BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 11:46
- Откуда: Глазов
- Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN
BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
Здравствуйте, я новичок в этом форуме, но решил обратиться именно сюда, так как уже много раз переделывали мою схему отопления и постоянно что то неправильно работает. Возможно эта тема уже есть у вас на форуме но я не нашел именно по моему котлу.
У меня стоит напольный котел Baxi Slim 1.400 in
Меня интересует правильное подключение насосов к котлу, так как у меня 2х этажный дом и есть теплые полы, соответственно у меня стоит несколько насосов. На ГВС свой насос и включается он когда надо, а вот на отопление 4 насоса и включены они просто в розетку и работают они не выключаясь весь сезон. Второе что меня волнует, у меня котел включается каждую минуту. Мне кажется так не должно быть.
Вопрос: Могу я все насосы подключить к плате котла? Справится ли он с такой нагрузкой? Если нет то как можно организовать включение насосов от команды котла? Спасибо
У меня стоит напольный котел Baxi Slim 1.400 in
Меня интересует правильное подключение насосов к котлу, так как у меня 2х этажный дом и есть теплые полы, соответственно у меня стоит несколько насосов. На ГВС свой насос и включается он когда надо, а вот на отопление 4 насоса и включены они просто в розетку и работают они не выключаясь весь сезон. Второе что меня волнует, у меня котел включается каждую минуту. Мне кажется так не должно быть.
Вопрос: Могу я все насосы подключить к плате котла? Справится ли он с такой нагрузкой? Если нет то как можно организовать включение насосов от команды котла? Спасибо
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
можно подключить к котлу контактор, а он уже будет управлять насосами. только от тактования это котел не избавит. слишком мощный у вас котел судя по всему. может вам комнатный термостат подключить, если за котел переживаете
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
Надо начинать с того, как нынче выглядит система отопления (гидрострелка или что там наставлено).
Котлу можно установить режим включения через три минуты, если так хочется, переключатель T-OFF - вверх (это есть в инструкции).
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
Starik, кто ж их читает. эти инструкции...
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 11:46
- Откуда: Глазов
- Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN
BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
спасибо за советы, инструкции конечно я читал все вдоль и поперек)) про термостат думал но у меня двухэтажный дом и температура везде разная, если поставить этот термостат в каком нибудь помещении то в другом будут не хватать например температуры. у меня на втором этаже холоднее чем на первом, теплые полы добавляют тепло. Вообще с этой настройкой котла настолько уже все устали, каждый приходящий специалист переделывает по своему. Теперь вот с насосами непонятная ситуация, я все таки склоняюсь чтобы они синхронно включались тогда когда их включает котел, а не молотили 24 часа весь отопительный сезон. Гидрострелка это я так понимаю железный короб куда приходит подача с котла и выход на отопление и бойлер
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
Да при чём тут котел? Если:
Значит надо систему отопления настраивать (ещё это называют балансировкой), подавать тепло туда, где его не хватает, забирая там, где излишки.
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
на радиаторы термоголовки поставьте хотя бы там где слишком тепло
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 11:46
- Откуда: Глазов
- Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN
BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
помогите мне разобраться с насосами, чтобы котел их синхронно выключал, когда переключается нагрев на воду (бойлер)
наверняка так уже кто то делал, я думаю нельзя все 6 насосов подключить к плате котла
наверняка так уже кто то делал, я думаю нельзя все 6 насосов подключить к плате котла
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
Starik, ему уже такой совет давали, ещё в начале темы, первым ответом... ТС не внял.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1210 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
-
- 4 Ответы
- 383 Просмотры
-
Последнее сообщение am.NIKI
-
- 2 Ответы
- 2466 Просмотры
-
Последнее сообщение kotyara12
-
- 6 Ответы
- 1397 Просмотры
-
Последнее сообщение Алик
-
- 3 Ответы
- 1088 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей