ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Здравствуйте! Была подобная тема, но с другим котлом (Main.....) и несколько не такая неисправность, поэтому открыл новую тему.
В н.в. при работе ГВС периодически 1 раз в 5-7 мин. отключается ГВС, при этом при выставленной температуре ГВС 40 град., поддерживает эту температуру, затем горелка отключается, температура ГВС падает до 18-20 град., горелка включается и цикл повторяется. Ошибок не регистрируется. Теплообменники промывались (оба) в позапрошлом году (первый раз и пока единственный).
Заметил особенность - при снятой передней крышке работает абсолютно без нареканий.
Видимо не хватает воздуха? Однако: коаксиал 1 метр - чистый, выхлоп (утепленная труба + 3 метра к коаксиалу) тоже идеально чистая. ТО ежегодно в полном обьеме, крайнее - сентябрь 2022 года.
PS. Отопление тоже вроде бы с закрытой крышкой как-то не так работает (интуитивно понимаю, но сделать вывод что не так (что не нравится), не могу).
В н.в. при работе ГВС периодически 1 раз в 5-7 мин. отключается ГВС, при этом при выставленной температуре ГВС 40 град., поддерживает эту температуру, затем горелка отключается, температура ГВС падает до 18-20 град., горелка включается и цикл повторяется. Ошибок не регистрируется. Теплообменники промывались (оба) в позапрошлом году (первый раз и пока единственный).
Заметил особенность - при снятой передней крышке работает абсолютно без нареканий.
Видимо не хватает воздуха? Однако: коаксиал 1 метр - чистый, выхлоп (утепленная труба + 3 метра к коаксиалу) тоже идеально чистая. ТО ежегодно в полном обьеме, крайнее - сентябрь 2022 года.
PS. Отопление тоже вроде бы с закрытой крышкой как-то не так работает (интуитивно понимаю, но сделать вывод что не так (что не нравится), не могу).
С уважением, Геннадий.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Но как только ветер на улице начинает дуть в трубу, так и начинаются остановки котла, не?GennadiyS161 писал(а): ↑08 май 2023, 18:37Однако: коаксиал 1 метр - чистый, выхлоп (утепленная труба + 3 метра к коаксиалу) тоже идеально чистая.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Здравствуйте!
Нет! Никакой связи выключения горелки с влиянием ветра замечено не было.... Замечу, что котел не останавливается, он продолжает работать!
С уважением, Геннадий.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Тогда как же понимать ниже следующую фразу?GennadiyS161 писал(а): ↑09 май 2023, 15:54Никакой связи выключения горелки с влиянием ветра замечено не было
Это кто-то другой напечатал? А может совпадение, в смысле крышка - котел?GennadiyS161 писал(а): ↑08 май 2023, 18:37Заметил особенность - при снятой передней крышке работает абсолютно без нареканий.
Если в ХВС есть пульсации давления (либо ГВС в душе переключать с гусака на лейку, использовать новомодные краны на смесителях), то этот котел может тушить горелку.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Я может неправильно выразился. Передняя крышка - это лицевая крышка (морда) котла! Смесители не использую, лейка вроде бы все время на креплении душа, ну разве что нижние части тела помыть , снимаю....
Может так: Отправлено спустя 20 минут 46 секунд:
Может так: Отправлено спустя 20 минут 46 секунд:
раньше такого никогда не было (котел работает с августа 2018 года)
С уважением, Геннадий.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
При очередном "отключении" посмотри значение А03 (инстр. раздел 13), если хочешь. А так - вынимай датчик температуры отходящих газов, отмывай его до блеска (можно не снимать полностью, чем отмыть догадаешься, только не оторви провода). Если датчик окажется не сильно загажен, снимай кулер и отмывай лопасти до блеска, только учти, что там есть балансиры, которые желательно не отрывать. Водой сильно не злоупотреблять для мойки, что бы двигатель не залить.
Датчик приоритета ГВС может "шалить", но это так, на всякий случай информация.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Принято! Попробую завтра (сегодня Праздник, все работы на потом.... ). По результату напишу. Спасибо
С уважением, Геннадий.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Здравствуйте!
На всякий случай прочистил, не снимая, кисточкой с пылесосом теплообменник и камеру сгорания.
Результат - никакой! Как отключался,так и продолжает....но......
ТОЛЬКО снимаю переднюю лицевую панель - работает как хорошие часы....и температуру держит четко+- 1-2 град, (причем и СО и ГВС) и не отключается
может ему воздуха не хватает? может входной коаксиал забит чем-то?...блин, сразу не догадался посмотреть...завтра сниму трубу, помою...
Поймать точно температуру, при которой отключается достаточно сложно, может отключиться при 85 град., а может продолжать работать и при 100....
тем не менее датчик аккуратно извлек (был грязный, черного цвета, но не сильно) отмыл до блеска, вернул на место...
Также отмыл лопатки кулера, хотя и они были не грязные (их в прошлом году в августе чистили).
На всякий случай прочистил, не снимая, кисточкой с пылесосом теплообменник и камеру сгорания.
Результат - никакой! Как отключался,так и продолжает....но......
ТОЛЬКО снимаю переднюю лицевую панель - работает как хорошие часы....и температуру держит четко+- 1-2 град, (причем и СО и ГВС) и не отключается
может ему воздуха не хватает? может входной коаксиал забит чем-то?...блин, сразу не догадался посмотреть...завтра сниму трубу, помою...
С уважением, Геннадий.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
А как же с этим утверждением?GennadiyS161 писал(а): ↑10 май 2023, 22:38может ему воздуха не хватает? может входной коаксиал забит чем-то?...блин,
И что же там за "утепленная труба" к коаксиалу?GennadiyS161 писал(а): ↑08 май 2023, 18:37Однако: коаксиал 1 метр - чистый, выхлоп (утепленная труба + 3 метра к коаксиалу) тоже идеально чистая.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Здравствуйте!
В этой теме посоветовали. Там и фотки внизу есть.
Имелся ввиду "выхлоп"
Так все очень просто: забор воздуха через метр коаксиала, а "выхлоп" - под навесом 3 метра утепленая труба...
В этой теме посоветовали. Там и фотки внизу есть.
С уважением, Геннадий.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Это ж тебе просто, а мне невдомёк.
После забора воздуха проверяй выхлоп, там что-то случилось скорее всего. В любом случае всю конструкцию отцеплять придется.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Начинай проверку от улитки вентилятора, недоодел, перекосило... должно быть герметично (разделены трубы), иначе выхлоп будет на всасывании. Это у тебя и происходит, наверное. Котел гасит горелку по указанию датчика (превышение температуры выхлопа), т.е. вентилятор не в состоянии протолкнуть или втянуть - ищи, за тебя никто этого не сделает.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Пятое поколение. Лицевая панель и является крышкой камеры сгорания. Так что да. Скорее что-то с воздухом.GennadiyS161 писал(а): ↑10 май 2023, 22:38 ТОЛЬКО снимаю переднюю лицевую панель - работает как хорошие часы
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 22 окт 2017, 21:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 61
ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Здравствуйте! Ничего не делал, как вдруг обнаружил что котел перестал отключаться.....
12 мая в Ростове наконец закончились непрекращающиеся дожди и котел "обрадовался" и вот уже третий день работает в штатном режиме...что было, так и не разобрался...
12 мая в Ростове наконец закончились непрекращающиеся дожди и котел "обрадовался" и вот уже третий день работает в штатном режиме...что было, так и не разобрался...
С уважением, Геннадий.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 34 Ответы
- 3275 Просмотры
-
Последнее сообщение WormJiM
-
- 7 Ответы
- 1325 Просмотры
-
Последнее сообщение baxipivo
-
- 7 Ответы
- 1093 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 327 Просмотры
-
Последнее сообщение timurhai94
-
- 1 Ответы
- 672 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя