Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 15:19
- Откуда: Краснодар
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320Fi ( 2011 год )
Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi
Доброго времени суток, такая проблема - котлу 10 лет, давление на котле 1 - 1.5 бар, на редукторе ( холодная вода до котла ) водоснабжения периодически меняется от 4 до 6 бар. В чем может быть проблема, неисправен редуктор или клапан ( стоит родной с момента покупки )? За ночь набирается около 1-2л воды, приходится подставлять банку... На прикрепленной картинке обозначена деталь из которой течет вода...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi
1. Как это? Он у вас на какое значение настроен? Если на 4 бар макс, тогда 6 он не должен пропускать ни при каких. Отрегулировать. А если квартира, так вообще больше 3 бар не нужно, ИМХО.
2. Перекрыть ХВС, слить всю воду с бочки через смеситель/сливнойкран бойлера. Отревизировать расширительный бак ГВС.
3. Попутно выкрутить тело аварийного клапана и промыть (и тело, и седло в корпусе).
Пока так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi
Я бы начал с редуктора. Если котлу 10 лет то и ему, наверное тоже. Резинки износились (стоит скорее всего пружинный) . Не держит уставку. Заменить и настроить на 2.5 при околонулевом расходе. В статике это даст около 3. Бак накачать на 3. Он маленький, потому экономим объём рабочий. В текущей ситуации в бойлере получается 6 атм, расширительный не справляется и получается 8, срабатывает сбросной клапан
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 15:19
- Откуда: Краснодар
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320Fi ( 2011 год )
Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi
Всем спасибо за отзывчивость! В том то и дело, что стоит вопрос, заменить клапан на котле или редуктор за счетчиком...Пробовал уменьшать давление на редукторе с заводских 3 бар, клапан все равно подтекает...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi
Давление в бачке какое?. Если редуктор ок, а бак пустой, то воде просто некуда расширяться. Полезно врезать манометр в линию гвс - сразу будет видно и работоспособность редуктора и эффективность бачка
Отправлено спустя 3 минуты :
И будет ясно по поводу сбросного - подтекает или срабатывает
Отправлено спустя 3 минуты :
И будет ясно по поводу сбросного - подтекает или срабатывает
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 июн 2021, 15:19
- Откуда: Краснодар
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320Fi ( 2011 год )
Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi
Манометр на редукторе есть...Обратил внимание на один момент, что при регулировке на уменьшение редуктора, напор воды в смесителе уменьшается, а также происходит падение давление на шкале манометра при включенном кране, но каждый раз все равно возвращается к значению 4 - 5 бар, сколько бы я не уменьшал на редукторе порог... Дело скорее всего в редукторе, проблема скорее всего в пружине редуктора?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 37 раз
Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi
В редукторе несколько резинок. Они изнашиваются. Подобрать сложно. Проще менять в сборе. Или поставить мембранный.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость