SOS
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 10:46
- Откуда: москва зеленоград
- Мой котел: Baxi Luna 3
SOS
Добрый день уважаемые специалисты и те кто сталкивались с такой проблемой .Прошу вашей помощи ! Baxi Luna 3 (5 лет отроду , италянец) , по весне выключили отопление , все было в порядке , недавно подключил отопление (она у меня работает только на отоплении) обнаруживаю что горелка горит , нагревает теплоноситель но все время работает поджиг (слышно все время нарева щелкает) но на табло не загорается значок пламени, работает секунд 10-15 и выключается , и так круглые сутки..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
SOS
Проверьте целостность и правильность установки электрода ионизации (правый). А так же его кабель.
Если под рукой есть диод любого номинала, можно проверить фиксирование наличия пламени им. Вставив один конец диода в кабель ионизации (полосой от кабеля) и во время розжига зафиксировать второй конец на корпусе котла. Кабель для начала прозвонить на предмет обрыва.
Если котел зафиксирует наличие пламени - разбираться с электродом ионизации.
Если под рукой есть диод любого номинала, можно проверить фиксирование наличия пламени им. Вставив один конец диода в кабель ионизации (полосой от кабеля) и во время розжига зафиксировать второй конец на корпусе котла. Кабель для начала прозвонить на предмет обрыва.
Если котел зафиксирует наличие пламени - разбираться с электродом ионизации.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 10:46
- Откуда: москва зеленоград
- Мой котел: Baxi Luna 3
SOS
мастера в большинстве случаев чтоб мы у них покупали паты и меняли целиком , даже если проблема копеечная
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
стоит попробовать и этот метод )Bahus писал(а): ↑18 окт 2021, 09:23 Проверьте целостность и правильность установки электрода ионизации (правый). А так же его кабель.
Если под рукой есть диод любого номинала, можно проверить фиксирование наличия пламени им. Вставив один конец диода в кабель ионизации (полосой от кабеля) и во время розжига зафиксировать второй конец на корпусе котла. Кабель для начала прозвонить на предмет обрыва.
Если котел зафиксирует наличие пламени - разбираться с электродом ионизации.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
SOS
Есть такая проблема, встречается частенько на платах хонивел, плата не распознает пламя. Отсоедините один из кабелей с модулятора катушки газового клапана и запустите котел. Котел разож. на миним. пламени и если пламя увидел - плата на замену либо ремонт.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 10:46
- Откуда: москва зеленоград
- Мой котел: Baxi Luna 3
SOS
плату пол года назад поменял за 15 к (оригинал) ..тем более летом не работал ..проработал то всего несколько месяцев (((
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
код ошибки при затухании не показывает .
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
SOS
А как там обстоят дела с электроснабжением, если платы так быстро из строя выходят?
Электрод контроля пламени выставлен правильно, керамический изолятор чистый, не отсырел, не треснул, бронепровод не поврежден? Электрод вместе с платой менялся? Может с него начать?
Электрод контроля пламени выставлен правильно, керамический изолятор чистый, не отсырел, не треснул, бронепровод не поврежден? Электрод вместе с платой менялся? Может с него начать?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
SOS
Котел не виноват, что через пол года после замены платы ситуация повторяется, как и мастера, которые замену платы предлагают.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 10:46
- Откуда: москва зеленоград
- Мой котел: Baxi Luna 3
SOS
прочитал огромное количество комментарий , так и не понял , посоветуйте пожалуйста стабилизатор для модели baxi luna comfort 3.. я не разбираюсь в таких вещах, специализация у меня другая )
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
SOS
Вижу два варианта
https://shop.baxi.ru/products/invertorn ... energy-600
https://teplo.bast.ru/stabilizers/teplo ... 0-invertor
Сам пользуюсь инвертором (дорогим) с подключенным к нему автомобильным 6СТ-132.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 окт 2021, 10:46
- Откуда: москва зеленоград
- Мой котел: Baxi Luna 3
SOS
Starik , спасибо большое , столько манипуляций проделал , а всего то надо было нулевкой наждачкой прочистить датчик который распознать пламя
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
спасибо большое за советы
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
- Откуда: Земля
- Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
SOS
чтобы давать советы - надо знать на сколько, как часто, как сильно и быстро меняется напряжение сети
Ибо порой достаточно хорошего оригинального "пилота" , а не дорогой смарт системы с двойным преобразованием и резервным питанием....
-