Пищит котел Нувола 3 комфорт 280 i

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Вячеслав 327
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 мар 2023, 09:32
Откуда: Щербинка
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 280i

Пищит котел Нувола 3 комфорт 280 i

Сообщение Вячеслав 327 »

Всем привет, ребят, котлу года 1,5-2, когда шла стройка котел работал, были проблемы с тем, что не поджигался с 1 раза, иногда со 2 с небольшим таким типа мини взрывом, после 3 раза уходил в ошибку, мне посоветовали его почистить продуть почистить пьезоэлемент. Все это сделал, вроде бы поджигается сейчас нормально, НО появилась другая проблема, он стал пищать, как я понял при нагреве воды, вчера снял крышку и пытался услышать откуда звук, так и не понял, может кто-то уже сталкивался? На ютубе нашел у парня такая же проблема, но нет коментов никаких.. Кто-то говорит трехходовый клапан не до конца закрывается, кто-то про какие-то тарелочки пишет, вобщем ничего не понятно, но ужасно интересно. А еще, сняв крышку, увидел оплавившийся пенопласт, вот это уже как-то страшно.. Толи он оплавился от того когда плохой пожиг был и когда было много газа, происходил тот самый мини взрыв, но как-то все это непонятно! Кто что посоветует? Видео отправить не получается тут, только 2 МБ можно прицепить🤷🏼‍♂️
Вложения
Screenshot_20230324_092419_com.huawei.himovie.overseas.jpg
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Пищит котел Нувола 3 комфорт 280 i

Сообщение Starik »

Вячеслав 327 писал(а): 24 мар 2023, 09:48были проблемы с тем, что не поджигался с 1 раза,
Зазор между электродом и горелкой установить не более 3мм (мин. 2,5мм), обычная (стандартная) шариковая ручка, диаметр пасты около 3мм. В инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf есть картинка на стр. 67.
Вячеслав 327 писал(а): 24 мар 2023, 09:48... сняв крышку, увидел оплавившийся пенопласт, вот это уже как-то страшно...
Паршиво, от хлопков такого не происходит. Это периодически (систематически) отсутствует тяга в дымоходе и/или нет приточного воздуха в помещении с котлом. Фотку дымохода (ту часть, что от котла) можешь сюда кинуть (глянуть есть ли разгонный участок)?
Вячеслав 327 писал(а): 24 мар 2023, 09:48стал пищать, как я понял при нагреве воды,
Может быть, если не правильно сделана СО.
#2

Автор темы
Вячеслав 327
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 мар 2023, 09:32
Откуда: Щербинка
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 280i

Пищит котел Нувола 3 комфорт 280 i

Сообщение Вячеслав 327 »

Да с системой отопления все хорошо, грамотный товарищ делал, и все было норм, а сейчас запищал вот так же
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Вот фотка дымохода
Вложения
IMG_20210805_180213.jpg
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 635 раз
Возраст: 58

Пищит котел Нувола 3 комфорт 280 i

Сообщение Starik »

Надо было модель с закрытой камерой брать. Для атмосферника очень нужен разгонный участок дымохода (до первого изгиба 40 см вертикально).
Если оставишь только ГВС, то котел пищать не будет при работе на ГВС, имхо. Проверь, если есть желание.
#4

Автор темы
Вячеслав 327
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 мар 2023, 09:32
Откуда: Щербинка
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 280i

Пищит котел Нувола 3 комфорт 280 i

Сообщение Вячеслав 327 »

Позвонил спецам, сказали да разгонного участка нет, компенсируй открытием окна , чтоб тяга была, тогда взрываться не будет при поджиге, а по поводу писка, сказал какая-то прокладка в трехходовом ... но надо смотреть детально, в общем приедут, заодно все посмотрят и почистит, если понадобится!
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10378
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1315 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Пищит котел Нувола 3 комфорт 280 i

Сообщение Bahus »

Да, свист похож на тарелку трёххода. Достать - помыть, может спасёт.
А с дымоходом беда, да..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС
    Nngk1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    613 Просмотры
    Последнее сообщение Nngk1
  • Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Burgelo » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2891 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 280 I Часто срабатывает.
    Epavlenko » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    493 Просмотры
    Последнее сообщение Epavlenko
  • Котёл луна 3 с бойлером
    nikolas1178 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    746 Просмотры
    Последнее сообщение nikolas1178
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    953 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus