Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Добрый день, форумчане!
Имеется в наличии Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR. Бойлер со встроенным термостатом, подключен к зажимам 5 и 6 разъема М2. Все замечательно работает несколько лет.
Решил немного автоматизировать процесс контроля и управления этой системой и прикупил Zont ZONT H-1B for BAXI. В момент покупки не задумывался, как подключен накопительный бойлер. Почитав мануалы, думал, что проблем не возникнет. Но ошибался.
К котлу подключил интерфейсную плату KHG71407251, перемычку (зажим 1,2) комнатного термостата удалил. К интерфейсной плате подключил Zont.
Произвел настройки датчиков, термостата, режимов термостата и цифровой шины. Пока к работе отопления вопросов нет, все в процессе наработки информации и подбора режимов.
Возник вопрос с косвенным нагревом ГВС. Т.к. к зажимам 1,2 подключено эл. сопротивление, то по шине всегда прилетает 25С. Если поставить температуру ГВС >25С и включить ГВС, то котел начинает греть контур ГВС до 90С, срабатывает автоматика, и так по кругу. Контур отопления не работает. Алгоритм работы понятен, Zont не видит повышение температуры ГВС и пытается нагреть ее. Если включить ГВС и поставить температуру <=25С или отключить в настройках ГВС вообще, то вода никак не греется.
Можно ли как то разделить управление, чтобы нагревом ГВС управлял котел, а отоплением Zont? При подключении климатического регулятора QAA73 эта связка наверное работает, раз в инструкции приведены различные схемы подключения бойлеров.
Имеется в наличии Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR. Бойлер со встроенным термостатом, подключен к зажимам 5 и 6 разъема М2. Все замечательно работает несколько лет.
Решил немного автоматизировать процесс контроля и управления этой системой и прикупил Zont ZONT H-1B for BAXI. В момент покупки не задумывался, как подключен накопительный бойлер. Почитав мануалы, думал, что проблем не возникнет. Но ошибался.
К котлу подключил интерфейсную плату KHG71407251, перемычку (зажим 1,2) комнатного термостата удалил. К интерфейсной плате подключил Zont.
Произвел настройки датчиков, термостата, режимов термостата и цифровой шины. Пока к работе отопления вопросов нет, все в процессе наработки информации и подбора режимов.
Возник вопрос с косвенным нагревом ГВС. Т.к. к зажимам 1,2 подключено эл. сопротивление, то по шине всегда прилетает 25С. Если поставить температуру ГВС >25С и включить ГВС, то котел начинает греть контур ГВС до 90С, срабатывает автоматика, и так по кругу. Контур отопления не работает. Алгоритм работы понятен, Zont не видит повышение температуры ГВС и пытается нагреть ее. Если включить ГВС и поставить температуру <=25С или отключить в настройках ГВС вообще, то вода никак не греется.
Можно ли как то разделить управление, чтобы нагревом ГВС управлял котел, а отоплением Zont? При подключении климатического регулятора QAA73 эта связка наверное работает, раз в инструкции приведены различные схемы подключения бойлеров.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Можно купить комплект подключения бойлера к Слим (там вместо резистора будет полноценный датчик). Но для этого нужен насос змеевика бойлера. Так что скорее всего и гидросхему подключения менять придется.
По-другому, вроде никак. Но могу и ошибаться.
По-другому, вроде никак. Но могу и ошибаться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Мне предлагают купить датчик ГВС (KHW 714087410) и поменять его в колбе бойлера, чтобы обогревом полностью управлял котел. Но зачем, если в котле реализованы 2 схемы подключения бойлеров.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Да. Но Зонт-то в этой схеме никто не ожидал. Данные с термостата туда не передаются, а с датчика легко. Вы же сами пишете, что он видит только 25°С. Это и есть сопротивление резистора на колодке, пересчитанное логикой платы в температуру.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Добрый день!
Тогда у меня возник следующий вопрос, если я к котлу подключил бы бойлер baxi slim ub80-120 и климатический регулятор QAA 73, то как система работала бы? Какая логика работы реализована у baxi?
Почитал инструкции, но ответа у меня нет. Вроде есть 4 режима работы, но описания этих режимов не нашел, как не нашел, как будет работать выше указанная связка.
Тогда у меня возник следующий вопрос, если я к котлу подключил бы бойлер baxi slim ub80-120 и климатический регулятор QAA 73, то как система работала бы? Какая логика работы реализована у baxi?
Почитал инструкции, но ответа у меня нет. Вроде есть 4 режима работы, но описания этих режимов не нашел, как не нашел, как будет работать выше указанная связка.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Slim UB80 (120) идёт с комплектом подключения к котлу. С тем самым датчиком температуры. Термостата в данном бойлере нет.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Я к тому, что данный комплект вам поможет наверняка. Я же в этой теме своим первым постом это и написал. Другое дело, что возможно понадобится небольшая переделка гидравлической обвязки.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Я к тому, что данный комплект вам поможет наверняка. Я же в этой теме своим первым постом это и написал. Другое дело, что возможно понадобится небольшая переделка гидравлической обвязки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
В инструкции написано, что бойлер baxi slim ub80-120 имеет встроенный термостат, там немного другая схема включения.
С помощью доп комплекта подключается бойлер baxi slim ub80-120 inox, где в колбу бойлера вставляется датчик ГВС.
Я уже писал, что в котле реализованы 2 схемы подключения бойлеров, со встроенным термостатом в бойлер, где температура выставляется на бойлере, и с помощью комплекта.
Я знаю, что мне достаточно поменять термостат бойлера на датчик ГВС KHW 714087410, и все заработает. Но зачем менять логику работы котла, если все лет 5 замечательно работает. Хотелось бы попросить запилить производителей ZONT алгоритм работы со встроенным термостатом в бойлер. Для этого нужно понять как это реализовано у Baxi.
По сути ZONT это продвинутый аналог климатический регулятор qaa 73.
С помощью доп комплекта подключается бойлер baxi slim ub80-120 inox, где в колбу бойлера вставляется датчик ГВС.
Я уже писал, что в котле реализованы 2 схемы подключения бойлеров, со встроенным термостатом в бойлер, где температура выставляется на бойлере, и с помощью комплекта.
Я знаю, что мне достаточно поменять термостат бойлера на датчик ГВС KHW 714087410, и все заработает. Но зачем менять логику работы котла, если все лет 5 замечательно работает. Хотелось бы попросить запилить производителей ZONT алгоритм работы со встроенным термостатом в бойлер. Для этого нужно понять как это реализовано у Baxi.
По сути ZONT это продвинутый аналог климатический регулятор qaa 73.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Именно так, полагаю, нет.
Ещё раз предлагаю осмыслить вами же написанное...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Ничего подобного. Где такое написано?
Это справедливо и для нержи, и для обычной эмалировки.
В котле да. Но Зонт НЕ видит механическую приблуду на другом устройстве (термостат). Поэтому и управлять не может.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Здесь все написано, как у меня подключено и работает.
Отправлено спустя 11 минут 58 секунд:
Вопрос в том, что при подключении zont, он встает в приоритет, даже при срабатывании реле, контур ГВС не запускается. Делал тест, отключал питание, при включении котел загружается быстрее и отрабатывает алгоритм, включается контур ГВС. Но как только загружается ZONT и соединяется с котлом, контур ГВС отключается.
Поэтому и спрашиваю, как реализовано, если подключить климатический регулятор qaa 73. Может нужно какой-нибудь параметр указать котлу, что контур ГВС в приоритете.
В термостате Zont реализован один из возможных режимов работы котла.Отправлено спустя 11 минут 58 секунд:
Котел тоже НЕ видит, там просто срабатывает реле, вкл/выкл котур обогрева ГВС. И контур ГВС в приоритете.
Вопрос в том, что при подключении zont, он встает в приоритет, даже при срабатывании реле, контур ГВС не запускается. Делал тест, отключал питание, при включении котел загружается быстрее и отрабатывает алгоритм, включается контур ГВС. Но как только загружается ZONT и соединяется с котлом, контур ГВС отключается.
Поэтому и спрашиваю, как реализовано, если подключить климатический регулятор qaa 73. Может нужно какой-нибудь параметр указать котлу, что контур ГВС в приоритете.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
"Не силен в математике", но в инструкции про бойлер от Бакси, а не +Drazice OKC 100 NTR. Может и нет никакой разницы между ними, бойлерами, для зонта и для котла тоже.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Если продолжить логическую цепочку, то вопрос надо задавать микролайну (или кто там Зонты выпускает). Это же Зонт котел "теряет", а не наоборот, хотя, может ошибаюсь.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Потому и работает, что правильно написано. А почему? В этой схеме бойлер, точнее его дискретный вкл/выкл термостат, является для котла мастер устройством, т.е. бойлер управляет котлом, а не наоборот.
Во и получается, что в одном случае котёл управляет бойлером по сигналу своего термодатчика, установленного в бойлере, в другом бойлер по сигналу своего термостата, котлом.
mrustik, эту схему меняли при подключении зонта? Полагаю, что нет, если пишете "...при подключении zont, он встает в приоритет, даже при срабатывании реле, контур ГВС не запускается...". Тогда вопрос, отключали в зонте режим ГВС (если есть такое)? Извиняюсь, "...или отключить в настройках ГВС вообще...", т.е. котёл не запускается на ГВС по сигналу термостата бойлера при отключенном режиме ГВС на зонте с сохранением своей схемы подключения?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Это инструкция на котел. Картинка древняя, сейчас на бочках UB нет термостата.
Именно. По датчику температуры. Котел умеет и так и так. Зонт нет.
Ещё раз. Зонт смотрит на температуру по датчику. А у вас там резистор, который постоянно "показывает" 25°С.
Никак. QAA73 тоже датчик будет опрашивать.
Отправлено спустя 43 секунды:
Короче. Много полемики на одном и том же месте. Зонт НЕ будет управлять ГВС, если подключено через термостат.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Мне нужно было узнать, будет ли работать связка котел+бойлер с термостатом+климатический регулятор. Раз есть такая схема включения, я надеялся, что и с регулятором работают обе.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
mrustik, если захотеть то будет... Могу подсказать как сделать, если интерес есть.
Ему надо
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Так у Зонта вроде можно отключить режим ГВС. Тогда, по идее, котел самостоятельно будет управлять. Но я не уверен.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Интерес есть, подскажите. В настройках режимы не расписаны, наверняка алгоритм работы заложен. Но сейчас Baxi развивается в сторону автоматизации и контроля за всем с одного контроллера, и мой вариант никто не рассматривает, как не перспективный. Даже бойлеры перестали делать с собственным терморегулятором.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Проверял, не работает.
Я выше писал, что при одновременной перезагрузке котла и zont, котел включает контур ГВС, т.к. загружается быстрее. Но как только загружается zont и соединяется с котлом, происходит переключение на режим отопления.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Для начала, всё же, надо понять поведение котла по сигналу сухого контакта термостата бойлера при подключенном зонте и отключенном в зонте режиме ГВС (при сохранении вашей схемы подключения, термостат на зажимах 5 и 6 разъема М2, резистор на месте). Ничего пере запускать по питанию не нужно. Не нужно и ждать реакции котла типа запустился или нет. Просто опишите поведение зелёного индикатора ГВС на котле. При работе от сухого контакта термостата (можно не ждать вкл/откл реле в бойлере, а просто имитировать перемычкой на 5,6 М2), в включенном состоянии режима ГВС, индикатор на котле должен светиться постоянно. Если индикатор не засветится, то ГВС по этой схеме в связке с зонтом работать не будет.
Но можно "обмануть" и использовать канал термостата СО, т.к. в котле реализована зональность, зона климатического регулятора и зоны термостатов с сухим контактом. Причём, приоритет будет у термостатов (чем не приоритет ГВС). В работе будет только одно отличие, это индикация режима, при ГВС индикатор СО будет гореть постоянно, при работе СО от зонта мигать. И будет вам счастье.
Отправлено спустя 32 минуты 8 секунд:
mrustik, я бы, всё же, сделал апгрейд бойлера, но не покупая комплекта для этого. Схема простая, а цена NTC темистора не дороже 100р.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Спасибо за ответы. Буду ставить датчик
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Поставил датчик. При более низких температурах воды, показания температуры воды между котлом и бойлером отличаются очень сильно.
При 45С в котле, на бойлере показывает 58-60С. При 55С в котле, на бойлере - 63С.
У датчика baxi чувствительность выше, или в бойлере некорректно работает?
В остальном пока полет нормальный.
При 45С в котле, на бойлере показывает 58-60С. При 55С в котле, на бойлере - 63С.
У датчика baxi чувствительность выше, или в бойлере некорректно работает?
В остальном пока полет нормальный.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
mrustik, а как вы думаете, чем является бойлер по своей физической природе?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 13:37
- Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
- Мой котел: Baxi Slim 1.300 in
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
К чему этот вопрос?
У меня сейчас в бойлере стоит 2 датчика температуры, показания у них разные. Я задал вопрос об этом. На ваш вопрос ответ я знаю, но к моему он отношения не имеет, т.к. эти датчики мы могли бы и в чайник засунуть. У воды температура одна и та же, а показания разные.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Потрясающая "логика".
Для таких вопросов всегда есть ответ от производителя. В шапке форума есть "Аптечка", в ней семинарские тетради, качай любую тетрадь, там таблица с характеристиками датчиков (по моделям котлов) бойлеров. Если оба твоих датчики соответствуют указанным характеристикам, то котел покажет правильную температуру, а если датчики не соответствую, то котел покажет что угодно, как сумеет.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Не засунуть в чайник, а к чайнику подключить.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 дек 2022, 21:22
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Сормовская ТЭЦ
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
Имею схожую конфигурацию оборудования (Baxi Slim+Baxi PremierPlus+Zont Connect, контур ГВС на отдельном насосе, насосом управляет котёл). Столкнулся со схожей проблемой по перегреву бойлера по причине, описанной топикстартером (Зонт не видит температуру ГВС).
Заказал датчик температуры ГВС KHG71406191. Я правильно понимаю, что его мы подключаем вместо резистора в клеммы 1 и 2, а в клеммы 5 и 6 колодки М2 надо вместо проводов от термостата БКН поставить перемычку? Как после этого будет регулироваться значение температуры воды? В приложении Зонта, или "крутилкой" на котле?
Или разумнее оставить всё как есть, и в Зонте просто отключить режим ГВС? Но продолжит ли включать контур ГВС котёл?
Заказал датчик температуры ГВС KHG71406191. Я правильно понимаю, что его мы подключаем вместо резистора в клеммы 1 и 2, а в клеммы 5 и 6 колодки М2 надо вместо проводов от термостата БКН поставить перемычку? Как после этого будет регулироваться значение температуры воды? В приложении Зонта, или "крутилкой" на котле?
Или разумнее оставить всё как есть, и в Зонте просто отключить режим ГВС? Но продолжит ли включать контур ГВС котёл?
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
да. в приложении зонта будет регулироваться.( где то читал, мол крутилку гвс надо еще вывернуть до минимума). котел контура гвс вроде не будет включать контур гвс если в зонте выключить. проверьте. отпишитесьzabadai писал(а): ↑18 дек 2022, 21:37 Имею схожую конфигурацию оборудования (Baxi Slim+Baxi PremierPlus+Zont Connect, контур ГВС на отдельном насосе, насосом управляет котёл). Столкнулся со схожей проблемой по перегреву бойлера по причине, описанной топикстартером (Зонт не видит температуру ГВС).
Заказал датчик температуры ГВС KHG71406191. Я правильно понимаю, что его мы подключаем вместо резистора в клеммы 1 и 2, а в клеммы 5 и 6 колодки М2 надо вместо проводов от термостата БКН поставить перемычку? Как после этого будет регулироваться значение температуры воды? В приложении Зонта, или "крутилкой" на котле?
Или разумнее оставить всё как есть, и в Зонте просто отключить режим ГВС? Но продолжит ли включать контур ГВС котёл?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 дек 2022, 21:22
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Сормовская ТЭЦ
Подружить Baxi Slim 1.300in+Drazice OKC 100 NTR и Zont ZONT H-1B for BAXI
всё уже второй год работает. Крутилки на котле неактивны вообще, не важно, в каком они положении. Всё управление идёт через меню Zont.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей