Режим работы
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 мар 2021, 19:52
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Baxi Main 5 18f
Режим работы
Здравствуйте.Котел main 5 18f.При включении гвс отключаеться насос это нормально? По отдельности отопление и гвс работают нормально.Но бывает что когда работает отопление включаем горячюю воду надолго, насос выключается и загорается восклицательный знак выключаешь воду насос обратно включается и все нормально.Может нужно приоритет изменить?
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Режим работы
Битермический теплообменник он такой, ему насос на ГВС не нужен.
К насосу это не имеет прямого отношения. Надо звать специалиста для проверки давления газа на подаче в котел (подозреваю, что оно маленькое) и регулировки газового клапана. Газ сетевой или сжиженный?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 мар 2021, 19:52
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Baxi Main 5 18f
Режим работы
Газ сетевой. Скажите а почему тогда если давление не в норме по отдельности отоплен и гвс работают нормально, но когда гвс подключается при работе отопл может появляется воск знак?
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Режим работы
А потому, что тогда от котла не требуется работать на самой минимальной мощности.
Странная манера ставить всё под сомнение, ну да ладно.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Режим работы
Когда в СО температура выше чем надо для ГВС, котел резко сбрасывает модулятор сразу после розжига (и удерживает в таком положении, пока вода не остынет), иногда (чаще) просто тушит горелку на несколько секунд. Если клапан отрегулирован не правильно, то появится треугольник.
Есть способ убедиться, что клапан не правильно отрегулирован (или давление газа на подаче в котел упало) без манометров, но не вижу смысла излагать в этой теме.
Есть способ убедиться, что клапан не правильно отрегулирован (или давление газа на подаче в котел упало) без манометров, но не вижу смысла излагать в этой теме.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Режим работы
Треугольник всегда указывает на низкое минимальное давление газа на горелке (для этих котлов, так они устроены). Остальные неисправности котла фиксируются ошибками.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя