dimonkos
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 19:53
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: BAXI Slim Baxi MAIN5 14F
Благодарил (а): 1 раз

MAIN5 14F и Teplocom Cloud OpenTherm

Сообщение dimonkos »

Доброго времени! Подскажите пожалуйста порядок подключения Teplocom Cloud к MAIN5 14F Изменение каких настроек требуется для работы этой связки? Заранее благодарю!

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7905
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 895 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

MAIN5 14F и Teplocom Cloud OpenTherm

Сообщение Bahus »

Разъем opentherm котла на блок opentherm бастиона. Перемычку термостата с колодки М1 снять. Настроек в котле никаких не надо вроде. Cloud так же подключаете к блоку opentherm. Все настройки через личный кабинет Клауда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#2

Автор темы
dimonkos
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 19:53
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: BAXI Slim Baxi MAIN5 14F
Благодарил (а): 1 раз

MAIN5 14F и Teplocom Cloud OpenTherm

Сообщение dimonkos »

Благодарю за ответ. Все это конечно проделал, но связь по opentherm так и не пошла. Поэтому решил обратиться за информацией сюда. Возможно подключаюсь не к тому разъему?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 7905
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 895 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

MAIN5 14F и Teplocom Cloud OpenTherm

Сообщение Bahus »

Разъем X8 платы. В электросхеме инструкции он под номером 13 фигурирует. Рядом с QR кодом на плате.
Изображение

Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
От X8 протягиваем кабель до модуля Opentherm (центральные порты сверху. Подписано - Котел).
На Cloud разъем Opentherm обозначен цифрой 2 на схеме в инструкции. Это него тянем кабель на модуль Opentherm. Центральные порты снизу модуля. Обозначено значком USB и надписью Teplocom.
Должно работать, так-то. Не забыть перемычку убрать с М1 котла.
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

#4

Автор темы
dimonkos
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 19:53
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: BAXI Slim Baxi MAIN5 14F
Благодарил (а): 1 раз

MAIN5 14F и Teplocom Cloud OpenTherm

Сообщение dimonkos »

Благодарю. Будем пробовать.

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • LUNA Duo-tec E и OpenTherm
    6 Ответы
    2759 Просмотры
    Последнее сообщение Alexney
    31 июл 2021, 11:47
  • Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm
    AlexAsu » 03 окт 2020, 08:31 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    53 Ответы
    13884 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    26 окт 2020, 00:09
  • Opentherm и ошибка 142 не убирается в термостате
    3 Ответы
    1409 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    12 май 2021, 09:51
  • Baxi ECO Nova 24F .. есть поддержка opentherm ?
    6 Ответы
    4720 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    16 дек 2020, 15:30
  • ГВС Baxi Main5 18F работает неправильно.
    season » 23 дек 2020, 14:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    2741 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    29 дек 2020, 12:09