Расширенная регулировка мощности горелки
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 13:08
- Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста найти ответы на некоторые вопросы по "тонкой настройке" конденсационника Дуо Компакт.
Имеем только что введенную в эксплуатацию низкотемературную СО - котел работает в режиме нагрева 50 гр на подаче с принудительно ограниченной мощностью до 70%. Работает мне кажется правильно, как здесь писали "коптит себе потихоньку", не выключается вообще. Есть уточнения:
1. Разница между подачей и обраткой у меня 2-3гр., что считаю уместным так как дом прогрет и стоит гидрострелка. Вопрос: заявленный производителем макс. КПД при режиме 50/30 достижим ли у меня при этих условиях? или дельта 20 градусов это принципиально?
2. Уменьшение температуры подачи до 45гр. является выходом из оптимального теплового режима? Т.е 50/30=105%КПД, а 45/42=?КПД
3.Планирую после первого месяца эксплуатации, собрав статистику по потреблению СУГ, дополнить систему внешним датчиком температуры и комнатным термостатом Сириус с возможностью пропорционального (модулирующего) управления мощностью горелки. Вопрос: Бакси ДУО компакт поддерживает протокол OpenTherm? или ОТ+? не может ли возникнуть конфликт алгоритмов управления модуляцией горелки при использовании термостата стороннего производителя?
4.Мой комнатный термостат может работать и в дискретном режиме ON/OFF на перемычку. Вопрос: алгоритм работы котла изменяется ли автоматически при использовании кривой забортной температуры и комнатного ограничения температуры, так что:пользовательская установка максимальной тепловой мощности 70% становится неактивной и котел сам рассчитывает мощность? пользовательская установка температуры теплоносителя становится неактивной и котел сам повышает температуру теплоносителя на выходе до достижения установленной комнатным термостатом температуры в помещении?
Имеем только что введенную в эксплуатацию низкотемературную СО - котел работает в режиме нагрева 50 гр на подаче с принудительно ограниченной мощностью до 70%. Работает мне кажется правильно, как здесь писали "коптит себе потихоньку", не выключается вообще. Есть уточнения:
1. Разница между подачей и обраткой у меня 2-3гр., что считаю уместным так как дом прогрет и стоит гидрострелка. Вопрос: заявленный производителем макс. КПД при режиме 50/30 достижим ли у меня при этих условиях? или дельта 20 градусов это принципиально?
2. Уменьшение температуры подачи до 45гр. является выходом из оптимального теплового режима? Т.е 50/30=105%КПД, а 45/42=?КПД
3.Планирую после первого месяца эксплуатации, собрав статистику по потреблению СУГ, дополнить систему внешним датчиком температуры и комнатным термостатом Сириус с возможностью пропорционального (модулирующего) управления мощностью горелки. Вопрос: Бакси ДУО компакт поддерживает протокол OpenTherm? или ОТ+? не может ли возникнуть конфликт алгоритмов управления модуляцией горелки при использовании термостата стороннего производителя?
4.Мой комнатный термостат может работать и в дискретном режиме ON/OFF на перемычку. Вопрос: алгоритм работы котла изменяется ли автоматически при использовании кривой забортной температуры и комнатного ограничения температуры, так что:пользовательская установка максимальной тепловой мощности 70% становится неактивной и котел сам рассчитывает мощность? пользовательская установка температуры теплоносителя становится неактивной и котел сам повышает температуру теплоносителя на выходе до достижения установленной комнатным термостатом температуры в помещении?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
1. Гидрострелка при небольшой мощности котла на мой взгляд лишний элемент, если конечно у Вас нет большого числа насосов на контуре потребителей. дельта в 20 гр не принципиальна.
2. для того чтобы понять насколько эффективно работает котёл, посмотрите сколько сливается конденсата? чем больше тем лучше... эффективность процесса конденсации зависит о температуры обратки- она должна быть ниже точки росы.
3. На данном котле есть разъём и возможность подключения OpenTherm почитать можете здесь http://www.baxi.ru/about/news/upravleni ... -internet/
4. не заморачивайтесь.... судя по описанию у Вас котёл работает идеально
2. для того чтобы понять насколько эффективно работает котёл, посмотрите сколько сливается конденсата? чем больше тем лучше... эффективность процесса конденсации зависит о температуры обратки- она должна быть ниже точки росы.
3. На данном котле есть разъём и возможность подключения OpenTherm почитать можете здесь http://www.baxi.ru/about/news/upravleni ... -internet/
4. не заморачивайтесь.... судя по описанию у Вас котёл работает идеально
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 13:08
- Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
Спасибо за Ваш быстрый ответ.
1. Три насоса на три контура с разным гидравлическим сопротивлением. Косвенник, телые полы, радиаторы
2. Порядка 10+ литров в сутки
3. Это читал ранее, спасибо. Но ответа на вопрос ОТ+ ли у Бакси не нашел. Мне нужна обратная связь от котла. Поддержка Сириуса говорит о якобы видоизмененном протоколе ОТ(возможно ли это?) именно производителем Бакси и даже не заявляет эти котлы как подходящие http://star-clima.ru/production/item/1
4. Хотелось бы реализовать весь заложенный потенциал прибора!
1. Три насоса на три контура с разным гидравлическим сопротивлением. Косвенник, телые полы, радиаторы
2. Порядка 10+ литров в сутки
3. Это читал ранее, спасибо. Но ответа на вопрос ОТ+ ли у Бакси не нашел. Мне нужна обратная связь от котла. Поддержка Сириуса говорит о якобы видоизмененном протоколе ОТ(возможно ли это?) именно производителем Бакси и даже не заявляет эти котлы как подходящие http://star-clima.ru/production/item/1
4. Хотелось бы реализовать весь заложенный потенциал прибора!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
1. понятно...
2. с 1-го кубометра газа в среднем "сливается" 1,5 литра конденсата
3. Насчёт этого устройства ответить не могу, поскольку мы его не тестировали. Протокол OpenTherm производитель изменять не может, он всего лишь в состоянии открыть или закрыть часть параметров. Хотя разновидностей протокола существует несколько видов.
Одно могу сказать точно - на данном котле OpenTherm есть и мы проводили тесты с этим котлом и блоками Zont H-1V + адаптер OT.
Всё работало хорошо, из чего я делаю вывод, что все необходимые параметры ОТ открыты и доступны.
По п.4 я не понимаю, что Вы хотите, ведь устройство OT Starclima или тот же Zont H-1v это и есть комнатные термостаты.... только они будут подключаться не через перемычку а через разъём ОТ.
2. с 1-го кубометра газа в среднем "сливается" 1,5 литра конденсата
3. Насчёт этого устройства ответить не могу, поскольку мы его не тестировали. Протокол OpenTherm производитель изменять не может, он всего лишь в состоянии открыть или закрыть часть параметров. Хотя разновидностей протокола существует несколько видов.
Одно могу сказать точно - на данном котле OpenTherm есть и мы проводили тесты с этим котлом и блоками Zont H-1V + адаптер OT.
Всё работало хорошо, из чего я делаю вывод, что все необходимые параметры ОТ открыты и доступны.
По п.4 я не понимаю, что Вы хотите, ведь устройство OT Starclima или тот же Zont H-1v это и есть комнатные термостаты.... только они будут подключаться не через перемычку а через разъём ОТ.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 13:08
- Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
2. Важная деталь, благодарю! а не "ткнете" где почитать про перевод из СУГ(литры/кг) в газовую фазу (м3)!?
"один кубометр газовой фазы равен 3,85 литрам сжиженного газа или 3,85 л/м3. Но эта цифра примерна, так как зависит от температуры и соотношения смеси пропана и бутана" - это корректно?
3. Ок, услышал. А разновидности протокола как взаимодействуют!? кто в приоритете (чей алгоритм управления модуляцией) - котел или адаптер ОТ?
4. Согласен скомкано, сорри. Если позволите, я по "рабоче-крестьянски":
а)хочу ночью -2градуса понижение температуры теплоносителя от дневной в автоматическом режиме
б)хочу компенсацию температуры теплоносителя в зависимости от динамики уличной в автоматическом режиме
в)хочу чтобы котел не тактовал (включался-выключался), а модулировал мощность горелки
г)хочу тратить минимум газа и...порш панамеру сарказм
Что мне выбрать управление по OpenTherm или двухпозиционный термостат,тупо с почасовым программированием!?
"один кубометр газовой фазы равен 3,85 литрам сжиженного газа или 3,85 л/м3. Но эта цифра примерна, так как зависит от температуры и соотношения смеси пропана и бутана" - это корректно?
3. Ок, услышал. А разновидности протокола как взаимодействуют!? кто в приоритете (чей алгоритм управления модуляцией) - котел или адаптер ОТ?
4. Согласен скомкано, сорри. Если позволите, я по "рабоче-крестьянски":
а)хочу ночью -2градуса понижение температуры теплоносителя от дневной в автоматическом режиме
б)хочу компенсацию температуры теплоносителя в зависимости от динамики уличной в автоматическом режиме
в)хочу чтобы котел не тактовал (включался-выключался), а модулировал мощность горелки
г)хочу тратить минимум газа и...порш панамеру сарказм
Что мне выбрать управление по OpenTherm или двухпозиционный термостат,тупо с почасовым программированием!?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
Все эти функции есть в программируемом термостате....fornara писал(а): а)хочу ночью -2градуса понижение температуры теплоносителя от дневной в автоматическом режиме
б)хочу компенсацию температуры теплоносителя в зависимости от динамики уличной в автоматическом режиме
в)хочу чтобы котел не тактовал а модулировал
Вы можете задавать ночной и дневной режим
можно подключить уличный датчик и выставить погодозависимую кривую
ОТ управляет модуляцией
Для производства 10 Квт тепловой энергии требуется 0,86 кг СУГfornara писал(а): 2. Важная деталь, благодарю! а не "ткнете" где почитать про перевод из СУГ(литры/кг) в газовую фазу (м3)!?
по разновидностям не подскажу... приоритет у термостата OpenThermfornara писал(а): 3. Ок, услышал. А разновидности протокола как взаимодействуют!? кто в приоритете - котел или адаптер ОТ?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Расширенная регулировка мощности горелки
Маленькая ремарка. Заявлена работа с тремя модификациями ОТ (если мне память не изменяет ). Може вас и устроит и родной термостат.
http://www.baxi.ru/upload/iblock/a6d/te ... ompact.pdf
http://www.baxi.ru/upload/iblock/eed/us ... turami.pdf
http://www.baxi.ru/upload/iblock/5bd/se ... uo-tec.pdf
http://www.baxi.ru/upload/iblock/a6d/te ... ompact.pdf
http://www.baxi.ru/upload/iblock/eed/us ... turami.pdf
http://www.baxi.ru/upload/iblock/5bd/se ... uo-tec.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 13:08
- Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста найти ответы на некоторые вопросы по конденсационнику Дуо Компакт.
Вводные: Котел в эксплуатации второй сезон. Теплоноситель вода, газ СПГ. Работает в низкотемпературном режиме по погодозависимой кривой, круглогодично без постороннего вмешательства. Сейчас в режиме только отопление, весной планируется минимодернизация СО и переподключение косвенника от гидрострелки непосредственно к котлу.
Вопросы: требуется ли, по пробегу, техобслуживание котлу ? (чистка, контроль параметров дымовых газов, регулировка давления газа и т.д). То что рекомендуется понятно, вопрос в необходимости авторизованного сервисного обслуживания.
Есть необходимость (крайняя) удлинить выхлоп (коаксиал) на 1,5 м., но нет возможности соединить доп колено, т.е на улицу торчит замурованный концевик. Можно ли разрезать коаксиал болгаркой и через муфту наростить длину?
Рабочий ли вариант наростить отрезок трубой большего диаметра (пластик) с уклоном от дома для конденсата и не повредит ли это работе котла? Нужна ли перенастройка или сброс до заводских настроек?
Вводные: Котел в эксплуатации второй сезон. Теплоноситель вода, газ СПГ. Работает в низкотемпературном режиме по погодозависимой кривой, круглогодично без постороннего вмешательства. Сейчас в режиме только отопление, весной планируется минимодернизация СО и переподключение косвенника от гидрострелки непосредственно к котлу.
Вопросы: требуется ли, по пробегу, техобслуживание котлу ? (чистка, контроль параметров дымовых газов, регулировка давления газа и т.д). То что рекомендуется понятно, вопрос в необходимости авторизованного сервисного обслуживания.
Есть необходимость (крайняя) удлинить выхлоп (коаксиал) на 1,5 м., но нет возможности соединить доп колено, т.е на улицу торчит замурованный концевик. Можно ли разрезать коаксиал болгаркой и через муфту наростить длину?
Рабочий ли вариант наростить отрезок трубой большего диаметра (пластик) с уклоном от дома для конденсата и не повредит ли это работе котла? Нужна ли перенастройка или сброс до заводских настроек?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Расширенная регулировка мощности горелки
Не уверен что вас правильно понял... Наростите внутреннюю трубу Д60, только чтоб конденсат не побежал через стык...fornara писал(а): Есть необходимость (крайняя) удлинить выхлоп (коаксиал) на 1,5 м., но нет возможности соединить доп колено, т.е на улицу торчит замурованный концевик. Можно ли разрезать коаксиал болгаркой и через муфту наростить длину?
Рабочий ли вариант наростить отрезок трубой большего диаметра (пластик) с уклоном от дома для конденсата и не повредит ли это работе котла?
Нет не нужно. - котел подстроится сам...fornara писал(а): Нужна ли перенастройка или сброс до заводских настроек?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 13:08
- Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помощи и комментариев по сложившейся ситуации. Итак Бакси Дуо Компакт отработал 7 лет " как часы" и однажды выпал в ошибку, если не ошибаюсь 118 (паразитное горение). Никак не мог сбросить, разобрал и немного....удивился увиденному. Крышка камеры сгорания внутри в коррозии, изоляция на ней разрушена, резиновая прокладка прогорела..Собственно вопрос, это норма (ограниченный срок службы) или есть скрытая проблема!?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Фотографии обязательно завтра приложу с ПК, размер не позволяет, пишу с телефона. Извините.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Фотографии обязательно завтра приложу с ПК, размер не позволяет, пишу с телефона. Извините.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Расширенная регулировка мощности горелки
Обычно - да, проблема скрыта от глаз пользователя.
Забился сифон для слива конденсата (трубка из камеры сгорания), имхо.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 13:08
- Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
Starik, думаю Вы правы, по крайней мере следы подтеков видны. И изоляция на ощупь мокрая была.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 13:08
- Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
Подскажите пожалуйста, вот об этой трубке речь!?
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
И еще вопрос по расположению уплотнителя, если я его перевернул, будет работать!?
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
И еще вопрос по расположению уплотнителя, если я его перевернул, будет работать!?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 13:08
- Мой котел: Duo Tec Compact 1.24
- Благодарил (а): 5 раз
Расширенная регулировка мощности горелки
Коррозия канавки не позволяла ее (резинку) заправить равномерно прорезью вверх
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 2036 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 16 Ответы
- 2406 Просмотры
-
Последнее сообщение 525Alex
-
- 6 Ответы
- 1477 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 11 Ответы
- 1125 Просмотры
-
Последнее сообщение Dimsan
-
- 8 Ответы
- 300 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr2023
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей