Приоритет контура ГВС
Уважаемые знатоки, всем добрый день! Подскажите пожалуйста как быть.
Есть система: Котел Slim 1.490 + БКН Премьер 300, подключен через комплект KHW 714087410.
Система собрана: Котел => насос котла => гидрострелка => распред. коллектор на 5 контуров => зональные насосы контуров....
На одной из групп коллектора висит контур БКН.
При работе котла на СО все работает штатно, но как только включается контур ГВС, насос котла отключается и приоритетом начинает работать контур ГВС пока не "проегреет" БКН до нужной температуры, в свою очередь насос котла так и не включается пока контур ГВС не отключится.
Проблема в том что контур ГВС подключен через распред коллектор, а не через врезку в основную ветвь котла как рекомендовано в инструкции подключения. Соответственно контур СО начинает без циркуляции насоса котла остывать, в то время как контур ГВС раскачивает котел до 80 град и не получает нужную температуру из за неработающего основного насоса.
Можно ли отключить приоритет контура ГВС? Или как сделать что бы оба насоса работали одновременно.
P.S.: простите за сумбурно написанное, сутки ломаю голову над этим вопросом
Есть система: Котел Slim 1.490 + БКН Премьер 300, подключен через комплект KHW 714087410.
Система собрана: Котел => насос котла => гидрострелка => распред. коллектор на 5 контуров => зональные насосы контуров....
На одной из групп коллектора висит контур БКН.
При работе котла на СО все работает штатно, но как только включается контур ГВС, насос котла отключается и приоритетом начинает работать контур ГВС пока не "проегреет" БКН до нужной температуры, в свою очередь насос котла так и не включается пока контур ГВС не отключится.
Проблема в том что контур ГВС подключен через распред коллектор, а не через врезку в основную ветвь котла как рекомендовано в инструкции подключения. Соответственно контур СО начинает без циркуляции насоса котла остывать, в то время как контур ГВС раскачивает котел до 80 град и не получает нужную температуру из за неработающего основного насоса.
Можно ли отключить приоритет контура ГВС? Или как сделать что бы оба насоса работали одновременно.
P.S.: простите за сумбурно написанное, сутки ломаю голову над этим вопросом
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Приоритет контура ГВС
Самое правильное - выносить бойлер до стрелки.
Летом вы как его загружать будете? Отопление включенным оставить?
Летом вы как его загружать будете? Отопление включенным оставить?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Приоритет контура ГВС
Bahus, возможно я что-то не понимаю, но, ГВС и так и так работает от отопления. Его летом и не надо отключать - будет работать только загрузочный насос на БКН, остальные на лето отключаются. Или не так?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Приоритет контура ГВС
Всё правильно. Змеевик греется от теплоносителя. Но летом насос загрузки стрелки у вас будет выключен, соответственно насос бойлера будет разгружать холодную стрелку. Что у вас собственно и происходит.
Поэтому самая правильная система - 2 контура. Один на змеевик бойлера, второй на гидрострелку. На каждом контуре свой насос. Насосы подключены на плату котла.
Летом - отопление выключено, стрелку загружать не надо. Приоритет ГВС остаётся, бочка будет догреваться по мере необходимости.
Зимой - приоритет ГВС остается, бочка догревается по мере необходимости. В перерывах, по необходимости загружается гидрострелка до заданной температуры.
Всё, что за стрелкой - котлу не интересно совсем. Как там у вас зональные насосы будут стрелку разгружать - котла не касается.
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Либо, как вариант, оставлять гидравлику как есть. Но насос бойлера отцепить от логики котла и подключить к термостату бойлера. Таким образом нагрев ГВС будет отвязан от работы котла.
НО. При таком раскладе змеевик бойлера будет нагреваться за счет отбора тепла из гидрострелки, поскольку подключено после неё. А это значит стрелка у вас круглый год должна быть загружена. Причем температурой не ниже той, которую вы выставите в бойлере. Другими словами летом у вас в теплогенераторной постоянно печка включена будет. А это как минимум лишний потребленный газ.
Поэтому самая правильная система - 2 контура. Один на змеевик бойлера, второй на гидрострелку. На каждом контуре свой насос. Насосы подключены на плату котла.
Летом - отопление выключено, стрелку загружать не надо. Приоритет ГВС остаётся, бочка будет догреваться по мере необходимости.
Зимой - приоритет ГВС остается, бочка догревается по мере необходимости. В перерывах, по необходимости загружается гидрострелка до заданной температуры.
Всё, что за стрелкой - котлу не интересно совсем. Как там у вас зональные насосы будут стрелку разгружать - котла не касается.
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Либо, как вариант, оставлять гидравлику как есть. Но насос бойлера отцепить от логики котла и подключить к термостату бойлера. Таким образом нагрев ГВС будет отвязан от работы котла.
НО. При таком раскладе змеевик бойлера будет нагреваться за счет отбора тепла из гидрострелки, поскольку подключено после неё. А это значит стрелка у вас круглый год должна быть загружена. Причем температурой не ниже той, которую вы выставите в бойлере. Другими словами летом у вас в теплогенераторной постоянно печка включена будет. А это как минимум лишний потребленный газ.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2022, 00:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.400 iN
- Благодарил (а): 1 раз
Приоритет контура ГВС
Это в теории
А на практике, если вынести бойлер ДО гидрострелки (через полипропиленовые тройники подачи и обратки), то при отключении котлового насоса самим котлом и включении насоса загрузки бойлера, насос бойлера будет брать воду не из котла, а из гидрострелки, так как нет сопротивления. А сопротивление даёт неработающий насос котлового контура. Поэтому котёл выключается из-за перегрева.
Поэтому пришлось насос котла (Slim 1.400 iN) включить напрямую в розетку, а насосы гвс и контура радиаторов уже от платы котла через контакторы (через контакторы, чтобы снять силовую нагрузку с платы).
И ещё момент. Насос ТП тоже пришлось включить от розетки, так как после нагрева бойлера горячий теплоноситель без циркуляции из котлового контура без теплосъёма очень долго остывает и котёл не переходит обратно на отопление по запросу тепла. Правда, тут хочу уточнить, что это в связке котла и ZONT Smart 2.0. Поэтому при постоянной работе насоса ТП такой проблемы нет.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 76 Ответы
- 4617 Просмотры
-
Последнее сообщение Oleg5656
-
- 3 Ответы
- 1575 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 3072 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 5 Ответы
- 998 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 7 Ответы
- 2687 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей