В инструкции на котел Baxi Slim 1.23 in на странице 15 есть эл. схема. Там есть клеммная колодка М3.
На странице 19 рис. 12 есть плата М2. Это то же самая плата что и на стр. 15 (М3) и в инструкции ошибка, или всё таки это другая плата ?
На рис. 12 для платы М2 написано "Сместить перемычку" это значит, что просто убрать чтобы не мешало кабелю или всё таки отсоединить эту перемычку ?
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
Обычно прямо у котла тройник врезают. Но там и отопительный насос обычно на подаче. Ну точнее оба насоса на подаче, каждый на своем контуре. Думаю, на чертеже норм.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
Если электрику подключить правильно, на отоплении к котлу подключен только насос котла (загружающий гидрострелку), то в момент работы ГВС этот насос будет отключаться/останавливаться. Какой смысл его "передавливать", лучше обратку бойлера подключить после него, убирая тем самым лишнее сопротивление. Обратный клапан нужен, только устанавливать его так, чтобы легко можно было менять (они ж не вечные) или обслуживать.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 окт 2021, 20:55
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: Baxi Slim 1.23 in
- Благодарил (а): 6 раз
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
Если к котлу подключить QAA73 то котел также перестанет реагировать на термостат который подключается к клеммам 1 и 2 ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
Надо смотреть чего там есть в настройках QAA73 есть про дополнительный термостат. Скорее да. Термостат/перемычку нужно будет убрать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей