Коллеги , ждём пуск газа : котёл Baxi eco4s 1.24
установлен клапан Fugas , но пока БКН нет, только отопление. есть вопрос
Fugas нормально открыт по умолчанию на линию БКН, но она сейчас заглушена.
Сообразит ли котёл переключить клапан на линию отопления? в настройках, я так понимаю, нужно будет поставить - без БКН?
т к газа нет, проверить пока не получается
eco4s 1.24 + Fugas: запуск без БКН
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
eco4s 1.24 + Fugas: запуск без БКН
F-параметр поставьте "с бойлером", но отключите режим ГВС (краник чтобы не горел на дисплее). Так правильнее, мне кажется.