Промывка котла
Промывка котла
Добрый день, подскажите пожалуйста, промывал кател baxi ecofour 24f с помощью циркуляционного насоса, ГВС промылась без проблем, а отопление ( второй контур) не продавливается хотя отопление работает.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10331
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1308 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Промывка котла
Ну так отопление через пластинчатый и не ходит. Это у вас ГВС работать не будет, если отопительный контур на вторичнике забит.
Или вы не снимая теплообменник промываете? Тогда есть нюансы в виде треххода.
Или вы не снимая теплообменник промываете? Тогда есть нюансы в виде треххода.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10331
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1308 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Промывка котла
Трехход открыт одновременно только на одно положение: либо из первичного на подачу в систему, либо из первичного во вторичный.
Честно, я даже не очень представляю как можно не снимая вторичный теплообменник промыть его по контуру отопления. К каким патрубкам цепляться? С обраткой понятно, что с подачей? Если у вас трехход открыт на отопление, тогда промывка пойдет по первичному теплообменнику. А если трехход открыт на ГВС, тогда патрубок подачи вообще закрыт и промывка вообще не пойдет.
Вторичник проще снять и в кастрюле с лимонкой прокипятить полчаса. Потом под давлением из шланга требуху вымыть.
Честно, я даже не очень представляю как можно не снимая вторичный теплообменник промыть его по контуру отопления. К каким патрубкам цепляться? С обраткой понятно, что с подачей? Если у вас трехход открыт на отопление, тогда промывка пойдет по первичному теплообменнику. А если трехход открыт на ГВС, тогда патрубок подачи вообще закрыт и промывка вообще не пойдет.
Вторичник проще снять и в кастрюле с лимонкой прокипятить полчаса. Потом под давлением из шланга требуху вымыть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Промывка котла
Промывка теплообменников - это обязательное периодическое действо ?
Или как понять простому пользователю что пришло время промывать ?
Или как понять простому пользователю что пришло время промывать ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Промывка котла
Загляни внутрь чайника, в котором воду кипятишь, оцени количество накипи (это для вторичного). Для первичного - зависит от частоты подпитки.
Промывка котла
В чайнике кипятим бутилированную воду
На ГВС из колодца, но у меня магнитный преобразователь стоит
В качестве теплоносителя - пропиленгликоль, при необходимости подпитки его же и добавляю.
И как быть ?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Промывка котла
Начинай кипятить воду из колодца.
Помню одно время были модны магнитные преобразователи бензина для автомобилей, для экономии аж ... много процентов топлива, уменьшения износа и т.д., и т.п. если врезать в систему питания. Потом выяснилось, что должна подключаться энергия космоса, но срабатывает не на всех устройствах.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10331
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1308 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Промывка котла
Зря вы так про МПВ. Не знаю как они на топливе работают, но с водой справляются нормально. Другое дело, бездумно их ставить не нужно. Не на любой воде они работать адекватно будут.
По теме - если забит вторичный теплообменник, то вы элементарно не будете получать на выходе воду с заявленными параметрами (расход/температура). А так же, скорее всего, будет большая разница между температурой теплоносителя и температурой ГВС на выходе (А-параметры смотреть).
По теме - если забит вторичный теплообменник, то вы элементарно не будете получать на выходе воду с заявленными параметрами (расход/температура). А так же, скорее всего, будет большая разница между температурой теплоносителя и температурой ГВС на выходе (А-параметры смотреть).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Промывка котла
Не спорю, может кому-то нравится иметь девайс и думать о хорошем.
По воде не попалось мне ни одной внятной (доказательства, факты, сравнения, лабораторный анализ и т.п.) статьи на эту тему, кроме как: вот возьмите, купите, соберите контур и проверьте, что бы убедиться, что я не обманываю. В заключении идет - не все магниты сделаны правильно (диаметр, расстояние между, количество, напряженность, производительность и т.д.), поэтому, если не работает, значит купили не у того, не так и не о том.
Доказательной базы не отыскал, только нашлась информация о том, что в СССР были эксперименты, но там магнитное поле было в разы больше, что для бытового применения совершенно не применимо, эффективность признали сомнительной/недостаточной.
По воде не попалось мне ни одной внятной (доказательства, факты, сравнения, лабораторный анализ и т.п.) статьи на эту тему, кроме как: вот возьмите, купите, соберите контур и проверьте, что бы убедиться, что я не обманываю. В заключении идет - не все магниты сделаны правильно (диаметр, расстояние между, количество, напряженность, производительность и т.д.), поэтому, если не работает, значит купили не у того, не так и не о том.
Доказательной базы не отыскал, только нашлась информация о том, что в СССР были эксперименты, но там магнитное поле было в разы больше, что для бытового применения совершенно не применимо, эффективность признали сомнительной/недостаточной.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10331
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1308 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Промывка котла
Я основываюсь только на опыте наших внедрений, только и всего
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Промывка котла
Bahus, Starik, извиняйте, но внесу свои 5 копеек. Ни один магнитный преобразователь не избавляет воду от солей жёсткости (накипи), его задача поменять/преобразовать физическое состояние этих солей в воде, а далее, правильно эту воду фильтровать и использовать. В своё время целое исследование провёл...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10331
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1308 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Промывка котла
Всё правильно. Поэтому это и не фильтр называется, а преобразователь. А по поводу фильтрации - там варианты, смотря где его ставить. Если это проточное ГВС - пусть себе в канашку льётся. Главное нагревательный элемент в омагниченном состоянии проскочить. В накопительных системах и СО - там да. Там сложнее. Да в целом стандартных фильтров хватает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Промывка котла
tsv63, какие выводы после исследований, стесняюсь спросить.
Если эту "омагниченную" воду кипятить, то что в чайнике остается (осадок, накипь с осадком, мелкие отверстия в теле чайника).
Сталкивался с такой водой, которую после кипячения надо было отстаивать, сливать с осадка, заново кипятить и отстаивать. Считалась питьевой.
Если эту "омагниченную" воду кипятить, то что в чайнике остается (осадок, накипь с осадком, мелкие отверстия в теле чайника).
Сталкивался с такой водой, которую после кипячения надо было отстаивать, сливать с осадка, заново кипятить и отстаивать. Считалась питьевой.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Промывка котла
Starik, да, собственно, остаётся в одном случае окаменевшая накипь, в другом осадок без накипи.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 12 Ответы
- 6409 Просмотры
-
Последнее сообщение sss2
-
- 7 Ответы
- 2438 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 2801 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 13 Ответы
- 1647 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
-
- 3 Ответы
- 1632 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей