BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Добрый вечер! Выскакивает ошибка Е10 на котле. По 2 раза в день. Перекрывал гвс - вылезает ошибка. Отключал отопление(тёплый пол) - ошибка. Постоянно приходится подливать воду в систему. Что заметил... После добавления воды и автоматического включения котла температура на дисплее находится в пределах 27-28,5 гр, что не комфортно в холодное время года. Оставляю включенной подачу воды в систему и включаю пару конфорок на плите - сразу температура набирается на котле за довольно быстрое время до 30-32 гр. В чём может быть проблема?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10331
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1308 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
По второй проблеме не очень понятно написано.
А по первой всё просто. E10 - отсутствие минимально необходимого давления в системе отопления. Если вы постоянно добавляете туда воду - значит она постоянно оттуда уходит. Чудес не бывает, ищите утечку.
А по первой всё просто. E10 - отсутствие минимально необходимого давления в системе отопления. Если вы постоянно добавляете туда воду - значит она постоянно оттуда уходит. Чудес не бывает, ищите утечку.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Нет конечно. Но отопление и гвс я поочерёдно отключал и давление всё равно падало...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Отключал как, краны на подаче и обратке СО под котлом?
ГВС тут не при делах.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Уверен что краны надежно перекрывают?
От гребенок до котла много трубопровода?
В принципе, вопросы к тому, что утечка в СО, а не в котле, манометр котла констатирует факт падения давления, не более того.
От гребенок до котла много трубопровода?
В принципе, вопросы к тому, что утечка в СО, а не в котле, манометр котла констатирует факт падения давления, не более того.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Все трубы на виду. Закрывал надёжно. Если протечка СО, то наверняка где нибудь стяжку разорвало бы... Грешу на теплообменник, но что то много он воды испаряет тогда...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Ничего не меняется, как обычно - котел виноват.
Можно выключить котел, снять переднюю крышку, создать давление и ждать, пока вода не польётся внутри котла. При сильной утечке не много времени понадобится, имхо.
Можно выключить котел, снять переднюю крышку, создать давление и ждать, пока вода не польётся внутри котла. При сильной утечке не много времени понадобится, имхо.
Мне тоже так казалось, но новые краны оказались не очень-то надежными.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Так где утечку то искать?) Визуально не видно проблем)Starik писал(а): ↑28 ноя 2022, 21:51 Ничего не меняется, как обычно - котел виноват.
Можно выключить котел, снять переднюю крышку, создать давление и ждать, пока вода не польётся внутри котла. При сильной утечке не много времени понадобится, имхо.Мне тоже так казалось, но новые краны оказались не очень-то надежными.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10331
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1308 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Проверяется просто. Выключается котел, остывает теплоноситель. Подпитывается, замечается до какого значения (хоть фломастером черкнуть на манометре). Перекрываем все краны на вход-выход котла. Ждём некоторое время (чем сильнее утечка, тем меньше ждать).
Затем открываем кран обратки под котлом и смотрим в какую сторону шевельнется стрелка. Давление вырастет - утечка в котле, упадет - в системе.
Ну а дальше по результатам.
Затем открываем кран обратки под котлом и смотрим в какую сторону шевельнется стрелка. Давление вырастет - утечка в котле, упадет - в системе.
Ну а дальше по результатам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Заменили котёл так как там не было смысла ремонтировать... Теплообменник, насос, бачок... Но проблема осталась...
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Оказалось, что котел не виноват, что там осталось... система отопления протекает, не?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10331
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1308 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Безотносительно текущей темы. Смотрю на фотку, понять не могу. Коллекторные группы вроде одинаковые, однако одна подключена к подаче, другая к обратке. Вроде. Всю обвязку не видно, конечно, но то, что видно, я решительно не понимаю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Starik, Сначала просела стрелка, но вроде теперь стоит уже почти сутки в зелёном секторе...
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Мне вчера тоже самое сказали котельщики, что непонятная какая то обвязка. Но она до весны как то работала и проблем даже в самый сильный мороз не было...
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Что то непонятное в системе. Прошлую зиму всё работало штатно, потом проблемы с утечками и низкой температурой. Сейчас после замены 2х насосов (на них грешили) ничего не поменялось. До гребёнки кипяток, на входе в контуры тёплого пола-чуть тёплое... Котёл тоже новый поставил той же модели. Куда копать не подскажите?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Штатно не значит - правильно. Что-то с узлами подмеса случилось. Чем там в полы температуру регулирует? Надо проверять правильно ли работает. Батареи в СО отсутствуют вообще, в принципе? При такой скудной информации о СО, очень сложно вести беседу.
В этой конструкции мне больше всего "нравится" оранжевая коробочка.
В этой конструкции мне больше всего "нравится" оранжевая коробочка.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Starik, только тёплый пол. Температура регулируется термостатами. На 2х этажах по 1 термостату электрическому. Последняя идея это что гидрострелка забилась.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5487
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
В таком случае не понимаю, для чего держать в СО высокую температуру?
Чем выше температура в СО, тем сильнее термостаты закрыты.
На фото "холодное" как подключено, откуда туда трубы идут?
В оранжевой (красной) коробочке снизу есть какой-то краник или там что-то другое?
Фильтра в системе есть (?), они чистые (?), надо проверить.
Чем выше температура в СО, тем сильнее термостаты закрыты.
На фото "холодное" как подключено, откуда туда трубы идут?
В оранжевой (красной) коробочке снизу есть какой-то краник или там что-то другое?
Фильтра в системе есть (?), они чистые (?), надо проверить.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
Победили проблему! Толи пружины сели, толи подржавели... Убрали всю начинку и тепло пошло)
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя