Добрый день, подскажите, пожалуйста, оптимальную схему работы под следующую ситуацию:
Предусловия:
1. Котел одноконтурный baxi luna 3 comfort 1.240 i
2. Была собрана "котельная" состоящая из котла, запитанного через бесперебойник + раскиданы 6 батарей по дому (4 на первом этаже, 2 на втором) для того, чтобы в доме обеспечить тепло на зимний период для возможности продолжать строительные работы внутри.
3. Выносная плата установлена на котле в "котельной", помещение не герметичное и теряет достаточно быстро нагретую температуру.
4. БКН не подключен, режим работы установлен только на отопление в ручном режиме.
5. Датчик уличной температуры не подключен.
Испробованные способы работы котла в ручном режиме отопления:
1. По температуре помещения:
Установил 23 градуса.
В этом случае при падении температуры на 0,1 (до 22.9) градуса котел снова запускается, повышает температуру в котельной (примерно до 23,1), далее отключается.
В этом случае котел включается каждые 10 минут.
2. По температуре теплоносителя:
Установил 65 градусов.
Котел начал включаться каждые 3 минуты, видимо из-за того, что F18=03.
Установил F18=10 - в этом случае котел стал включаться один раз в 20 минут (10 минут примерно работает, далее задержка 10 минут, включается).
Сейчас стоит задача как сделать так, чтобы котел включался как можно реже поддерживая комфортную температуру для того, чтобы продолжать строительные работы.
Поможет ли установка выносной панели в другое помещение, которое не так быстро теряет температуру?
Есть ли смысл подключать датчик уличной температуры и управлять по значению k reg?
И еще пара "любительских" вопросов:
- каким проводом лучше всего подключать выносную панель?
- какая оптимальная(нормальная) частота включения газового котла в сутки, чтобы "не угробить" котел ыбстро?
- возможно ли сделать так, чтобы котел включался при большей "дельте" разницы установленной температуры и фактической (сейчас при понижении на 0,1 градуса просходит включение котла)?
- за что отвечает параметр постциркуляция насоса (по умолчанию 3 минуты)?
Заранее большое спасибо за ответы/советы, и сори, если эти вопросы где-то уже были, но быстрый поиск не показал результатов.
частое включение газового котла
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 янв 2023, 13:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 2 раза
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
частое включение газового котла
Такой режим не устраивает? Как по мне - вроде норм. Уж по крайней мере на время строительства.Ivan_16012023 писал(а): ↑16 янв 2023, 13:53 Установил F18=10 - в этом случае котел стал включаться один раз в 20 минут (10 минут примерно работает, далее задержка 10 минут, включается).
почему бы и нет?Ivan_16012023 писал(а): ↑16 янв 2023, 13:53 Есть ли смысл подключать датчик уличной температуры и управлять по значению k reg?
А вот какой кусок там был с завода - таким и подключайте. 0,5 квадрата хватит.
Вроде полградуса должно быть по комнатному и 5 гратусов по теплоносителю. В любом случае параметр не меняется.Ivan_16012023 писал(а): ↑16 янв 2023, 13:53 возможно ли сделать так, чтобы котел включался при большей "дельте" разницы установленной температуры и фактической (сейчас при понижении на 0,1 градуса просходит включение котла)?
Время выбега насоса после погасания горелки (при работе по комнатной температуре, ambon=1). При работе по теплоносителю насос не останавливается.Ivan_16012023 писал(а): ↑16 янв 2023, 13:53 за что отвечает параметр постциркуляция насоса (по умолчанию 3 минуты)?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
В любом случае, пока панель на котле, комнатный датчик активировать не имеет смысла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 янв 2023, 13:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 2 раза
частое включение газового котла
Огого, огромное спасибо за такую оперативность)
Меня устраивает, но вдруг есть более оптимальное что-то )
Кстати заметил, что параметр можно установить = 25,5 - хотя по инструкции максимальное значение указано =10.
Попробую проэксперементировать, т.к. тогда, логически котел будет включаться еще реже, максимум 1-2 раза в час.
p.s.: заказал уличный датчик.
Еще думаю, что на период стройки можно поставить систему удаленного управления.
Пока смотрю на Connect +, либо на ectocontrol, но окончательно не могу принять решение, что лучше...
При таком режиме температура успевает падать с 65 до 47 градусов при температуре -3 на улице.
Меня устраивает, но вдруг есть более оптимальное что-то )
Кстати заметил, что параметр можно установить = 25,5 - хотя по инструкции максимальное значение указано =10.
Попробую проэксперементировать, т.к. тогда, логически котел будет включаться еще реже, максимум 1-2 раза в час.
p.s.: заказал уличный датчик.
Еще думаю, что на период стройки можно поставить систему удаленного управления.
Пока смотрю на Connect +, либо на ectocontrol, но окончательно не могу принять решение, что лучше...
А при подключении автоматики, типа connect+, возможно настроить включение котла по температуре помещения, и чтобы дельта была не 0,5 градуса, а допустим 1-3 градуса?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
частое включение газового котла
Не могу сказать. Полистайте инструкцию на Зонт. Она у них на сайте в открытом доступе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 48 Ответы
- 4831 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
-
- 4 Ответы
- 620 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 163 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 344 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr2023
-
- 12 Ответы
- 6875 Просмотры
-
Последнее сообщение sss2
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость