Добрый вечер.
Прошу помощи - куда подключать датчик NTC приоритета от бойлера Косвенного Нагрева ?
В инструкции написано на колодку М2 контакты 5-6, в моём котле я её не нашёл, я так понимаю что это для одноконтурного котла.
У меня Луна 3 двухконтурный.
И ещё вопросик - на двухконтурном котле Луна3 уже стоит 3ходовой клапан с серврприводом, докупать ничего не надо?
P.S. Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
Прошу помощи - куда подключать датчик NTC приоритета от бойлера Косвенного Нагрева ?
В инструкции написано на колодку М2 контакты 5-6, в моём котле я её не нашёл, я так понимаю что это для одноконтурного котла.
У меня Луна 3 двухконтурный.
И ещё вопросик - на двухконтурном котле Луна3 уже стоит 3ходовой клапан с серврприводом, докупать ничего не надо?
P.S. Бойлер КН подключил к котлу по инструкции Рис.18
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 окт 2020, 16:11
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
- Поблагодарили: 3 раза
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Я на месте автора, без обид, нашёл бы покупателя на свой котел, с потерей в деньгах.И купил бы одно-контурный, чтобы не попасть ещё на большие деньги при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы на костылях.У меня Luna 3 comfort 1.24 Fi и БКН. Докупал привод трёх ходового клапана и наружный датчик температуры.НЕ испытал ни каких проблем с монтажом и эксплуатацией, чего и всем желаю.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
- Откуда: одинцово
- Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
- Благодарил (а): 9 раз
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Bahus,
Спасибо большое!
Отправлено спустя 55 минут 2 секунды:
Есть конечно минус - докуплю з\частей на 5тр, всё установлю сам.
Есть и плюс - в любой момент могу вернуть всё в обратку т.е. опять двухконтурный сделать.
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Bahus,
Подскажите плиз ещё один вопрос.
У меня на 2-х контурном, стоит датчик приоритета системы ГВС, а на 1 контурном его нет, но стоит перемычка (её разрезают когда бойлер подключают).
Мне надо отсоединить датчик приоритета системы ГВС ?
Заранее благодарю.
Спасибо большое!
Отправлено спустя 55 минут 2 секунды:
А смысл продавать - покупать, менять, устанавливать.andrikm писал(а): ↑26 окт 2020, 17:21 Я на месте автора, без обид, нашёл бы покупателя на свой котел, с потерей в деньгах.И купил бы одно-контурный, чтобы не попасть ещё на большие деньги при монтаже и дальнейшей эксплуатации системы на костылях.У меня Luna 3 comfort 1.24 Fi и БКН. Докупал привод трёх ходового клапана и наружный датчик температуры.НЕ испытал ни каких проблем с монтажом и эксплуатацией, чего и всем желаю.
Есть конечно минус - докуплю з\частей на 5тр, всё установлю сам.
Есть и плюс - в любой момент могу вернуть всё в обратку т.е. опять двухконтурный сделать.
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Bahus,
Подскажите плиз ещё один вопрос.
У меня на 2-х контурном, стоит датчик приоритета системы ГВС, а на 1 контурном его нет, но стоит перемычка (её разрезают когда бойлер подключают).
Мне надо отсоединить датчик приоритета системы ГВС ?
Заранее благодарю.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Перемычка стоит, да. Но вот только не припомню, чтобы её нужно было резать при подсоединении бочки. Оставьте узел пока как есть. А там видно будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 окт 2020, 16:11
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
- Поблагодарили: 3 раза
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Смысл в том что одно-контурный умет управлять бойлером корректно. Например поддерживать корректно нужную вам температуру, может раз в неделю прогревать до 65 градусов чтобы убить легионеллу, дом не остынет пока двухконтурный греет воду, имеет режим "душ" поддерживая 40 градусов в течении часа.И не факт что у Вас заработает как надо система на костылях.Предлагаю хорошо подумать.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
- Откуда: одинцово
- Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
- Благодарил (а): 9 раз
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Спорить с Вами не буду, скорей всего вам виднее, я не специалист по котлам.andrikm писал(а): ↑27 окт 2020, 14:44Смысл в том что одно-контурный умет управлять бойлером корректно. Например поддерживать корректно нужную вам температуру, может раз в неделю прогревать до 65 градусов чтобы убить легионеллу, дом не остынет пока двухконтурный греет воду, имеет режим "душ" поддерживая 40 градусов в течении часа.И не факт что у Вас заработает как надо система на костылях.Предлагаю хорошо подумать.
Но в моём котле есть эта функция F21 -01, как она будет работать я не знаю, как котёл будет греть совместно с бойлером я тоже не знаю.
Завтра придут запчасти, в ближайшее время подключу - отпишусь, может кому будет интересно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5943
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
конечно отпишитесь...плата ведь одна и та же стоит и там и там...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Неверное утверждение. Точнее верное, но неполное. Вот скажите что двухконтурник с бойлером будет делать не так, в отличие от одноконтурного?
Будет, по датчику температуры в бойлере.
Будет, если включить функцию.
Вообще не влияет способ приготовления ГВС. Дом с грамотным утеплением не остынет при любом раскладе.
Куда функция у двухконтурного делась?
На борту двухконтурного котла та же самая электроника стоит, управляющие механизмы те же. И двухконтурник, переведенный в режим "одноконтурный с бойлером" будет выполнять те же функции, что и изначально одноконтурный. Точно так же. И так уже неоднократно делалось.
Просто на борту "балластом" останется некая часть оборудования. Ну и дополнительные траты на железки.
И я бы не назвал это костылями. Скорее этакий полуколхоз. Но работать будет так же.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 окт 2020, 16:11
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
- Поблагодарили: 3 раза
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
В одно-контурном котле нет лишнего костыля в виде второго контура уменьшающего КПД нагрева бойлера и надежность системы построенной на костылях.У изготовителя не предусмотрено почему то варианта подключения БКН к двухконтурному котлу, с чего это? Работать будет не так же, а как нибудь.Каждый конечно решает сам как ему тратить деньги, время и нервы.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
что что? А ну ка поподробнее про КПД...!
и пожалуйста расставте знаки препинания, в своей фразе, от этого смысл становится яснее.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Ты явно чего-то не понимаешь. Михалыч решил отсечь всё лишнее у двухконтурного котла, что бы он (котел) стал одноконтурным. При этом "отсеченное" никак не будет участвовать в приготовлении ГВС.
С электрикой Михалыч путается ещё, но когда "прижмет", сумеет разобраться.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 23 окт 2020, 23:28
- Откуда: одинцово
- Мой котел: Бакси Луна3 310Fi
- Благодарил (а): 9 раз
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Добрый день формунчане!
Как и обещал описываю подключение бойлера КН к двухконтурному котлу Бакси Луна3.
Бойлер подключить можно, работает всё корректно.
Если вы уже купили датчик температуры (датчик вы должны были купить KHG71406191-), тогда малой кровью вас спасет трехходовой клапан от Nuvola-3. 5663040 - 49,75 евро.
Также понадобятся:
блокиратор штока трёхходового клапана 5213790 - 6.75 евро
фиксирующая пружина 8380680 - 0,83 евро
1. Клапан от Нуволы вывешиваем под котлом на подаче отопления (левый патрубок котла). Второй патрубок слева глушим. Он теперь балластом.
2. К трехходовому подключаем подачу отопления и подачу на змеевик БКН.
3. Штатный сервомотор выводим "на улицу" и подключаем к внешнему трехходовому.
4. Шток родного трехходового блокируем в нажатом состоянии с помощью купленных блокиратора и скобы.
5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
6. С обратной стороны колодки нужно подвести провода от штатного датчика температуры ГВС (левая гидрогруппа, по её центру. Провода зелёные, если не ошибаюсь). Предварительно сняв фишку с наконечников. Ну или тупо её обрезать.
7. Меняем в котле параметр F03
Готово.
Благодарю Bahus за помощь!
Как и обещал описываю подключение бойлера КН к двухконтурному котлу Бакси Луна3.
Бойлер подключить можно, работает всё корректно.
Если вы уже купили датчик температуры (датчик вы должны были купить KHG71406191-), тогда малой кровью вас спасет трехходовой клапан от Nuvola-3. 5663040 - 49,75 евро.
Также понадобятся:
блокиратор штока трёхходового клапана 5213790 - 6.75 евро
фиксирующая пружина 8380680 - 0,83 евро
1. Клапан от Нуволы вывешиваем под котлом на подаче отопления (левый патрубок котла). Второй патрубок слева глушим. Он теперь балластом.
2. К трехходовому подключаем подачу отопления и подачу на змеевик БКН.
3. Штатный сервомотор выводим "на улицу" и подключаем к внешнему трехходовому.
4. Шток родного трехходового блокируем в нажатом состоянии с помощью купленных блокиратора и скобы.
5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
6. С обратной стороны колодки нужно подвести провода от штатного датчика температуры ГВС (левая гидрогруппа, по её центру. Провода зелёные, если не ошибаюсь). Предварительно сняв фишку с наконечников. Ну или тупо её обрезать.
7. Меняем в котле параметр F03
Готово.
Благодарю Bahus за помощь!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Ну и славно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
И ни слова о том, где же колодку М2 отыскал на своём котле.
Остальное в сообщении - копипаста.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Да и не было её там. Туда штатно заводятся хвосты датчика температуры ГВС с "косы" в одноконтурных котлах. Чтобы без проблем подключить датчик БКН. И ещё хвосты коннектора opentherm в моделях Комфорт. Для того же беспроблемного подключения выносной панели. Всё. Нет там больше ничего.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
колодка есть только в одноконтурной модели.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Так ведь весь интерес, в итоге, сводился к тому, как поступить с уже подключенным датчиком ГВС и куда ставить перемычку.
Механическая часть не представляла особых проблем, ведь Bahus расписал всё очень доходчиво с номерами и ценником.
Механическая часть не представляла особых проблем, ведь Bahus расписал всё очень доходчиво с номерами и ценником.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 куда подключать датчик от бойлера косвенного нагрева
Да какой там интерес. Штатный датчик забываем, с него сдергиваем концевую клемму, снимаем саму клемму, а концы кабелей коммутируем с датчиком бойлера. Просто в одноконтурной версии эти кончики уже заведены на колодку, а в двухконтурной используются на своём датчике. Вот и вся любовь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей