Выбор котла для контура приточной вентиляции
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Добрый день! Вопрос спецам.
В доме будет: отопление-14кВт, вентиляция-15кВт, ГВС-30кВт.
Какой котел лучше подойдёт по типу и мощности?
Проблема с контуром вентиляции, он не инертный (расход должен быть постоянно).
Отключать всё в приоритет ГВС нельзя.
При малых нагрузках 1-2кВт на вентиляцию (отопление и гвс не работают), даже конденсационный начнёт тактовать.
В доме будет: отопление-14кВт, вентиляция-15кВт, ГВС-30кВт.
Какой котел лучше подойдёт по типу и мощности?
Проблема с контуром вентиляции, он не инертный (расход должен быть постоянно).
Отключать всё в приоритет ГВС нельзя.
При малых нагрузках 1-2кВт на вентиляцию (отопление и гвс не работают), даже конденсационный начнёт тактовать.
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Можно.
Посоветуйте тип котла (напольный, конденсационный, конвекционный) для корректной работы отопления, гвс и контура теплоснабжения приточной установки.
Посоветуйте тип котла (напольный, конденсационный, конвекционный) для корректной работы отопления, гвс и контура теплоснабжения приточной установки.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Схему, принцип работы как Вы запроектировали а так же режим работы Вашей системы вентиляции пжл в студию.
Если Вы будете омывать змеевики системы водовоздушного калорифера системы вентиляции свежим морозным воздухом, то есть риск разморозки. Либо же через промежуточный теплообменник подогреваете отопительной водой пропиленгликоль циркулирующий в вент канале со свежим морозным воздухом на входе.
Но тут нужен классический котёл с максимальной температурой отопительной воды 70-80 грпдусов.
Это как вижу я.
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
Любой кроме конденсационного.
Если будете выкидываемым воздухом подогревать свежий морозный воздух и догревать пропиленгликолем свежий входящий воздух, возможно и конденсационного хватит на 50 градусах. Но я сомневаюсь в этом.
Лучше либо напольный либо настеннве классические. Одно или двухконтурный, смотреть ро месту и мощность котла нужно смотреть по мощности системы вентиляции. Она будет отъедать львинную долю тепла от котла. Плюс режим её работы, когда котёл будет приготоалять горччую воду и не будет работать на систему отопления.
Либо ставить буфер запаса горячей отопительной воды. Чем больше буфер тем меньше мощность нагревателя и наоборот. Мощностью 32 кВт, можете справиться. Начните пока с такого котла.
Отправлено спустя 20 минут 19 секунд:
Буфер решит эту проблему.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Я думаю эта схема подойдёт. Главный вопрос с вентиляцией при малых нагрузках 1-2кВт(отопление не работает), когда за бортом около +10С’. Нужна буферная ёмкость?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Режим вентиляции круглогодичный.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я наоборот думаю конденсационный или напольный. У первого модуляция,у второго инерция.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Режим вентиляции круглогодичный.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я наоборот думаю конденсационный или напольный. У первого модуляция,у второго инерция.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Выбор котла для контура приточной вентиляции
почему бы и нет... через трёхходовой подмешивающий клапан отопительной воды и контроллер поддержания температуры подогретого воздуха в вентканале и температуры на улице. То есть своего рода погодозависимая автоматика
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
у всех котлов модуляция есть если у них не термопары. А с инерцией Вы замучаетесь.
Схема не совсем правильная но принцип тот же. Нужно вместо гидрострелки ставить буферную ёмкость. Тогда работать будет.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Выбор котла для контура приточной вентиляции
В мороз 15кВт вентиляция+ГВС-30кВт.
32кВт не хватит, если только с буфером.
32кВт не хватит, если только с буфером.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Выбор котла для контура приточной вентиляции
А поэтому я и написал:
По схеме поправка...
Там где у вас водовоздушный калорифер, нужно ставить промежуточный теплообменник с пропиленгликолем. Дабы избежать проблем с разморозкой змеевика калорифера в случае если встанет насос контура
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ваша ГВС не всегда работает на этой мощности. И лучше бойлер ГВС подвязать к КОТЛУ НАПРЯМУЮ, так Вы разгрузите систему отопления от лишней нагрузки.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Кондесационный котёл в этой высокотемпературной системе будет не актуален.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Выбор котла для контура приточной вентиляции
Steamboy писал(а): ↑08 мар 2021, 20:34 Это не проблема, сработает автоматика защиты водяного калорифера.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
С гвс понятно. Я про режим нагрева гвс совместно с вентиляцией.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Высокотемпературный режим будет только в сильный мороз. В остальное время низкотемпературный.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Выбор котла для контура приточной вентиляции
За этот режим переживать не стоит, так как эти узлы отдельные и живут своей жизнью. Им главное источник тепла коим является буфер.
И даже если Вы вынесете бойлер ГВС до гидрострелки (до буфера) к котлу, то это ни как не скажется на совместной работе вентиляции и ГВС, так как в любом случае у вентиляции первым источником тепла остаётся буфер.
НО!!! схема Вами вышеприведенная подразумевает высокотемпературный режим всегда, только из-за бойлера ГВС потому как он повешен после гидрострелки (буфера).
Высокотемпературный дллжен быть всегда согласно схемы выше, иначе легионелла в бойлере ГВС и проблемы со здоровьем у всей семьи.
Если не хотите этого, то переносите бойлер к котлу, то есть до гидрострелки (буфера) а после гидрострелки (буфера) у Вас будет скользящий температурный график.
Последний раз редактировалось Steamboy 08 мар 2021, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Выбор котла для контура приточной вентиляции
AlexV, пожалуйста. Кушайте, не обляпайтесь
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
AlexV, снизить энергопотребление на вентиляцию можно установкой рекуператора перед водовоздушным калорифером.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
AlexV, снизить энергопотребление на вентиляцию можно установкой рекуператора перед водовоздушным калорифером.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей