Здравствуйте.
Одноконтурник работает от Zont Connect.
Когда Zont подаёт запрос на нагрев бойлера и после нагрева бойлера не подаёт запрос тепла в контур отопления, котёл сам почему-то сам включает циркуляцию в контуре отопления. Помогает установка на Zont режима ЛЕТО, которая видимо отключает контур отопления и не даёт котлу переключаться на контур отопления. Заранее скажу, что перемычка на силовой колодке убрана.
Поддержка ZONT предлагает сбросить настройки котла в заводские. Только вот в инструкции нет сброса. Есть только первый запуск и я подозреваю, что он не скидывает настройки котла.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect

Сообщение Bahus »

Что не так? Алгоритм верный.
В режиме "Зима", даже если нет запроса на нагрев теплоносителя, и не включена работа по комнатному датчику - насос работает постоянно. Если включена работа по датчику помещения - после нагрева теплоносителя и останова горелки - выбег насоса 3 минуты (ну или если есть функция настройки времени выбега, то столько, сколько там установлено).
В режиме "Лето" насос включается по запросу на нагрев воды в БКН и всё.
Ну я не упоминаю встроенных функций антизакисания, когда котёл периодически включает насос и трёхход. Это отдельная история.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
АртО
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 ноя 2021, 17:12
Откуда: Старый Оскол
Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24

Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect

Сообщение АртО »

Котёл в режиме зима, но управляется по Open Therm от ZONTа, к которому подключён датчик в помещении. Соответственно, котёл сам без запроса от ZONT не должен включать контуры. Однако почему-то включает.
А ещё в котле есть параметр P20 - пост циркуляция ГВС (по умолчанию 30 сек), который при любом значения от 0 до 255 не меняет фактическое время циркуляции. Это тоже странно.

Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Есть все-таки брос к заводским настройкам или нет?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect

Сообщение Starik »

АртО писал(а): 08 май 2023, 18:53Соответственно, котёл сам без запроса от ZONT не должен включать контуры.
:) Это тебе так хочется, а вот конструктив в котел совершенно другой заложен. ;)
АртО писал(а): 08 май 2023, 18:53А ещё...
Надо понимать, что зонт сильно мешает изменять настройки котла, а значит, это не "котловая" странность. :)
На всякий случай: если вдруг решишь Зонт отключить от котла, внимательно изучи как это правильно сделать, чтобы котел не угробить. ;)
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect

Сообщение Bahus »

Котёл не угробишь, но правильную последовательность действий нужно соблюсти.
И да, для начала неплохо отключить Зонт и посмотреть как изменится работа (перемычку М1 нужно на место будет поставить на время). Дело в том, что у обоих устройств есть настройки, которые частично перекрывают друг друга. А в данном случае Зонт Мастером выступает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    2 Ответы
    1939 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1980 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    6 Ответы
    1400 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+
    MaxFlavius » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1 Ответы
    1433 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    385 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 34 гостя