Проблемы с ГВС
Проблемы с ГВС
Подскажите пожалуйста, куда копать.
При включении гвс загорается и гаснет горелка постоянно. Индикатор гвс на дисплее моргает, диод на датчике протока горит постоянно, просто отопление работает. Датчик гвс выворачивал, промывал.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Проблемы с ГВС
??? А что это дает, без проверки его характеристик (просто сопротивления и в зависимости от температуры)?
Есть учебное пособие на этом форуме, держи ссылку files/tech/seminar_book_2019_3.pdf качай, изучай.
Проблемы с ГВС
А какие там характеристики и сопротивление? Крыльчатка там и фильтр пластиковый.
Отправлено спустя 42 минуты 48 секунд:
Проштудировал это пособие, меня это не натолкнуло на решение моей проблемы(.
Могу добавить, что единожды выпала ошибка E26. Но она относится к контуру отопления. А контур отопления у меня работает исправно. Вот на гвс начинается пляска с розжигом и потуханием горелки
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Проблемы с ГВС
С чего такой вывод? Вторичный теплообменник греет ГВС благодаря циркуляции в СО по "малому кругу", а циркуляцию создает котловой насос (он работает во всех случаях). Инструкцию скачай, там схема котла имеется.
Что-то мне подсказывает, что вторичному теплообменнику каюк (теплоотдачи нет, накипь не позволяет), а газ по перегреву (в малом кругу) выключается. Могу ошибаться, конечно.
Проблемы с ГВС
Ошибаетесь. Там всё блестит, как котовы яйца. Месяц как снимал второй теплообменник и кипятил в лимонке, чисто для профилактики. В марте прогонял лимонку через первый теплообменник.
Шток сервопривода входит и выходит при соответствующих переключениях на отопление или на гвс. Клапан трехходовой прожимается, не заклинен.
Не пойму в чем запердоха.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблемы с ГВС
Посмотрите параметр А00 во время погасания горелки. Что-то есть подозрение, что температура в контуре будет в районе 90-95 градусов.
Пощупайте подачу отопления (левая трубка под котлом) во время приготовления ГВС - греется-нет?
Если теплообменники чистые, как вы говорите - подозреваю что один из датчиков температуры загнулся. Таблица сопротивлений есть в семинарке, ссылку на которую вам давали. Почти в самом конце тетради. Надо проверить чего датчики выдают, хотя бы в двух точках температуры. И сравнить с реальной температурой.
Пощупайте подачу отопления (левая трубка под котлом) во время приготовления ГВС - греется-нет?
Если теплообменники чистые, как вы говорите - подозреваю что один из датчиков температуры загнулся. Таблица сопротивлений есть в семинарке, ссылку на которую вам давали. Почти в самом конце тетради. Надо проверить чего датчики выдают, хотя бы в двух точках температуры. И сравнить с реальной температурой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Проблемы с ГВС
А00 на момент погасания горелки показывает выставленную мной температуру гвс (38 град). Но левый патрубок на отопление кипяток и температуру в контуре отопления показывает 70-80 градусов, если переключить быстро на отопление. Потом быстро насосом прогоняется и остывает.
Значит ваши предположения верны. Проверю датчики температуры.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Я ведь могу принудительно, минуя датчики, включить в работу гвс? Допустим снимаю сервопривод с трехходового клапана. Клапан будет нормально открыт на гвс (на отопление он нажат, поправьте, если вру). В таком случае будет что то мешать движению горячей воды в гвс?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Проблемы с ГВС
Да, без мотора трехход открыт на малый круг (ГВС).
Про а00 может я запутался. Надо посмотреть в этот момент температуру в СО. Если не а00, то а05 что ли. Короче инструкцию откройте, там есть описание этих значений
Про а00 может я запутался. Надо посмотреть в этот момент температуру в СО. Если не а00, то а05 что ли. Короче инструкцию откройте, там есть описание этих значений
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей