Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 дек 2022, 09:35
- Откуда: Московская область
- Мой котел: Ecofour 24f
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать ИБП. К нему будут подключены двухконтурный котел ecofour 24f (эл. мощность 130Вт) и насос для теплого пола Millennium (мощность 90Вт). Склоняюсь к ИБП на 600Вт и аккумулятор 100Ач, например такой комплект Hidden HPS20-0612N-100. Смущают пусковые токи котла и насоса. Потянет ли такой ИБП данное оборудование с учетом пусковых токов?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Правильный вопрос. Логичнее посмотреть ответ на специальных ресурсах, вот первая попавшаяся статья: http://nabludaykin.ru/istochnik-bespere ... ii-vybora/
Похожих и перепечаток очень много в интернете.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
600, по идее, должно хватить.
Другое дело какой выходной сигнал у ИБПшки. Нужна чистая синусоида 50 герц и фиксированный ноль
Другое дело какой выходной сигнал у ИБПшки. Нужна чистая синусоида 50 герц и фиксированный ноль
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2022, 00:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Slim 1.400 iN
- Благодарил (а): 1 раз
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Я установил один ИБП настенный с двумя АКБ по 200 ач каждая (подключены последовательно, соответственно, 24 вольта), на котёл, все насосы, на насос скважины, всю слаботочку, септик, въездные ворота, камеры. На выходе ИБП ноль не обрубает и чистая синусоида. Но цена слегка за 100.000 была.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 янв 2023, 13:48
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Возраст: 35
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Добрый день.
Может кто подскажет, котел BAXI ECO Four 24 F будет работать с ИБП Штиль SW250? Достаточно его мощности? Ни кто не сталкивался на практике?
Может кто подскажет, котел BAXI ECO Four 24 F будет работать с ИБП Штиль SW250? Достаточно его мощности? Ни кто не сталкивался на практике?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Маловато, мне кажется. Хотя у Бастиона самый хилый 300-ка. Нужно смотреть у кого в чём мощность указана. 250 Ватт наверное нормально будет. А вот 250 Вольт-Ампер уже маловато.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 янв 2023, 13:48
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Возраст: 35
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Данные с официального сайта Штиль:
Полная мощность, кВА 0,25
Активная мощность, кВт 0,225
Если у котла потребление 130 Вт, почему маловато? По цифрам почти двукратный запас
Полная мощность, кВА 0,25
Активная мощность, кВт 0,225
Если у котла потребление 130 Вт, почему маловато? По цифрам почти двукратный запас
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Обычно учитывают пусковые токи насоса и вентилятора. Потому и берут двух-трех, а иногда четырёхкратный запас.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 янв 2023, 13:48
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Возраст: 35
Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Понял, спасибо! Тогда буду брать SW500L с выносными аккумами...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 2551 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 1 Ответы
- 111 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 165 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 1625 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 0 Ответы
- 1513 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей