Доброго времени суток, сталкивался ли кто нибудь с проблемой температуры на котле baxi eco classic 24f турецкой сборки? Котел новый в новой однокомнатной квартире с поквартирным отоплением.
В квартире холод +10. Батареи ледяные, на котле поставил температуру теплоносителя +50, а котел показывает что температура теплоносителя +69 и постоянно прыгает от +60 до + 70. Соответственно котел думает что в квартире тепло и не включает горелку на отопление. Такое ощущение что датчик температуры глючит. У кого нибудь также было?
Все проверил, оба коллектора и на подачу и на обратку полностью открыты, на каждой батарее краны полностью открыты, контуром ГВС вообще пока не пользуюсь, ещё не делал сантехнику, глючит именно температура отопления, скачет постоянно и показывает сильно завышенные значения. В режиме отопления показывает температуру примерно + 70 а по факту и трубы и батареи ледяные. Включается иногда раз в полчаса, поработает пару минут и отключается.
Воздух тоже проверял, на каждой батарее, немного воздуха стравил, теперь вообще не булькает и не шипит, сразу выходит вода. Давление в системе отопления примерно 1,5. Переводил котел в перезагрузку, выставлял заново температуру, вообще выключал питание котла - ничего не помогло. Включаешь его, он включает дисплей, на нем сразу же показывает штатную картинку - активен режим отопления (слева моргает батарея), символ смесителя справа постоянно горит, то есть неактивен. И температура на дисплее около 70. Символ пламени не высвечивается. Горелка отдыхает, потому что правой крутилкой задана температура 50. Типа у вас дома очень тепло. А реально в квартире холодно.
Возможно потребуется замена датчика температуры по гарантии?
Проблема с температурой отопления на котле baxi eco classic 24f
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5497
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблема с температурой отопления на котле baxi eco classic 24f
Датчик там накладной. Проверьте, для начала, может контакт нехороший. Или на клеммах или неплотно прижат к трубе.
Но вообще на них жалуются, бывает. Но и стоит недорого относительно. 6054000151P = 5,40 евро.
Но вообще на них жалуются, бывает. Но и стоит недорого относительно. 6054000151P = 5,40 евро.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 ноя 2020, 09:45
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: baxi eco classic 24f
- Благодарил (а): 3 раза
Проблема с температурой отопления на котле baxi eco classic 24f
Еще обратил внимание, что на дисплее нет никаких ошибок, показывает что активен режим отопления (слева моргает батарея), символ смесителя справа постоянно горит, то есть неактивен, горелка отдыхает, символ пламени не высвечивается А температура отопления постоянно "пляшет", постоянно меняется то в сторону повышения, то в сторону уменьшения. В течении двух-трех секунд может подняться до +70 и опуститься до + 60. Как только спустится ниже + 60, на пару секунд буквально включается горелка и сразу же выключается, потому что температура на дисплее постоянно скачет туда-сюда
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблема с температурой отопления на котле baxi eco classic 24f
Меняйте датчик по гарантии, дальше видно будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 ноя 2020, 09:45
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: baxi eco classic 24f
- Благодарил (а): 3 раза
Проблема с температурой отопления на котле baxi eco classic 24f
Спасибо большое всем за участие в этой теме! Сегодня пришел газовщик, поставил новый датчик, на дисплее сразу же появилась реальная температура теплоносителя (+15) и котел начал полноценно работать. Будем надеяться что дальше тоже)
-