Управление модуляцией по Opentherm
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 окт 2018, 10:32
- Откуда: Протвино
- Мой котел: In 1.400
Управление модуляцией по Opentherm
Добрый день!
Котел Baxi 1.400IN с Opentherm.
Подскажите можно ли с помощью Opentherm снять показания и контролировать модуляцию котла?
По слухам ОБС, в данном котле поддерживается либо 50 либо 100%.
Котел Baxi 1.400IN с Opentherm.
Подскажите можно ли с помощью Opentherm снять показания и контролировать модуляцию котла?
По слухам ОБС, в данном котле поддерживается либо 50 либо 100%.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 дек 2022, 09:46
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1:400 IN
- Возраст: 48
Управление модуляцией по Opentherm
Разобрался в чем дело. Вызвал мастера который все мне собирал. Он убрал перемычку с платы Бакси которую толи забыл убрать, толи специально поставил и все стало работать адекватно и выключаться с телефона. А до этого температурой можно было еще на самом котле управлять. Сейчас управление полностью перешло на телефон и количество включений очень сильно уменьшилось. С погодой около нуля он включается только каждые 2,5-3 часа.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2022, 00:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.400 iN
- Благодарил (а): 1 раз
Управление модуляцией по Opentherm
У Вас в таком случае дом ооооочень тёплый и почти без окон, или гистерезис огромный, раз включается котёл каждые 2.5-3 часаSerjA6 писал(а): ↑30 дек 2022, 21:50 Разобрался в чем дело. Вызвал мастера который все мне собирал. Он убрал перемычку с платы Бакси которую толи забыл убрать, толи специально поставил и все стало работать адекватно и выключаться с телефона. А до этого температурой можно было еще на самом котле управлять. Сейчас управление полностью перешло на телефон и количество включений очень сильно уменьшилось. С погодой около нуля он включается только каждые 2,5-3 часа.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 дек 2022, 09:46
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi slim 1:400 IN
- Возраст: 48
Управление модуляцией по Opentherm
На самом деле теплый, но сейчас через сутки и после того как я его настроил учитывать погоду уже каждый 1ч-1ч15мин включается. В доме не живу, температуру 12гр поставил.
Управление модуляцией по Opentherm
Доброго утра всем
Столкнулся со следующей проблемой -
3 котла Baxi slim 1300 fin работают в каскаде
Управляютя контроллером майхит, подключены по openterm через плату расширения Siemens
При управлении контроллером - котлы не модулируются - шпарят всегда на 100% и как следствие - тактование котлов.
При отключении openterm и управлении ручками котла - модуляция работает и мощность каскада варьируется широком диапазоне, котлы не тактуют, но удаленно ничего по каскаду не видно.
Звонил в майхит - они утверждают что ни при чем тут - контроллер даёт только запрос тепла и повлиять на модуляцию они не могут.
Звонил в Baxi на горячую линию - во первых разговор с явным, показываемым не уважением к клиенту, во вторых ответ - котёл бытовой и не предназначен для работы в каскаде и вообще надо было покупать кроншредер. На мои возражения что на момент выбора контроллера (2 года назад) они его не могли поставить ни официально ни через партнеров - ответ ну а что теперь Вы хотите, котёл судя по всему исправен, так как с ручек все работает, а остальное не к нам.
Может кто-то в состоянии помочь разобраться? Или хотя бы предложить варианты куда копать?
Столкнулся со следующей проблемой -
3 котла Baxi slim 1300 fin работают в каскаде
Управляютя контроллером майхит, подключены по openterm через плату расширения Siemens
При управлении контроллером - котлы не модулируются - шпарят всегда на 100% и как следствие - тактование котлов.
При отключении openterm и управлении ручками котла - модуляция работает и мощность каскада варьируется широком диапазоне, котлы не тактуют, но удаленно ничего по каскаду не видно.
Звонил в майхит - они утверждают что ни при чем тут - контроллер даёт только запрос тепла и повлиять на модуляцию они не могут.
Звонил в Baxi на горячую линию - во первых разговор с явным, показываемым не уважением к клиенту, во вторых ответ - котёл бытовой и не предназначен для работы в каскаде и вообще надо было покупать кроншредер. На мои возражения что на момент выбора контроллера (2 года назад) они его не могли поставить ни официально ни через партнеров - ответ ну а что теперь Вы хотите, котёл судя по всему исправен, так как с ручек все работает, а остальное не к нам.
Может кто-то в состоянии помочь разобраться? Или хотя бы предложить варианты куда копать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Управление модуляцией по Opentherm
Хм. В данном случае я бы тоже грешил не на котёл, а на контроллер. Ибо действительно с ручек же работает.
А вот это плохо. Назвал себя товарищ?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Управление модуляцией по Opentherm
Нет не назвался - с хамством каждый день сталкиваешься - уже никого не хочется учить.
По поводу контроллера - представители майхит говорят что протокол стандартный, и кроме целевой температуры ничего не задается, а уж как к ней подходить - решает сам котел, на других котлах в том числе и бакси (не слим) все работает.
По поводу контроллера - представители майхит говорят что протокол стандартный, и кроме целевой температуры ничего не задается, а уж как к ней подходить - решает сам котел, на других котлах в том числе и бакси (не слим) все работает.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Управление модуляцией по Opentherm
Попробуйте в ЛС с TSV63 списаться. Он вдоль и поперёк протокол наизусть знает. Может чего дельное подскажет.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11073
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11073
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Правильно утверждают. Модуляцией управляет сам котёл, своим алгоритмом. Другое дело, что котёл от контроллера принимает, чтобы принятое могло заставить
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Управление модуляцией по Opentherm
[*]
И да! Пнремычки -то на котла сняты?
посмотреть уставку температуры, выдаваемую контроллером.
И да! Пнремычки -то на котла сняты?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Управление модуляцией по Opentherm
Перемычка естественно снята, иначе бы котёл не управлялся бы контроллером.
Контроллер допустим запрашивает 65 по датчику целеуказания каскада с гистерезисом +-2 градуса. включается первый котёл, на котле 67-73 (коллектор и гидрострелка вносит теплопотери) это при условии если теплопотребление в районе 30 кВт - котёл один работает все тянет. Если теплопотребление увеличивается 40 кВт - температура на котле падает 60 и температура на целевом датчике падает до 58, контроллер подрубает второй котел (но в нем тоже 30 кВт) и в двоем они догоняют и свою температуру до 70 и целевой датчик до 65 за 3 минуты. Котлы видят что перескочили свою цель и оба выключаются проходит 3 минуты снова запускается первый и все по кругу. Если бы котлы могли модулироваться они бы в двоем смодулировались и спокой тянули эти 40 кВт.но по какой-то причине этого не происходит.
Контроллер допустим запрашивает 65 по датчику целеуказания каскада с гистерезисом +-2 градуса. включается первый котёл, на котле 67-73 (коллектор и гидрострелка вносит теплопотери) это при условии если теплопотребление в районе 30 кВт - котёл один работает все тянет. Если теплопотребление увеличивается 40 кВт - температура на котле падает 60 и температура на целевом датчике падает до 58, контроллер подрубает второй котел (но в нем тоже 30 кВт) и в двоем они догоняют и свою температуру до 70 и целевой датчик до 65 за 3 минуты. Котлы видят что перескочили свою цель и оба выключаются проходит 3 минуты снова запускается первый и все по кругу. Если бы котлы могли модулироваться они бы в двоем смодулировались и спокой тянули эти 40 кВт.но по какой-то причине этого не происходит.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
При всём этом, в каком положении регуляторы-задатчики на котлах?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Пробовал и на нули выкрутить и в район 80 градусов выставить - без разницы. Главный переключатель в положение зима.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Есть нюанс, но как мне кажется не важный (учитывая что с перемычкой/на ручках работает модуляция) котлы не заземлены
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Есть нюанс, но как мне кажется не важный (учитывая что с перемычкой/на ручках работает модуляция) котлы не заземлены
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Ошибаешься.
Я ожидал конкретики, а про 80 и 0, извини, такого не бывает, чтобы котёл одинаково отрабатывал.
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
"целевой" это какой?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Перемычка снята. Установлена плата расширения Сименс. Контроллер подключён к ней по опентерм. Котёл на ручки не реагирует, модуляция не работает - 100% мощности. Если отключить опентерм и установить перемычку комнатного термостата - котёл работает с ручек, модуляция работает, но каждый котёл сам по себе, речи о каскаде быть не может - контроллер ничем не управляет.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Контроллер оценивает температуру каскада по своему, целевому датчику - стоит на выходе из гидрострелки (на подаче). Котлам задаёт по их датчикам на подаче.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Контроллер оценивает температуру каскада по своему, целевому датчику - стоит на выходе из гидрострелки (на подаче). Котлам задаёт по их датчикам на подаче.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
При этом контроль температуры автоматикой котла постоянен, насос трудится постоянно, гистерезис контролирует автоматика котла, она и решает исходя от твоей потребности в тепле (положение регулятора, который ты крутишь), с каким % модулировать горелку или не модулировать её вовсе.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Ну и пусть себе оценивает, другое дело какие мастер команды при этом он шлёт в котёл... Котёл их только исполняет и ему по барабану, как и каким алгоритмом контроллер их выдал.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Но в этом случае каждый котёл сам по себе - не возможно понять и выровнять «моточасы» котлов, не возможно удаленно управлять температурой подачи - каждый раз бегать в котельную, крутить ручки, и самое главное как котлам -адатт алгоритм работы - когда один, когда 2 а когда 3? Как сделать так что бы они не дергались в троем от 10 кВт потребности и не тянули в одиночку при 80 кВт потребности?
Тех поддержка майхит говорит что в принципе контроллер делает тоже самое что и ручка отопления только удаленно, ее фактически «крутит» контроллер по своим потребностям, но где-то происходит сбой при этом.
tsv63, Я кстати из Владимира, смотрю соседи!
Тех поддержка майхит говорит что в принципе контроллер делает тоже самое что и ручка отопления только удаленно, ее фактически «крутит» контроллер по своим потребностям, но где-то происходит сбой при этом.
tsv63, Я кстати из Владимира, смотрю соседи!
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Полагаю, этот сбой ты вызвал сам настройками контроллера. Для начала обрати внимание и сравни поведение котла при работе с перемычкой (на индикатор, который будет светить постоянно и напоминать тебе, что система отопления котла находится в активном состоянии, насос работает, а автоматика вычисляет при этом текущую потребность в тепле). При работе от контроллера (на индикатор, который будет мигать не переставая и напоминать тебе, что система отопления котла находится в активном состоянии, насос работает, а автоматика котла примет при этом текущую потребность в тепле, вычисленную контроллером).
Полагаю, твой котёл ведёт себя при этом по другому...мигающий индикатор временами гаснет и насос через 3 мин останавливается (если дипы не дёргал).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
tsv63, Что-то или я не понимаю или Вы. С перемычкой, когда индикатор горит и котёл управляет ручками - модуляция работает. Без перемычки, когда индикатор мигает и управляет контроллер - модуляция не работает. Со слов техподдержки ничего такого в протоколе опентерм нет, контроллер просто крутит ручкой, он (контроллер) у этих котлов даже не видит эту модуляцию, хотя есть котлы которые ее показывают и дают ей управлять, но к slim это не относится.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Медленно, но подходим к сути. "когда индикатор мигает", полагаю, бывает и не мигает, верно?
Заблуждаешься. Это как с сусликом... Повторю, модуляцией рулит котёл.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Не готов ответить бывает ли что не мигает - не следил на столько - мигает да и ладно
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Понятно, но косвенно, могу предположить, исходя из тобой выше написанного "с гистерезисом +-2 градуса", что так и есть, а это многое объясняет. Перестань командой контроллера дёргать котёл(ы) на вкл/выкл его(их) контура.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Их никто и не дергает - контроллер ставит задачу первому он на неё выходит или нет, но задача каскада не выполнена (15минут у меня настроено) в этом случае даётся задача второму, в двоем они за 3 минуты нагоняют так что оба перескакивают то что им задали и соответственно выключаются сами ( немного до этого момента смодулировались бы и было бы все ок, но они оба шпарят) в этот момент задача на каскаде выполнена и контроллер снимает задачу со второго котла (но сначала котлы сами вырубаются) с первого котла задача не снимается
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Чем дальше в лес, тем больше дров...
Что за плата расширения?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
С завода на slime нет опентерма, для его получения есть заводское решение - плата Qaa73 которая подключается к основной плате и на ней появляется опентерм
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Понятно, что это опциональная типовая интерфейсная плата. Я уж было подумал, что это, что-то типа промежуточного шлюза, которое способно управлять несколькими OpenTherm ведомыми устройствами от одного мастера по одной линии связи...
Полагаю, для каждого котла свой контроллер?
Отправлено спустя 12 минут 42 секунды:
RADAR, на этом этапе рассмотрения проблемы гидравликой можно пренебречь, ибо контроллер причина, в его отсутствии проблемы нет...
Соответственно, каждый оборудован таковой.
Полагаю, для каждого котла свой контроллер?
Отправлено спустя 12 минут 42 секунды:
RADAR, на этом этапе рассмотрения проблемы гидравликой можно пренебречь, ибо контроллер причина, в его отсутствии проблемы нет...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Управление модуляцией по Opentherm
Контроллер один далее 3 модуля расширения/адаптера котла (шины опентерм) далее на каждом котле своя плата Сименс ну и соответственно мозги котла
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Управление модуляцией по Opentherm
Что за модули? Модель? Характеристики? В целом, схема подключения? К чему эти вопросы, да к тому, что протокол подразумевает только одну пару мастер-ведомый, с некими "виртуальными" котлами в резерве на бедующее, с такой приписочкой: "Все будущие изменения спецификации протокола OpenTherm должны быть одобрены членами Ассоциации OpenTherm". Может оно наступило?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции