Поиск утечки теплоносителя
Доброго времени суток! Котёл 3 комфорт комби, теплоноситель вода, за два месяца падает давление в системе до ошибки низкое давление. Искал (( мокрые места )) на остывшей системе, безрезультатно. Подскажите пожалуйста, как Вы, профессионалы,ищете утечку теплоносителя? Может взять в аренду опрессовку и дать давление в систему
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Поиск утечки теплоносителя
Два месяца срок приличный. Скорее всего выдавливает по капле в минуту на какой-нибудь гайке и тут же испаряется. Самый простой рецепт - обматываются резьбовые соединения туалетной бумагой. Ну а потом смотрим где есть следы деформации от воды.
А вообще, неплохо бы для начала выяснить где утечка - в котле или в системе. Нужно перекрыть подачу и обратку системы отопления (по хорошему и подачу ХВС и выход ГВС из бойлера). Только с такой потерей ждать долго придется. Не два месяца, конечно, но двух часов вряд ли достаточно будет. Ну а затем открыть кран обратки системы отопления и одновременно мониторить стрелку манометра - смотря в какую сторону шевельнётся, тогда будет понятно где ниже давление стало.
А вообще, неплохо бы для начала выяснить где утечка - в котле или в системе. Нужно перекрыть подачу и обратку системы отопления (по хорошему и подачу ХВС и выход ГВС из бойлера). Только с такой потерей ждать долго придется. Не два месяца, конечно, но двух часов вряд ли достаточно будет. Ну а затем открыть кран обратки системы отопления и одновременно мониторить стрелку манометра - смотря в какую сторону шевельнётся, тогда будет понятно где ниже давление стало.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Поиск утечки теплоносителя
Искать на холодной системе однозначно. Или воздух. Входные краны. Замкните систему полностью. Проверьте расширитель. Чудес не бывает. Затем останется только одно, бачок нагрева.
-
- Бывалый
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 8 раз
- Возраст: 35
Поиск утечки теплоносителя
Давление в системе отопления 1.1 bar при температуре теплоносителя 28°С , а при температуре теплоносителя 65°С давление 1.5-1.6 bar при неработающем насосе циркуляции. Это норма ? Давление хвс на подачу в бочку 3 bar.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Поиск утечки теплоносителя
Если расширитель правильно подобран по объёму и с давлением в воздушной камере всё в норме - стрелка манометра СО должна стоять как вкопанная. Единственно, давление будет меняться при включении-выключении насоса. Но это другая история.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 25 фев 2021, 17:48
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 8 раз
- Возраст: 35
Поиск утечки теплоносителя
Илья,у котла свой расширительный,дополнительного нет. СО по объему теплоносителя примерно 50 литров.
Подскажите, какое давление должно быть в расширительном,при слитом теплоносителе с котла и какое давление должно быть в СО ?
Подскажите, какое давление должно быть в расширительном,при слитом теплоносителе с котла и какое давление должно быть в СО ?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 2145 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 1 Ответы
- 1962 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
-
- 5 Ответы
- 2013 Просмотры
-
Последнее сообщение ВладНН
-
- 4 Ответы
- 1006 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 7 Ответы
- 990 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя