Котел luna duo-tec t1.24 под управлением Контроллера MyHeat Smart по openterm.
При возникновении ошибки при работе (е133 - ошибочно сработал датчик загазованности из-за помех в сети и перекрыл подачу газа (ситуацию подобную потом смоделировал)) невозможно с панели котла снять ошибку. Даже установив назад перемычку между 1 и 2 панели М1.
Только обесточив контроллер (и не отключая шину openterm) удалось "вернуть" кнопку "R" к жизни и перезапустить котел.
Вопросы :
1. Действительно панель котла полностью блокируется? (по утверждениям техподдержки myheat они не влияют на кнопку reset)
2. Если можно перезапустить котел при обесточенном контроллере , то значит , программно "замкнув" выходы openterm , можно также вернуть управление на панель котла?
3. есть ли у других производителей (zont etc) программная имитация нажатия reset?( вопрос об устранении причины ошибки опускаем , как само собой разумеющееся)
Добрый день. Есть система отопления с тепловым насосом (ТН). В ней реализован подогрев горячей воды в бойлере косвенного нагрева по схеме приоритет ГВС . ТН умеет управлять внешним трехходовым смесительным краном с трёхточечным сервоприводом - примерно как на фото:
i (2).jpeg
Сейчас до нас дошел газ и в параллель к ТН подключаю котел Baxi Duo-Tec Compact 1.24. В нем есть свой трехходовой и соответственно выход под ГВС. ТН оставляю как дублирующий вариант (на лето и мало ли, авария ). Чтобы...
Последнее сообщение
Для этого поставишь запорные краны, так? Схему тебе уже начертили.
Твой трехход в системе для котла не годится (слишком долго переключается).
Да, всё верно. Краны запорные на ТН уже стоят, на газовый котел куплены. Понял, спасибо. По графику расхода тоже понял, посмотрю, спасибо.
Приветствую
Начинал писать простой Opentherm контроллер на esp8266 для личного использования, вылилось в полноценный продукт контроллера для Home Assistant. Софт бесплатный, развивается по мере свободного времени.
В репозитории лежит схема платы, BOM и Gerber файл для самостоятельной сборки, но совместимо и с платами от Игоря Мельника, DIYLESS и другими, собранными по схеме .
Функционал:
Контроль температуры горячей воды
Контроль температуры отопления
Режимы интеллектуального контроля...
Последнее сообщение
А так чтобы без всяких облаков ?
А облака тут причём? Home Assistant всегда локально устанавливается.
Но без HA или другого софта нет возможности включать/отключать другие котлы.
Всем привет! Хочу подключить к Luna 3 comfort контроллер Myheat GO+. Сейчас управление идет по выносной панели - она вынесена в помещение. Контроллер подключается к шине OpenTherm - туда же подключена панель. Можно ли сделать так, чтобы панель тоже работала - хотя бы информационно, фоном? Мне было бы удобно мониторить работу котла без телефона. Разработчики контроллера предлагают подключить его параллельно контроллеру через выключатель. Но в этом случае работает ЛИБО контроллер, ЛИБО панель. До...
Доброе утро, форумчане. Помогите с вопросом или направьте на уже имеющуюся тему по выносу панели управления на стену? Вопрос в том, что в котле всё понятно и по инструкции куда подсоединять провода в колодке, а вот на панели управления меня мучает вопрос, там остается штекер который вставляется в плату котла, когда панель монтируем на стене провода заводим в панель или обрезаем штекер и методом скрутки соединяем провода идущие от котла к выносной панели? Заранее спасибо за ответы.
Последнее сообщение
не...
RADAR, спасибо за ответ. Вот теперь полностью разобрался :) Отпишусь обязательно, когда подключу девайс.
Плавкий термопредохранитель.
Несколько вопросов по нему:
1. Какая температура плавления этого предохранителя?
2. Где можно купить этот предохранитель?
3. Варианты ремонта этого предохранителя?
4. Устройство термопредохранителя?
Если кто то занимался такими предохранителями или самостоятельно что то придумал, прошу Вашего совета?
Последнее сообщение
Уточняю:
1. Мы говорит о плавком термопредохранителе, который установлен на тыльной стороне котла и он от повышения температуры более 318 гр. С расплавляется и внутренней пружинкой разжимает контакт, от чего разрывается электрическая цепь безопасности всего котла.
2. Плавит его не ток, а температура задней стенки котла (теплообменника)
3. На фасаде рядом с горелкой установлена таблетка перегрева и она так же включена в электрическую цепь безопасности всего котла.