Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Наблюдаю частое включение/выключение горелки. Временной интервал включения через 3 минуты.
На Котле выставлена задержка включения 10 минут, время работы насоса после выключения горелки выставлены на 10 минут.
отопление только в полу и судя по поплавкам ни где нет заторов.
На зонте таких настроек нет.
Уменьшил мощность до 7квт (дом135 квадратов, СИП, очень теплый).
что можно сделать, что бы тактование уменьшить?
Детали параметров Адаптера Котла
Уровень модуляции 0 %
Давление теплоносителя 1.6 бар
Скорость потока ГВС 0 л/мин
Фактическая t° теплоносителя 30.5 °C
Фактическая t° ГВС 16 °C
t° обратного потока 24.2 °C
Границы t° теплоносителя 25 — 80 °C
Границы t° ГВС 35 — 60 °C
Отопление активно
2 контур отопления неактивно
ГВС неактивно
Горелка неактивно
Охлаждение неактивно
Диагностическое сообщение нет
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вообще не понятно почему так себя ведут температуры прямого и обратного потоков. и почему выставленные временные параметры не соблюдаются...
Еще отмечу, что у меня бойлер косвенного нагрева пока не греется. Принудительно опустил границу нагрева на 9 градусов. Котел работает только на нагрев пола.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
На графиках видно, что горелка работает импульсами. Моудляция подскакивает почти до 50% и потом падает почти до 0
На Котле выставлена задержка включения 10 минут, время работы насоса после выключения горелки выставлены на 10 минут.
отопление только в полу и судя по поплавкам ни где нет заторов.
На зонте таких настроек нет.
Уменьшил мощность до 7квт (дом135 квадратов, СИП, очень теплый).
что можно сделать, что бы тактование уменьшить?
Детали параметров Адаптера Котла
Уровень модуляции 0 %
Давление теплоносителя 1.6 бар
Скорость потока ГВС 0 л/мин
Фактическая t° теплоносителя 30.5 °C
Фактическая t° ГВС 16 °C
t° обратного потока 24.2 °C
Границы t° теплоносителя 25 — 80 °C
Границы t° ГВС 35 — 60 °C
Отопление активно
2 контур отопления неактивно
ГВС неактивно
Горелка неактивно
Охлаждение неактивно
Диагностическое сообщение нет
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вообще не понятно почему так себя ведут температуры прямого и обратного потоков. и почему выставленные временные параметры не соблюдаются...
Еще отмечу, что у меня бойлер косвенного нагрева пока не греется. Принудительно опустил границу нагрева на 9 градусов. Котел работает только на нагрев пола.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
На графиках видно, что горелка работает импульсами. Моудляция подскакивает почти до 50% и потом падает почти до 0
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
А какой тайный смысл в этом? Для чего останавливать циркуляцию в СО? Что бы потом вопрошать:
Сопротивление СО считалось, хотя бы из любопытства? Там "разгон" системы пару минут занимает, наверное.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
У меня ощущение, что насос не прокачивает теплоооситель и котел греет "стоячую воду" . Соответствено по предельной температуре отключается.
В сущности в чем ваше предложение заключается? Надо включить насос насовсем? Нет? Или что?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Собственно я могу попробовать включить на постоянную циркуляцию. Вопрос сколько протянет насос?
И в чем тогда тайный смысл присутствия разных режимов работы насоса?...
В сущности в чем ваше предложение заключается? Надо включить насос насовсем? Нет? Или что?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Собственно я могу попробовать включить на постоянную циркуляцию. Вопрос сколько протянет насос?
И в чем тогда тайный смысл присутствия разных режимов работы насоса?...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Встречный вопрос, какой режим для электродвигателя самый губительный?
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Сдается мне, что из-за отсутствия настроек цифровой шины в зонте, графики оттуда.
Цифровая шина. при правильном подключении приоритетна.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
вопрос изначально был именно о настройках.
Странность в том, что частично она ЗОНТ управляет котлом. А какими-то параметрами -нет.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Правильно, это как? В чём приоритет то?
Поставьте перемычку комнатного дискретного термостата на место, что эквивалентно его НЗ контактам и попробуйте порулить котлом по цифровой шине.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Все из личного опыта. Перемычка должна быть снята, при наличии перемычки и подключении ОТ происходят всякие нелепости. Какие задачи стоят перед зонтом? Греете воздух или теплоноситель, У меня 6 датчиков температуры (ДТ), в основном ориентируюсь на комнатный по воздуху и обратку теплого пола. В межсезон, как сейчас грею пол, макс Т теплоносителя 35 гр., задана Т обр. ТП 31гр, в режимах термостата выбираете, по какому датчику ориентироваться, зимой программа по Т воздуха, все в режимах термостата настраиваете несколько программ, которые затем просто переключаете по необходимости. В настройках цифровой шины выбирается макс Т теплоносителя, модуляции горелки, и лично у меня "псевдорелейный режим" с ним меньше тактует, да и там же включается "управление по цировой шине". В самих настройках термостата важен только гистерезис, все остальное теперь только из настроек цифровой шины.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Sergey73, Спасибо! Впереди выходные, буду все крутить
Перемычка у меня снята и судя по другим топикам в форуме, советы по поводу перемычки у всех разные
Но я попробую и так и так. Допускаю, что возможна проблема из-за того, что у меня сейчас не работает нагрев бойлера и работает только нагрев пола. но и это в выходные посмотрю.
Не получится, буду снова взывать о помощи! )))
Перемычка у меня снята и судя по другим топикам в форуме, советы по поводу перемычки у всех разные
Но я попробую и так и так. Допускаю, что возможна проблема из-за того, что у меня сейчас не работает нагрев бойлера и работает только нагрев пола. но и это в выходные посмотрю.
Не получится, буду снова взывать о помощи! )))
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Да не за что, два года назад звонил в микролайн, сказали перемычку снять обязательно.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Обновил прошивку до 180.1 и стало на порядок лучше.
Но обратил внимание, что сейчас при установленном гистерезисе 2 градуса и на отоплении и на ГВС все равно при достижении целевой температуры происходит тактование и модуляция имеет пилообразный график.
На котле из базовых настроек изменены только мощность отопления уменьшена до 7 Квт (СИП дом очень высокая энергоэффективность и греется только полом), время работы насоса после выключения 10 минут и время следующего включения горелки тоже 10 минут (этот пункт так же не выполняется в течении 10 минут включается до 3 раз). В Зонте таких настроек нет
Непонятно два момента:
1. Почему котел не отрабатывает гистерезис?
2. Почему горелка включается не дожидаясь 10 минут?
Жду подсказок. Если нужны для анализа еще какие-то данные,готов выслать.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да, еще по графикам видно, что графики температуры теплоносителя прямого и обратного тока имеют пилообразный характер
Но обратил внимание, что сейчас при установленном гистерезисе 2 градуса и на отоплении и на ГВС все равно при достижении целевой температуры происходит тактование и модуляция имеет пилообразный график.
На котле из базовых настроек изменены только мощность отопления уменьшена до 7 Квт (СИП дом очень высокая энергоэффективность и греется только полом), время работы насоса после выключения 10 минут и время следующего включения горелки тоже 10 минут (этот пункт так же не выполняется в течении 10 минут включается до 3 раз). В Зонте таких настроек нет
Непонятно два момента:
1. Почему котел не отрабатывает гистерезис?
2. Почему горелка включается не дожидаясь 10 минут?
Жду подсказок. Если нужны для анализа еще какие-то данные,готов выслать.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да, еще по графикам видно, что графики температуры теплоносителя прямого и обратного тока имеют пилообразный характер
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Цель гистерезиса, как раз и состоит в том, что бы уменьшить, так называемое "тактование".
2 гр. это существенный показатель, если не устраивает, то вызывает жуткое сомнение
ибо малая инерция чего то. По какой среде происходит регулирование?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Я понимаю, что цель гистерезиса именно такая: достичь требуемой границы температуры, остановиться пока не упадет до нижней границы и снова разогреть до верхней... Я специально поставил 2 градуса, что бы точно понять, что это не работает... а что конкретно вызывает сомнение?...
Инерция действительно малая. Дом теплый. Регулирование происходит по воздуху. Датчик подключен к зонту. Но, тут есть еще и отсечка по температуре теплоносителя (36 градусов). Если бы график температуры теплоносителя был гладким, без пилы, то возможно все было бы нормально. Да и почему модуляция тоже подскакивает пиками до 50%?
Отправлено спустя 10 минут 1 секунду:
И еще в догонку. Таймер работы насоса отрабатывается. Ровно 10 минут после выключения горелки насос работает. Именно так установлено в параметре котла p17 "время постциркуляции насосав режиме отопления".
а вот таймер работы горелки не отрабатывает. Включается нет задержки в 10 минут (именно столько я установил на котле в параметре p18 "время ожидания перед новым включением в режиме отопления"
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Цель я вам описал, другого понимания нет.
Это как??? При тёплом то доме! Изучите физику процесса тепловой инерции.
См. физику процесса тепловой инерции.
Если влом чего то учить, поясню на пальцах, вскипяти чайник и разлей воду в стакан и термос. Где вода быстрее остынет, там малая тепловая инерция, где дольше сохранит тепло, там большая. Так и в отоплении дома. Полагаю, улицу топите.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Попробуйте псевдорелейный режим, мне он больше понравился
Гистерезис по воздуху у меня 0.2 гр, по воде 2 гр., но может Вам что-то другое понравится больше.
Гистерезис по воздуху у меня 0.2 гр, по воде 2 гр., но может Вам что-то другое понравится больше.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
tsv63,
Инерция - это способность сохранять (скорость, тепло, энергию). соглашусь, что с точки зрения физики теплый дом обладает большой тепловой инерцией. Малая инерция или большая это вопрос все-таки второй. Что бы больше не возвращаться к вопросу изучения физики, давайте согласимся с вами и попробуем наконец ответить на мои вопросы (если еще есть желание):
1. Почему у меня большие всплески модуляции?
2. почему может быть "пила" в графиках температуры теплоносителя в прямом и обратном токе?
3. Что сделать, что бы котел отрабатывал установленную настройку 10 минут до повторного запуска горелки?
Sergey73, я тоже уже подумал что стоит попробовать!
Но меня пугает, что все настроки (как пишет клиент зонта) у меня сбросятся.
я не рядом с котлом сейчас и боюсь потерять связь с ним. Действительно сбросятся настройки или связь по крайней мере останется?
У меня такое же понимание! Ну так и почему не работает эта настройка!?
Инерция - это способность сохранять (скорость, тепло, энергию). соглашусь, что с точки зрения физики теплый дом обладает большой тепловой инерцией. Малая инерция или большая это вопрос все-таки второй. Что бы больше не возвращаться к вопросу изучения физики, давайте согласимся с вами и попробуем наконец ответить на мои вопросы (если еще есть желание):
1. Почему у меня большие всплески модуляции?
2. почему может быть "пила" в графиках температуры теплоносителя в прямом и обратном токе?
3. Что сделать, что бы котел отрабатывал установленную настройку 10 минут до повторного запуска горелки?
Sergey73, я тоже уже подумал что стоит попробовать!
Но меня пугает, что все настроки (как пишет клиент зонта) у меня сбросятся.
я не рядом с котлом сейчас и боюсь потерять связь с ним. Действительно сбросятся настройки или связь по крайней мере останется?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
А смысл? Физику не подтасуешь. В этой ситуации котёл отрабатывает то, что от него требуется, поддерживает целевые температуры. Быстро остывает? Так быстро и включается. Не? Причины? Ранее описал. Задерите гистерезис для воздуха 5, для тн 10.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Sergey73, установил псевдорелейный режим. Связь действительно не потерялась
Пособираю графики сегодня
Спасибо!
Пособираю графики сегодня
Спасибо!
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Что то проясняется...
Одно без другого не работает, к слову, никогда.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
tsv63, Извините меня, не понимаю, что "одно" и без какого "другого" не работает?
можете пояснить?
можете пояснить?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
dym69, вначале поста писал
, а в конце пишешь
Хронологию событий улавливаешь? Одним предложением: гистерезис работает исключительно с псевдорелейным режимом, без активации этого режима система СО находится постоянно в активном состоянии, со всеми вытекающими последствиями, ну разве, что ГВС в приоритете, котлу по барабану гистерезис, а равно, как и постциркуляция насоса.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Sergey73, Добрый день!
Псевдорелейный режим работает однозначно лучше.
Странно, что вроде Smart 2 заявлено, что может работать с luna duo-tec, все таки по факту не особо по цифровой шине работает
Sergey73, спасибо!
Псевдорелейный режим работает однозначно лучше.
Странно, что вроде Smart 2 заявлено, что может работать с luna duo-tec, все таки по факту не особо по цифровой шине работает
Sergey73, спасибо!
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 14:22
- Откуда: Зеленоград
- Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
- Поблагодарили: 1 раз
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Вы путаете инерцию и теплопроводность.
Замените воду в термосе воздухом и посмотрите насколько быстрее он остынет.
Термос не виноват что у воздуха теплоемкость на 3 порядка ниже теплоемкости воды.
Так и с домом, если в доме нет кирпича , а применен тонкий отделочный материал, типа деревянной доски там просто нечему накапливать тепло!
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2021, 12:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Друзья! Прошло некоторое время и у меня гораздо меньше беспокойств по поводу тактования. Но остались небольшие сомнения. Сейчас по достижении верхнего порога гистерезиса котел некоторое время колбасит. Как будто зонт не может решить отключаться или нет. Запускается в нижнем пороге одним тактом. А вот гаснет с тактованием. Кто подскажет это нормально или нет? Надо ли с этим бороться и как? Напомню, у меня установлен псевдорелейный режим, прошивка 180, мощность котла при отоплении понижена до 12%(дом сип, очень теплый).
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 13:34
- Откуда: Карелия
- Мой котел: Baxi LUNA DUO TEC E 1.24
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
Подниму тему.
LUNA DUO TEC E 1.24 с контроллером ZONT SMART 2.0
Конфигурация - управление отоплением по температуре теплоносителя
Описание проблемы:
1. Однократный сбой в работе оборудования в первые 15 минут после запуска: Запуск - Выход на режим - ОДНОКРАТНО повышение модуляции горелки - Выключение - Новый запуск - Стабильная работа
2. Многократные сбои в работе после 4-5-6 часов стабильной работы: Стабильная работа (неск. часов) - МНОГОКРАТНО повышение модуляции горелки - Выключение - Новый запуск и т.д.
В графиках всё отображено
Интересен график "Расчетная температура котла" - такое ощущение, что ZONT ее меняет произвольно (скидывает сам на заданный минимум +7) и, соответственно, горелка сходит с ума
Обращение в техподдержку ZONT (ответы):
1. Обновите прошивку - нет результата
2. Zont не виноват, это у вас проблема в котле. Поднимите параметр Р16 (темпер теплоносителя) в котле до значения +80 - нет результата
3. Просто перестали отвечать с 22.11
Уважаемые специалисты, прошу вас помочь с решением проблемы. На улице мороз, а оборудование работает через пень-колоду.
LUNA DUO TEC E 1.24 с контроллером ZONT SMART 2.0
Конфигурация - управление отоплением по температуре теплоносителя
Описание проблемы:
1. Однократный сбой в работе оборудования в первые 15 минут после запуска: Запуск - Выход на режим - ОДНОКРАТНО повышение модуляции горелки - Выключение - Новый запуск - Стабильная работа
2. Многократные сбои в работе после 4-5-6 часов стабильной работы: Стабильная работа (неск. часов) - МНОГОКРАТНО повышение модуляции горелки - Выключение - Новый запуск и т.д.
В графиках всё отображено
Интересен график "Расчетная температура котла" - такое ощущение, что ZONT ее меняет произвольно (скидывает сам на заданный минимум +7) и, соответственно, горелка сходит с ума
Обращение в техподдержку ZONT (ответы):
1. Обновите прошивку - нет результата
2. Zont не виноват, это у вас проблема в котле. Поднимите параметр Р16 (темпер теплоносителя) в котле до значения +80 - нет результата
3. Просто перестали отвечать с 22.11
Уважаемые специалисты, прошу вас помочь с решением проблемы. На улице мороз, а оборудование работает через пень-колоду.
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Тактование. BAXI DUO-TEC E 1.24 и ZONT SMART 2 (OpenTherm)
А ОТ адаптер установлен?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя