Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 сен 2022, 21:00
- Откуда: Раменское
- Мой котел: Baxi duo-tec compact
- Благодарил (а): 1 раз
Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
Добрый вечр всем,
Похолодало на улице, решил включить отопление.
Котёл начал шпарить, как угорелый, батареи - огненные.
Стал проверять значение параметов - параметр 02 (уличная температура) показывает "-27*С".
Ну, думаю, накрылся датчик уличной температуры.
Купил другой, подключил... та же картина!
"-30*С" за окном, типа, хотя реально - около +16.
Т.е. врёт градусов на 45.
В чём может быть причина?
Не думаю, что и второй датчик бракованый, скорее всего - проблема с платой?
Если было у кого, или знаете, какой элемент вышел из строя - подскажите, плиз.
Спасибо.
Похолодало на улице, решил включить отопление.
Котёл начал шпарить, как угорелый, батареи - огненные.
Стал проверять значение параметов - параметр 02 (уличная температура) показывает "-27*С".
Ну, думаю, накрылся датчик уличной температуры.
Купил другой, подключил... та же картина!
"-30*С" за окном, типа, хотя реально - около +16.
Т.е. врёт градусов на 45.
В чём может быть причина?
Не думаю, что и второй датчик бракованый, скорее всего - проблема с платой?
Если было у кого, или знаете, какой элемент вышел из строя - подскажите, плиз.
Спасибо.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
Евгений_72, а проверить ни как нельзя, что ли? Возьми переменник на 100к, предварительно выстави на нём 10кОм подключи к плате и посмотри что котёл отображает в параметре. Потом медленно и без фанатизма крути, и смотри как меняется температура, докрути до искомой, отключи и сделай замер, сравни с сопротивлением датчика без проводов. Полагаю дело не в датчике, а в проводах или контактах (с двух сторон).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
У конденсационников свой датчик. Там другая характеристика. Точно тот подключили?
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 сен 2022, 21:00
- Откуда: Раменское
- Мой котел: Baxi duo-tec compact
- Благодарил (а): 1 раз
Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
tsv63, хорошая мысль но я не настолько продвинутый электрик, у меня нет переменника
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Bahus, странная ситуация: получается, у меня 1,5 года котёл проработал с неправильным датчиком! Тот, что я снял, который я счёл неисправным, был первого типа. С Хоневеловской литой внутри. Новый купил такой же.
Как же котёл вообще работал с датчиком неверного типа?
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Bahus, странная ситуация: получается, у меня 1,5 года котёл проработал с неправильным датчиком! Тот, что я снял, который я счёл неисправным, был первого типа. С Хоневеловской литой внутри. Новый купил такой же.
Как же котёл вообще работал с датчиком неверного типа?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
Тогда вызывай спеца...Евгений_72 писал(а): ↑05 сен 2022, 18:28 я не настолько продвинутый электрик, у меня нет переменника
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
То мне неведомо. Написал то, что знал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 сен 2022, 21:00
- Откуда: Раменское
- Мой котел: Baxi duo-tec compact
- Благодарил (а): 1 раз
Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
Илья, спасибо большое за помощь.
+ 100 к карме
Действительно, изначально датчик был установлен не того типа. Купил QAC34, как вы посоветовали, установил- всё заработало.
А как оно 1,5 сезона отработало - то мы никогда не узнаем
+ 100 к карме
Действительно, изначально датчик был установлен не того типа. Купил QAC34, как вы посоветовали, установил- всё заработало.
А как оно 1,5 сезона отработало - то мы никогда не узнаем
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 22 гостя