Хотелось бы узнать, на сколько нормально, что за сутки котел включается/выключается семь - восемь раз и молотит на температуре 50 градусов
Подключение: ZONT H-1 к котлу Baxi Eco Four 24 в релейном режиме
Настройки zont: по комнатной температуре: 22.5 градуса (Гистерезис: 0.3 - 0.4)
Настройки котла: выставлена максимальная температура теплоносителя 50 градусов
За окном: +3 градуса
И теперь смущает то, как эта связка работает. При достижении нижней границы включается котел и нагоняет температуру теплоносителя до 52 градусов и так работает примерно 2,5 часа пока не дойдет до верхней границы температуры. Потом выключается и 1,5 часа отдыхает, батареи при этом остывают достаточно быстро. За сутки котел работал 60% времени с температурой теплоносителя 50 градусов.
Пробовал сначала на котле выставлять 60 градусов (вместо 5) ограничение, но показалось это совсем экстремально когда за окном +3.
Вопрос: Не вреден ли этот релейный режим для котла? Думаю может перейти на цифровое подключение по опентерм - будет ли лучше?
Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi
Ну так комнатная поддерживается в нормальном диапазоне. Вроде всё нормально.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi
Bahus, да в поддержании проблем нет. Смущает, что котел то работает на "максимуме", то отдыхает. Не вредно ли ему такое переключение интересует.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi
Так остальные по-другому работают что-ли? Точно так же и работают.
Ну поставьте ему температуру теплоносителя меньше. Цикл должен увеличиться.
Ну поставьте ему температуру теплоносителя меньше. Цикл должен увеличиться.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 1102 Просмотры
-
Последнее сообщение m28688
-
- 2 Ответы
- 785 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 570 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 15 Ответы
- 2551 Просмотры
-
Последнее сообщение Diletant
-
- 2 Ответы
- 327 Просмотры
-
Последнее сообщение timurhai94
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей