Вчера поменял первичный и вторичный теплообменники.
Оффтоп:
Вторичный поставил на 14 пластин. Заметил, что при включении вторичного - в котле появляется шум гоняемого воздуха, который достаточно быстро проходит после выключения. Горячую проливал минут 5 - по идее весь воздух должен был выйти.Была долгая история - на режиме отопления больше 10% горелки и 55гр температуры - котел закипал с бульканьем, стуком и бешеной стрелкой манометра. Первичник мыли, он продувался. Но в итоге, все-таки знания физики победили - диагноз - забит ход первичника - был верен. Поменял первичник - всё прошло
Настройки котла : выход горячей 45 градусов, макс мощность горелки на ГВС 100%. После замены теплообменника сразу же проверил на предмет утечек. Давление держит.
Вторая проблема :
Пока мучался с "долгой историей" - много раз сливали/заливали систему. Бывало так, что котел включался с низким давлением (точно - красная зона. Не уверен, что в нуле).
Но за всё это время я ни разу не увидел Е10.
Подскажите - как быстро котел должен реагировать на низкое давление ТН? Куда копать/что проверять на предмет включения аварии по Е10? По идее, котел должен диагностировать сам исправность датчика давления ТН?
Подскажите пожалуйста куда копать?