Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 дек 2021, 09:15
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 6 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Исходные данные:
- Котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление) Максимальная полезная тепловая мощность 31кВт
- Площадь дома 200 кв.м
- В уставках котла установлена максимальная полезная мощность 100%, то есть 31кВт.
- По норме для 200 м.кв примерно нужно 20 кВт. (плюс минус)
Суть проблемы: уставка 60 градусов теплоносителя, котел нагревает до 60 и дальше температура не растет ( а должна рости до 65 и произойти отключение), котел работает без отключения вообще, проблема появилась когда к нему подключили контур отопления на втором этаже, все радиаторы прогреваются нормально , в доме тепло, в чем может быть дело?
Примечания: котел работает с 2016 года только в зимний период на отопление, с момента запуска не проводили промывку теплообменника, может ли быть виной забитый теплообменник? По идее если ему не хватает нагрева даже из-за теплообменника он должен же сильнее разжигать пламя. В системе залита вода "подготовленная" подпитки из водопровода никогда не было.
Исходные данные:
- Котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление) Максимальная полезная тепловая мощность 31кВт
- Площадь дома 200 кв.м
- В уставках котла установлена максимальная полезная мощность 100%, то есть 31кВт.
- По норме для 200 м.кв примерно нужно 20 кВт. (плюс минус)
Суть проблемы: уставка 60 градусов теплоносителя, котел нагревает до 60 и дальше температура не растет ( а должна рости до 65 и произойти отключение), котел работает без отключения вообще, проблема появилась когда к нему подключили контур отопления на втором этаже, все радиаторы прогреваются нормально , в доме тепло, в чем может быть дело?
Примечания: котел работает с 2016 года только в зимний период на отопление, с момента запуска не проводили промывку теплообменника, может ли быть виной забитый теплообменник? По идее если ему не хватает нагрева даже из-за теплообменника он должен же сильнее разжигать пламя. В системе залита вода "подготовленная" подпитки из водопровода никогда не было.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
С чего такое умозаключение?
Котёл подобрал необходимую мощность из диапазона модуляции и на ней поддерживает нужную температуру теплоносителя. Всё хорошо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 дек 2021, 09:15
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 6 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Потому что о так работал всегда, он же не должен работать беспрерывно?
Нагрел на 5 градусов выше уставки, отключился на время простоя горелки (3 минуты заводская установка)
Нагрел на 5 градусов выше уставки, отключился на время простоя горелки (3 минуты заводская установка)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
пока не добавили нагрузки...
нет...в общем нормально он работает...проблемы нет...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Когда котел подходит к установленной температурной границе, включается модуляция (снижение мощности за счет уменьшения подачи газа) для замедления роста температуры теплоносителя. Возникла ситуация, когда котел компенсирует потери тепла не перегревая СО и не выключая горелку.
Думаю, что если бы это был атмосферник, то можно было бы радоваться.
Для того, что бы котел начал работать циклично, достаточно изменить параметр F15. Его надо повышать (заводской = 00%), подобрать экспериментально так, что бы котел начал выключаться (перегревать теплоноситель на +5 градусов к установленной).
Как-то так.
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Мне всегда казалось, что котел должен осенью включиться и весной выключиться
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
это идеальный случай...AntonVologda писал(а): ↑18 дек 2021, 10:31 Мне всегда казалось, что котел должен осенью включиться и весной выключиться
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
В отличии от конденсационника, турбина в обычном котле работает с выхлопом высокой температуры. Долго она "проживет" не остывая?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
долго проживет авто, если на нем ездить постоянно?...пусть себе стоит в гараже - будет чем любоваться всю жизнь...
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
а уж если совсем маразматить, то можно включать котел при температуре +5 в квартире и выключать при +20...так еще дольше проживет...в конце концов котел для нашего комфорта или человек для долгожительства котла предназначен?...
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
есть срок службы котла 10 лет, вот столько он и должен проработать постоянно...
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
а уж если совсем маразматить, то можно включать котел при температуре +5 в квартире и выключать при +20...так еще дольше проживет...в конце концов котел для нашего комфорта или человек для долгожительства котла предназначен?...
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
есть срок службы котла 10 лет, вот столько он и должен проработать постоянно...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Не равноценное сравнение, от слова - совсем.
Вопрос не в маразме, а стоимости запчастей и принципе работы (это про сравнения). Вот из-за не гуманного ценника некоторые запчасти нельзя считать расходниками, а значит человек на котел работает в любом случае (защищая и ремонтируя). А если смотреть шире, то даже замена котла (на другую модель) тот ещё квест (это о законодательстве).
Относительно 10 лет - махровый маркетинг, если бы его в моточасы пересчитали, цифра вышла бы печальная.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
да я не против... кому свой комфорт дороже, кому комфорт котла...каждому свое... я вот как ни начну авто ремонтировать, так ценник на з/ч для котла кажется очень гуманным...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Это ты напомнил.
Запорожец врезается в мерседес. Обе машины всмятку. Из мерса выходит новый русский, осматривает свою машину и машет рукой:
— Ерунда, новую куплю!
А мужчина в запарожце убивается:
— Всю жизнь работал, 20 лет копил, и вот...
Новый русский сочувственно:
— Слышь, мужик, а зачем такую дорогую машину покупал?
Запорожец врезается в мерседес. Обе машины всмятку. Из мерса выходит новый русский, осматривает свою машину и машет рукой:
— Ерунда, новую куплю!
А мужчина в запарожце убивается:
— Всю жизнь работал, 20 лет копил, и вот...
Новый русский сочувственно:
— Слышь, мужик, а зачем такую дорогую машину покупал?
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 дек 2021, 09:15
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 6 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Спасибо за совет, действительно регулировкой минимальной мощности можно добиться отключение котла, экспериментально установил 42%.
Хотелось бы все таки выяснить, оптимальный режим работы газового котла, а именно:
- С какой периодичностью должен работать и отдыхать котел? (беспрерывно работать всю зиму считаю недопустимым из-за износа и расхода газа)
- Сколько времени работает, а сколько времени остывает ?
- Время работы циркуляционного насоса?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Параметры зависят от СО (инерционность в том числе).
Для своей СО "минимальное время ожидания горелки..." F18 выставил = 10 (это минут, не путать с 0=10 секундам). Батареи чугунные, за 10 минут не успевают остывать сколько-нибудь заметно (инерционность), соответственно, цикличность нагрева не ощутима в помещениях. Исходя из этих соображений и надо подбирать значение для F18 (комфорт, ну и снижение расхода газа бонусом).
Насос системы отопления должен работать весь сезон без остановки. Значит, если применяется комнатный термостат, то параметр F17 необходимо выставить на максимум = 240 мин (это моё мнение).
Примерно так.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 дек 2021, 09:15
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 6 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Благодарю за доходчивый ответ. Сегодня купил комнатный термостат Baxi буду его ставить, итак получается теперь все танцы идут от температуры в помещении, то есть к примеру 23 градуса.
- термостат дал сигнал на отключение котла по достижении 23 градуса
- помещение остыло термостат дал команду на включение котла
и тут самое интересное......... появляется зависимость скорости нагрева помещения от расхода газа и режим работы котла
- параметрами Макс и Мин мощность и температура получается можно только выставить скорость нагрева помещения
Думаю имеет смысл греть помещение быстрее.
А вообще как я понял из всего особо газ не сэкономишь, так как быстрый нагрев при сильном горении или медленный но долгий нагрев при малом пламени практически одно и тоже. )))
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
И даже больше, от температуры в одном помещении теперь будет зависеть весь дом.
Способы экономии есть. Самый простой - балансировка системы отопления, а после покупки и установки термостата ещё и очень актуальна станет. Можно получить ощутимую экономию (если к этому вопросу ещё ни разу не обращались), но занятие нудное и долгое. Хотя, грамотно посчитанная и собранная СО (с расходомерами и прочими приблудами) вполне быстро подстраивается.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 18 дек 2021, 02:54
- Откуда: Крым
- Мой котел: BAXI ECO 4s 18F
- Благодарил (а): 5 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
У меня термостат Салус беспроводной программируемый . Так вот без него на 2-3 баллона больше жрал котёл , щас в месяц уходит 5 баллонов . Все кому ставил котлы поставили термостаты правда модельки другие , ну кому что по карману . Так все довольны )) пользуются
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Самый эффективный способ - утепление помещения. Да, тоже денег стоит. Но если стоит цель экономии газа - такой вариант тоже имеет место.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 дек 2021, 09:15
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 6 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
А собственно для чего производитель дает возможность регулировать МИНИМАЛЬНУЮ мощность? Специалисты могут объяснить понятно, то есть не понятна зависимость минимальной от максимальной мощности и температуры.
По логике уставка к примеру 60, мин.мощность к примеру 00%, то есть 10.4кВт а макс. мощность 100% то есть 31 кВт - так почему котел не может набрать эти 60 градусов если макс.мощность 100%????? А вот если при тех же настройках, повысить мин.мощность до 40% то котел набирает эти 60 градусов и при 65 отключается.
я правильно понимаю F13 максимальна полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт
F15 минимальная полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт
к примеру установить макс. мощность 0%, а минимальную 100% что котел мне скажет на это))?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Так спроси, вдруг не нагрубит.
Регулировка мощности влияет на скорость нагрева. Регулируется модулятором (это на газовом клапане). По мере увеличения температуры и приближения к заданной, котел снижает мощность (модулятором), если при этом температура перестает изменяться, котел остается в этом режиме (не меняет модуляцию). Задача котла, в том числе, удержание заданной температуры.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 дек 2021, 09:15
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 6 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Все теперь понял! Спасибо
А из личного опыта, при использовании механического термостата Baxi какую мин и макс мощности лучше установить? И термостат на какое значение поставить оптимально, если нужно получить 23 градуса фактической температуры в помещении?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Термостат у меня не механический, беспроводной с гистерезисом 0,5 градуса. Отопление настроено на поддержание определенной температуры в помещениях (уличный датчик, СО сбалансирована на одинаковый нагрев помещений) таким образом, что бы термостат не срабатывал. Естественно, периодически корректирую температурную кривую. Иногда термостат срабатывает, если вовремя коррекции не было. Мне не нравится режим управления котлом при помощи термостата, не комфортны волны тепла и холода. Да ещё СО инерционная, а в котле выбег насоса всего 3 минуты (в более современных уже 240 мин вбили), запуск насоса и разгон теплоносителя не самый лучший режим по току и нагрузке. Так что, термостат использую в качестве предохранителя, что ли. Предпочитаю комфорт, а не жестокую экономию "на спичках", как-то так.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Это ж очевидно - во времени!
Если серьёзно, то параметр называется "время постциркуляции насоса в режиме отопления". Указывает, через какое время должен отключиться насос, после того, как комнатный термостат сработал (отключил котел).
Если задать значение 240 мин, температура в помещении успеет опуститься и котел включится до того, как насос будет остановлен. Это значение обеспечивает непрерывную циркуляцию в СО.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 дек 2021, 09:15
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 6 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Так все таки может кто то подсказать это:
F13 максимальна полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт ???
F15 минимальная полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт ???
F13 максимальна полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт ???
F15 минимальная полезная мощность отопления 0% -10,4 кВт , 100% - 31 кВт ???
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 янв 2022, 08:30
- Откуда: Краснодарский край. Медведовская
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Здравствуйте!
Котел BAXI Luna 3 comfort 240fi, внешнего датчика температуры нет, отработал безперебойно 9лет.
Этой зимой с началом первых заморозков начались проблемы с отоплением: при установленной температуре отопления 33 градуса, перестал набирать заданную температуру (доводит по табло 28-29 градусов и выключается). Постоит несколько минут и сново включается, поработает пару минут и выключается. Проблема исчезла сама собой неделю назад и вот сегодня появилась снова. Заметил, что данный глюк появляется когда температура на улице падает.
Еще такой момент - Примерно месяц назад начала появлятся ошибка 03. Пришёл мастер что-то там почистил, приоткрыл лючок на 1/3 справа от трубы выхлопа и всё вроде бы заработало, но начался выше указанный глюк.
Сижу и думаю может он своё отработал и пора покупать новый.
Работа связана с постоянными разъездами, не хочу оставлять семью дома с неработающим котлом. Если это хроническая болячка, то может нет смысла заморачиваться с ремонтом
Котел BAXI Luna 3 comfort 240fi, внешнего датчика температуры нет, отработал безперебойно 9лет.
Этой зимой с началом первых заморозков начались проблемы с отоплением: при установленной температуре отопления 33 градуса, перестал набирать заданную температуру (доводит по табло 28-29 градусов и выключается). Постоит несколько минут и сново включается, поработает пару минут и выключается. Проблема исчезла сама собой неделю назад и вот сегодня появилась снова. Заметил, что данный глюк появляется когда температура на улице падает.
Еще такой момент - Примерно месяц назад начала появлятся ошибка 03. Пришёл мастер что-то там почистил, приоткрыл лючок на 1/3 справа от трубы выхлопа и всё вроде бы заработало, но начался выше указанный глюк.
Сижу и думаю может он своё отработал и пора покупать новый.
Работа связана с постоянными разъездами, не хочу оставлять семью дома с неработающим котлом. Если это хроническая болячка, то может нет смысла заморачиваться с ремонтом
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Причин больше чем одна, к примеру, циркуляция плохая (если фильтр в СО имеется, значит надо его почистить), трехходовой смотреть. Обслуживание котла давно проводилось, в смысле, чистка основного теплообменника (снаружи ламели верх/низ), чистка лопаток турбины, проверка (очистка) системы выхлопа и т.п.?
Если вопрос задаешь, значит решение уже принял. Смотреть надо по месту, причины неисправностей не всегда на котле замыкаются.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 янв 2022, 08:30
- Откуда: Краснодарский край. Медведовская
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Турбину чистил мастер, который исправлял ошибку 03, сказал турбина в норме, про теплообменник не занаю чистил или нет, наверное самому надо делать, вряд ли есть смысл вызывать спеца в праздники. Я так понимаю чистка теплообменника снаружи это его продувка? А трехходовой это, что-то внутри котла и разобраться может только спец или есть возможность на коленке проверить? И совсем тупой вопрос где смотреть наличие фильтра СО? А то самое сложное, что я сам делал на этом котле это поднимал давление в расширительном бачке велосипедным насосом.
Если чистить систему отопления, то может есть ссылка на пошаговую инструкцию для чайников?
Если чистить систему отопления, то может есть ссылка на пошаговую инструкцию для чайников?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Пылесосом и кисточкой можно (горелку желательно накрыть чем-то). Со стороны камеры сгорания не сложно, но сверху тоже необходимо, а это "домик" разбирать, вынимать улитку из выхлопной трубы (не очень просто, особенно в первый раз). И не факт, что это поможет все проблемы снять.
Остальные ответы можно получить из семинарской тетради files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
-