Добрый день!
Подходит к завершению первый отопительный сезон с сабжевым котлом (и внешним бойлером). К котлу вопросов нет, с подключенным ДУТ - просто песня! В работе наблюдается особенность, которую хочется устранить. На контур теплых полов стоит отдельный насос, который работает непрерывно и при работе котла на ГВС умудряется продавливать 3хходовой клапан. Байпас, к сожалению не предусмотрел, да и уже не хочется лезть в обвязку. Можно ли использоваться релейный выход котла (судя по инструкции - контакты 8,9,10 колодки М2) для коммутации внешнего насоса?
Или все-таки нужна интерфейсная плата? Прошу специалистов ответить...
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 янв 2022, 17:57
- Откуда: НН
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT
- Благодарил (а): 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Пришло реле, подключил.
Это возможно как то сделать?
F05=05 - при каждом запуске вентилятора реле контакт реле замыкается (под вентилятором что имеется ввиду?)
Это вообще не работает. Для этой настройки, если следовать описанию из прикрепленного файлика, нужен термостат.
Пока стоит такая настройка, насос теплого пола отключается, пока работает загрузка бойлера на ГВС, но вариант не идеальный, тк на лето, когда котел будет работать только в режиме ГВС, насос теплого пола надо будет отключать физически, а хотелось бы его вообще не трогать, чтобы он работал только тогда, когда котел работает на отопление.
Это возможно как то сделать?
Как понять, реле последовательно?
F05=05 - при каждом запуске вентилятора реле контакт реле замыкается (под вентилятором что имеется ввиду?)
- Вложения
-
- 111 (1).pdf
- (155.78 КБ) 18 скачиваний
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Да блин. Ну чего же вы через строчку то читаете? Согласно вашему же файлу
Ваша выносная панель это он и есть. Если вы хотите, чтобы насос ТП работал во время обогрева, цепляете фазу на замкнутые в этот момент контакты реле. Если же наоборот, если нужно, чтобы насос работал когда котёл НЕ работает на обогрев, цепляете на разомкнутые в этот момент контакты. В момент простоя они как раз замкнуты будут и фаза будет пробрасываться.По каждому запросу низковольтного комнатного термостата....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 янв 2022, 17:57
- Откуда: НН
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT
- Благодарил (а): 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
У меня котел работает по температуре теплоносителя, в этом режиме видимо не работает F04=02.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
По идее должен. Панель же задаёт команду на нагрев, и неважно по какой температуре работает. Хотяяяя. хз. Экспериментировать не доводилось.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 608 Просмотры
-
Последнее сообщение nicola20
-
- 7 Ответы
- 2541 Просмотры
-
Последнее сообщение iar78
-
- 8 Ответы
- 1019 Просмотры
-
Последнее сообщение m28688
-
- 34 Ответы
- 2552 Просмотры
-
Последнее сообщение Дядя Фёдор
-
- 2 Ответы
- 2475 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя