Заполнение СО водой. Вопросы.
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Заполнение СО водой. Вопросы.
Для заполнения настенника водой СО травить воздух надо "краном наполнения" и заглушкой насоса? Или есть ещё краны?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Заполнение СО водой. Вопросы.
На котловом насосе есть воздухоотводчик сверху. Он должен быть открыт. Так же должны быть открыты все автоматические воздухоотводчики, которые есть.
Накидать в систему 1-1,2 бар. Приоткрыть передний болт насоса до появления воды. Закрыть. Пробежаться по радиаторам, скинуть воздух через краны Маевского. Добавить краном подпитки до вышеуказанного давления. Включить котел несколько раз на отопление БЕЗ газа. Чтобы насос остатки воздуха из теплообменника в систему утащил. При необходимости добавить воды в систему до расчетного значения. Дальше можно запускать в штатном режиме. Первое время остатки воздуха будут периодически уходить, поэтому поглядывать за давлением.
Накидать в систему 1-1,2 бар. Приоткрыть передний болт насоса до появления воды. Закрыть. Пробежаться по радиаторам, скинуть воздух через краны Маевского. Добавить краном подпитки до вышеуказанного давления. Включить котел несколько раз на отопление БЕЗ газа. Чтобы насос остатки воздуха из теплообменника в систему утащил. При необходимости добавить воды в систему до расчетного значения. Дальше можно запускать в штатном режиме. Первое время остатки воздуха будут периодически уходить, поэтому поглядывать за давлением.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Заполнение СО водой. Вопросы.
Спасибо Илья. Как травить из СО знаю. Обслуживаю две своих. Меня интересовал именно котёл. Потому как при заполнении воздушная пробка будет в гидравлике котла. Как травить из насоса тоже знаю. А всё таки "кран наполнения" роль какая у него? Я предполагал, что воздух травить из гидро узла. Или как?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Заполнение СО водой. Вопросы.
Не понял вопрос. Роль его вытекает из названия. Кран наполнения предназначен для заполнения системы отопления водой из водопровода.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 09:23
- Откуда: KRASNOGORSK
- Мой котел: LUNA 3 240 i
- Благодарил (а): 2 раза
Заполнение СО водой. Вопросы.
Процесс запуска котла проводил самостоятельно в соответствии с Инструкцией. Сначала подключена СО, наполнена водой до нормы и запущена. Отопление работает. Утечек нет. Система ГВС котла без воды. Через два дня при попытке подключить трубы ГВС замечено что капает вода из приемного патрубка ГВС котла. Не придал этому значения. Поключил трубы и открыл краны. Вода стала нагреваться, но буквально через минуты выбило предохранительный клапан котла на давление воды в СО. Всё выключил, закрыл все краны. В процессе осмотра котла увидел, что манометр показал давление воды 4 очка. Стравил клапаном давление. Ещё раз открыл кран подачи воды ГВС - давление растёт. Есть связь между СО и ГВС в котле. Насколько правильно это не знаю. Предположил, что связь через кран заполнения воды. В инструкции ничего не сказано о закрытии крана после заполнения СО водой. Закрыл кран заполнения и давление расти перестало. Запустил котёл в штатном режиме работа СО и ГВС. Всё работает. СО нагревается и ГВС подаёт горячую воду. Как выдержала СО дома такое давление не знаю. Система работала 30 лет в режиме гравитационки без давления. Рассчитано на давление не была. Но выдержала.
Вопрос как связана в котле СО и ГВС. И какие правильные действия с краном наполнения при первичном запуске котла?
Вопрос как связана в котле СО и ГВС. И какие правильные действия с краном наполнения при первичном запуске котла?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Заполнение СО водой. Вопросы.
Как так-то? Это ж вообще за гранью... все уроки физики прогулял начисто?
Очевидные вещи, такие как: "после того как искупаете кота не сушите его в микроволновке" пишут же исключительно для американцев!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Заполнение СО водой. Вопросы.
Не, ну в данном случае со Стариком согласен. Кран наполнения стоит на перемычке между контуром водоснабжения и отопления. Кран открыли, закидали нужного давления в СО, кран закрыли. Вроде элементарно всё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей