Падает давление
Падает давление
Котел EcoFour одноконтурный давно мучает проблема счачкообразного падения давления. Последний раз подпитывал систему пару месяцев назад. Установил 1,8 (в расширительном 1,5). После этого вроде давление держалось, ну может чуть снижалось. Сегодня глянул где-то 0,7 уже. И такое происходило уже много раз. Сейчас думаю заметное падение произошло из-за того, что 2 дня подряд электричество на несколько часов отключали. Утечки искал не раз, но тщетно.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 191 раз
- Возраст: 46
Падает давление
Трубы СО в стенах замурованы?
Дренаж котла связан с системой отопления?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Дренаж котла связан с системой отопления?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Падает давление
Трубы СО в стенах замурованы?
нет
Дренаж котла связан с системой отопления?
нет
Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
да
нет
Дренаж котла связан с системой отопления?
нет
Проверяли давление в расширительном баке на закрытых кранах под котлом системы отопления и сброшенном давлении воды в котле?
да
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9746
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 1222 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Падает давление
А объем теплоносителя в системе какой?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9746
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 1222 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Падает давление
На ум приходит только проведение стандартной процедуры локализации утечки котел/система. Но по-зимнему времени неинтересно этим заниматься.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Падает давление
Стандартная процедура это поиск утечек в местах соединений на холодной системе с помощью салфетки?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9746
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 1222 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Падает давление
Нее. Для начала котёл / система.
Выключаем котел, даем остыть теплоносителю. Перекрываем все краны под котлом. Засекаем давление на манометре. Ждём (для чистоты эксперимента чем дольше, тем лучше). Затем открываем кран обратки, одновременно с фиксацией положения стрелки на манометре. Упала - проблема в системе отопления. Поднялась - уходит в котле. Ну примерно так, как-то.
Ну а дальше по результатам.
Выключаем котел, даем остыть теплоносителю. Перекрываем все краны под котлом. Засекаем давление на манометре. Ждём (для чистоты эксперимента чем дольше, тем лучше). Затем открываем кран обратки, одновременно с фиксацией положения стрелки на манометре. Упала - проблема в системе отопления. Поднялась - уходит в котле. Ну примерно так, как-то.
Ну а дальше по результатам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Падает давление
Я такую проверку не делал, но предполагаю, что проблема в СО, поскольку ранее стоял Жуковский котел и давление там тоже падало, но меня это мало беспокоило, поскольку ведь котел из-за этого не отключался. Хотя конечно напрячься надо было бы. Поэтому пожалуйста опишите процедуру проверки СО.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9746
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 1222 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Падает давление
А СО только салфетками и туалетной бумагой
Других методов не знаю. Если схема зональная, теоретически можно по веткам отключать и мониторить ситуацию.

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей