ради выскакивают.
тогда как ее победить?
Baxi Eco 4s ошибка 01

#48

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2878
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 352 раза
Возраст: 55

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

AlexAsu писал(а):
21 окт 2020, 18:02
тогда как ее победить?
Уменьшить зазор между электродом и горелкой (минимум 2.5мм). Установить электрод так, чтобы искра пересекала вырез для подачи газа. Зачистить край электрода и место на горелке, куда прилетает искра. Изолятор электрода и бронепровод должны быт обезжирены (когда котел на кухне установлен, жир всюду попадает). Как-то так.

#49

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

Starik писал(а):
21 окт 2020, 18:24
AlexAsu писал(а):
21 окт 2020, 18:02
тогда как ее победить?
Уменьшить зазор между электродом и горелкой (минимум 2.5мм). Установить электрод так, чтобы искра пересекала вырез для подачи газа. Зачистить край электрода и место на горелке, куда прилетает искра. Изолятор электрода и бронепровод должны быт обезжирены (когда котел на кухне установлен, жир всюду попадает). Как-то так.
он не на кухне
новый- месяцев 5 ему
и он не настраивался

#50

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2878
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 352 раза
Возраст: 55

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

AlexAsu писал(а):
21 окт 2020, 18:30
новый- месяцев 5 ему
Ну и что, у меня в первый день эта ошибка вылетела, точнее, как только включил. :D
Ты - спросил, я - дал ответ. ;)
А, забыл, ещё вилку из розетки вынимают и поворачивают на 180 градусов, говорят, помогает (иногда), мне не помогло.

#51

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

спасибо -попробую

Отправлено спустя 58 минут 4 секунды:
Starik писал(а):
21 окт 2020, 18:52
AlexAsu писал(а):
21 окт 2020, 18:30
новый- месяцев 5 ему
Ну и что, у меня в первый день эта ошибка вылетела, точнее, как только включил. :D
Ты - спросил, я - дал ответ. ;)
А, забыл, ещё вилку из розетки вынимают и поворачивают на 180 градусов, говорят, помогает (иногда), мне не помогло.
вилку мысленно попытался переворачивать- не пошло сразу)))

#52

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2878
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 352 раза
Возраст: 55

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Starik »

Вилку крутят что бы фазу "поймать", на некоторых моделях критично несоблюдение фазировки.

#53

Автор темы
AlexAsu
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 08:22
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi Eco 4s
Благодарил (а): 9 раз

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение AlexAsu »

датчик давления подключил- работает норм.
поджиг подвинул чуть поближе- 5 мм
он чистый

#54
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7930
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 897 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Сообщение Bahus »

Конец электрода должен быть чётко над ламелью горелки. На высоте в районе 2,5-3 мм. Откройте инструкцию, там есть цифры
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#55
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
    mrustik » 08 дек 2020, 14:24 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    24 Ответы
    5478 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    16 дек 2020, 07:30
  • Baxi ECO Nova 24F .. есть поддержка opentherm ?
    6 Ответы
    4775 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    16 дек 2020, 15:30
  • LUNA Duo-tec E и OpenTherm
    6 Ответы
    2823 Просмотры
    Последнее сообщение Alexney
    31 июл 2021, 11:47
  • MAIN5 14F и Teplocom Cloud OpenTherm
    4 Ответы
    4464 Просмотры
    Последнее сообщение dimonkos
    19 дек 2020, 19:06
  • Opentherm и ошибка 142 не убирается в термостате
    3 Ответы
    1443 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    12 май 2021, 09:51

Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость