Baxi slim 1300 in
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 янв 2020, 11:04
- Откуда: МО, Чехов
- Мой котел: BAXI Slim 1300 In
Baxi slim 1300 in
Добрый день!
Всех с наступившим Новым годом!
Хотелось бы узнать, какое напряжение является критическим для котла?
Выяснилось, что у нас очень низкое напряжение: в час пик падает до 180 в.
И похоже котел "ругается". Охлаждается.
Всех с наступившим Новым годом!
Хотелось бы узнать, какое напряжение является критическим для котла?
Выяснилось, что у нас очень низкое напряжение: в час пик падает до 180 в.
И похоже котел "ругается". Охлаждается.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi slim 1300 in
Купите инверторный стабилизатор. По идее должен выдавать штатное напряжение.
180 действительно низковато, как при таком напряжении ведет себя бортовой Сименс - неведомо.
180 действительно низковато, как при таком напряжении ведет себя бортовой Сименс - неведомо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 янв 2020, 11:04
- Откуда: МО, Чехов
- Мой котел: BAXI Slim 1300 In
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi slim 1300 in
У простого есть диапазон в котором он не изменяет значение напряжения. А инверторный дважды преобразовывает входное напряжение. И на выход выдает то, что положено (220 или 230В). По крайней мере я так себе это представляю.
Вот например цифры из паспорта релейного Теплокома:
Выходное напряжение переменного тока, В
- при входном напряжении 165-260 В 200...240
- при входном напряжении 145-165 В более 170
Кроме того у релейника есть задержка. Как правило порядка 20 мс. У инверторного такая задержка отсутствует в принципе.
Ну да. Ценники разные.
Вот например цифры из паспорта релейного Теплокома:
Выходное напряжение переменного тока, В
- при входном напряжении 165-260 В 200...240
- при входном напряжении 145-165 В более 170
Кроме того у релейника есть задержка. Как правило порядка 20 мс. У инверторного такая задержка отсутствует в принципе.
Ну да. Ценники разные.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 янв 2020, 11:04
- Откуда: МО, Чехов
- Мой котел: BAXI Slim 1300 In
Baxi slim 1300 in
Bahus, Спасибо за отклик.
К сожалению на момент ответа я уже купил недорогой релейник.
Пока вроде все работает. Котел стал работать нормально - не тормозит.
Стабилизатор с вольтметром. На входе напряжение колеблется от 170 до 200.
На выходе от 215 до 230. Задержка вроде 5 мс.
Я там с соседней ветке просил помочь с расчетом мощности котла. Если не затруднит подскажите
К сожалению на момент ответа я уже купил недорогой релейник.
Пока вроде все работает. Котел стал работать нормально - не тормозит.
Стабилизатор с вольтметром. На входе напряжение колеблется от 170 до 200.
На выходе от 215 до 230. Задержка вроде 5 мс.
Я там с соседней ветке просил помочь с расчетом мощности котла. Если не затруднит подскажите
-