Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Вечер добрый! Прошу прощения, если отвлекаю, но нужен совет бывалого специалиста.
Сегодня мой котел Baxi Luna3 Comfort перестал греть воду в режиме ГВС. Отопление работает штатно, но стоит открыть кран ГВ - на дисплее котла моргает знак краника, но горелка не зажигается. Из крана бежит сначала немного теплая вода, а потом просто холодная. Ошибок никаких котел не показывает. Если кран закрыть переходит в режим отопления. Получается он по датчику потока видит открытие крана ГВ, трехходовой переходит в режим ГВС (отсюда теплая вода в начале - он же на отопление работал). А вот дальше куда копать? Почему не включается горелка? Как проверить датчик температуры ГВС? И он ли виноват - ведь ошибки 06Е нету...
Можно ли использовать накладной датчик NTC 8435360 вместо 8434820 по параметрам они одинаковые.
Буду рад любым советам - дома восемь ребятишек - горячая вода нужна практически постоянно.
Сегодня мой котел Baxi Luna3 Comfort перестал греть воду в режиме ГВС. Отопление работает штатно, но стоит открыть кран ГВ - на дисплее котла моргает знак краника, но горелка не зажигается. Из крана бежит сначала немного теплая вода, а потом просто холодная. Ошибок никаких котел не показывает. Если кран закрыть переходит в режим отопления. Получается он по датчику потока видит открытие крана ГВ, трехходовой переходит в режим ГВС (отсюда теплая вода в начале - он же на отопление работал). А вот дальше куда копать? Почему не включается горелка? Как проверить датчик температуры ГВС? И он ли виноват - ведь ошибки 06Е нету...
Можно ли использовать накладной датчик NTC 8435360 вместо 8434820 по параметрам они одинаковые.
Буду рад любым советам - дома восемь ребятишек - горячая вода нужна практически постоянно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
если есть такой вариант - то конечно пробовать...
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
а для начала параграф 19.1 - СИСТЕМА ГВС
• “HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер.
• “HW S^ ” заданное значение (set point) воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/-
что там будет?
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Блин, сам не подумал проверить...
HW 0 = скачет 92-94
HW S = 44
Теперь понятно, почему не греет... датчик под замену?
HW 0 = скачет 92-94
HW S = 44
Теперь понятно, почему не греет... датчик под замену?
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Спасибо огромное! Завтра буду пробовать найти этот датчик в нашей глуши.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 окт 2020, 19:22
- Откуда: Пермь
- Мой котел: Baxi Slim 1.49 in
- Благодарил (а): 2 раза
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Добрый вечер!
Не хочу создавать еще одну тему ради одного вопроса. нашла более-менее мне близкую...
Сегодня подвал дома был затоплен кипятком, текшим с верхней части бойлера Baxi Slim ub 120. Вернее не текшей горячей воды, а хлеставшим кипятком. Точнее протечка из места установки температурных датчиков (гильзы).
Подскажите, в чем именно может быть причина порыва ГВС, примерная стоимость и срок устранения...
Мне морально подготовиться к расходам и вызванным неудобствам...
Мастер, обслуживающий мой котел пока не отвечает, вот и переживаю.
Спасибо заранее откликнувшимся.
Не хочу создавать еще одну тему ради одного вопроса. нашла более-менее мне близкую...
Сегодня подвал дома был затоплен кипятком, текшим с верхней части бойлера Baxi Slim ub 120. Вернее не текшей горячей воды, а хлеставшим кипятком. Точнее протечка из места установки температурных датчиков (гильзы).
Подскажите, в чем именно может быть причина порыва ГВС, примерная стоимость и срок устранения...
Мне морально подготовиться к расходам и вызванным неудобствам...
Мастер, обслуживающий мой котел пока не отвечает, вот и переживаю.
Спасибо заранее откликнувшимся.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
не увидел по чертежам чтобы можно было заменить весь фланец с анодом и гильзой, но возможно гильзу можно снять и запаять...
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
может более знающие мастера меня поправят, даже если не возможно запаять гильзу, то заглушить можно придумать как, а датчик просто прислонить к корпусу бойлера...
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
может более знающие мастера меня поправят, даже если не возможно запаять гильзу, то заглушить можно придумать как, а датчик просто прислонить к корпусу бойлера...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 окт 2020, 19:22
- Откуда: Пермь
- Мой котел: Baxi Slim 1.49 in
- Благодарил (а): 2 раза
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Гильза проржавела?
Такое случается? Если не удастся запаять, замене подлежит и какая часть?
Такое случается? Если не удастся запаять, замене подлежит и какая часть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
по идее менять нужно фланец с гильзой и анодом...но в запчастях его нет...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 окт 2020, 19:22
- Откуда: Пермь
- Мой котел: Baxi Slim 1.49 in
- Благодарил (а): 2 раза
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
В гильзу входят два датчика, один уйдет на корпус (В случае невозможности заменить/запять гильзу), а второй?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 окт 2020, 19:22
- Откуда: Пермь
- Мой котел: Baxi Slim 1.49 in
- Благодарил (а): 2 раза
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Спасибочки, подожду еще что мой мастер предложит
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 окт 2020, 19:22
- Откуда: Пермь
- Мой котел: Baxi Slim 1.49 in
- Благодарил (а): 2 раза
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Неи утерпела, сняла сама фланец.
Так и есть, дыра в гильзе! Вряд ли запаять удастся...
Так и есть, дыра в гильзе! Вряд ли запаять удастся...
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Плёвое дело для хорошего мастера
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Но её лучше токарю новую заказать. Потому как не известны в какой части стенки этой г льзы ещё имеются скрытые дефекты в виде утонённой стенки.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
На шильдик бойлера бы полюбоваться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 окт 2020, 19:22
- Откуда: Пермь
- Мой котел: Baxi Slim 1.49 in
- Благодарил (а): 2 раза
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Гильзу запаяли, пока тестируем. Вроде протечек нет.
Не нашла нигде, где бы в продаже были подходящие запчасти-гильза или фланец в сборе.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Мастер, кто запаивал гильзу сказал, что повреждение явно механическое. Видимо при транспортировке/установке согнули гильзу кое-как выпрямили да так и поставили. Следов коррозии вообще нет за 12 лет эксплуатации.
Не нашла нигде, где бы в продаже были подходящие запчасти-гильза или фланец в сборе.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Мастер, кто запаивал гильзу сказал, что повреждение явно механическое. Видимо при транспортировке/установке согнули гильзу кое-как выпрямили да так и поставили. Следов коррозии вообще нет за 12 лет эксплуатации.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Не нашел конкретно на эту бочку во взрывном чертеже номер данной трубки. Так что, по всей видимости паять придется.
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... GAMMA+2000
https://service.baxi.ru/info/download-d ... W714071010
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... GAMMA+2000
https://service.baxi.ru/info/download-d ... W714071010
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Добрый день. Похожая проблема, как у топикстартера. В режиме отопления котел работает нормально. В режиме ГВС изначально котел включается, но вода особо не нагревается, а растет температура на экране. Температура проходит заданную кнопками, горелка отключается, температура растет.ПРи выключении воды температура продолжает расти и доходит до мигающей 99. Если воду выключить, то через какое то время температура падает до приемлемой, но после включения ГВ все повторяется. Хочу спросить- проблема та же, что и у ТС (датчик) или могут быть другие причины? Спасибо
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Может и датчик, может и не датчик. Мы же не экстрасенсы. Имени котла не указали, имени бочки не указали, схемы обвязки нет, схемы подключения нет.
Да как же тебя понять, коли ты не говоришь ничего (с) Иоанн IV (он же Бунша)
Да как же тебя понять, коли ты не говоришь ничего (с) Иоанн IV (он же Бунша)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 17 Ответы
- 532 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 6 Ответы
- 477 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
-
- 15 Ответы
- 2230 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 0 Ответы
- 423 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 3 Ответы
- 3146 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции