Добрый день.
Подскажите пожалуйста какой объем воздухопритока в котельную необходим для работы BAXI 1400IN на максимальной мощности (40кВт)?
В м3/час.
Неободимо сделать вентиляционную приточную решетку, а для этого нужо понимать необходимый объем воздухопритока для корректной работы котла.
В инструкции что-то невнятное написано в квадратных сантиметрах?!
Цитата из инструкции:
В помещение, где установлен котел, должен поступать воздух, необходимый для горения газа, потребляемого устройством. Поэтому должны иметься отверстия для беспрепятственного поступления воздуха из расчета не менее 6 см2 на каждый кВт (860 ккал/ч) тепловой мощности, но в любом случае не менее 100 см2.
Заранее спасибо за помощь!
Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 4778
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 572 раза
- Возраст: 57
Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?
Может и не внятно, слово пропустили (добавил, выделив жирным), перевели не корректно.

Дальше сам посчитаешь площадь отверстия или как?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 191 раз
- Возраст: 46
Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?
Есть 2 способа решения задачи по вычислению количества приточного воздуха (как я это вижу)...
Первый способ это ориентироваться на Ваши нормативы из инструкции к котлу, то есть вычесления размеров технологического отверстия...
6см квадратных на 1кВт тепловой мощности умножаем на 40 кВт тепловой мощности котла и получаем 240 см2 живого сечения технологического отверстия. Это как минимум 15.5 см на 15,5 см без жалюзийной решётки. С установкой жалюзийной решётки естественно, что размеры отверстия увеличиваются.
второй способ:
Это вычисление расхода приточного воздуха в час:
Открываете на свой котёл инструкцию и помножаете максимальный расход газа на 10 и получаете только количество воздуха на горение. Так же принимаете во внимание трёхкратный воздухообмен Вашей котельной.
Вычисляете объём котельной и помножаете его на 3 (три).
Обе получившиеся цифры плюсуете и получаете максимальный приток воздуха на горение и дыхание.
Исходя из скорости течения воздуха через живое сечение технологического отверстия и плотности воздуха при 20-25 градусах. Получаете размер квадратной "дырки" в стене.
Но судя из того, что для Вас
и второй способ для Вас сложенее и инженеры в первом способе за Вас уже всё посчитали, то Вам лучше воспользоваться первым способом из инструкции



Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 9752
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 1224 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?
Только хотел поумничать, ан всё уже написали 

Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Кто сейчас на конференции