Здравствуйте.
В инструкции про функцию P04 настройка реле написано следующее:
Конфигурация выходов Реле 1
00 = не используется.
01 = контакт замыкается по сигналу от
высоковольтного комнатного термостата
(~ 230 В).
02 = контакт замыкается по сигналу от
пульта дистанционного управления или
от низковольтного комнатного
термостата.
03 = релейный контакт заполнения
системы
04 = релейный контакт сигнала
неисправности
05 = релейный контакт блокировки
вентилятора (функция "кухонный
вентилятор")
07 = релейный контакт для
постциркуляции насоса
09 = контакт насоса ГВС замыкается в
зависимости от программы работы
контура ГВС (HWPR =1)
10 = контакт замыкается по запросу
контура ГВС; если P64 = 1, контакт
замыкается по запросу контура
отопления.
13 = контакт функции охлаждения
14 = контакт замыкается по сигналу от
высоковольтного комнатного термостата
(~ 230 В), с постциркуляцией насоса
15 = контакт замыкается по сигналу от
пульта дистанционного управления или
от низковольтного комнатного
термостата, с постциркуляцией насоса
Интересуют значения 02 и 15. По какому сигналу происходит замыкание контакта. И где этот сигнал настраивается?
Со значением 10, кстати при P64=1 замыкается и при запросе отопления и при запросе ГВС.
Luna Duo Tec P04
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 920 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2581 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 0 Ответы
- 701 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
-
- 28 Ответы
- 1646 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 4 Ответы
- 432 Просмотры
-
Последнее сообщение Kropotun
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость