Как правильно накачать расширительные бачки?

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.

Автор темы
dsb
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 23:36
Мой котел: nuvola 3 comfort

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение dsb »

с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
Изображение
#31

Vanidze
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 21:55
Откуда: Russia
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vanidze »

Bahus, ситуация следующая - в зимнем режиме за месяц давление в СО падает примерно на 0,1, при проверке давления в расширительном бачке из под ниппеля пошла вода, давление было 0.
Согласно Вашей инструкции (в соседней теме) подкачал до 0,8, спустя пару месяцев решил проверить давление в нем, результат - 0,8, давление в СО за пару месяцев упало на 0,1 (с момента подкачки и по настоящее время котел работает в летнем режиме, соответственно нагрева воды в СО нет).

Расширительный бак под замену? Я так понимаю, что на мембране есть микротрещины.
#32
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus »

Не берусь утверждать стопроцентно, но такая вероятность есть, конечно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#33

Vanidze
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 21:55
Откуда: Russia
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vanidze »

Bahus, давление в расширительном бачке можно ведь проверять не сливая воду из контура?
#34
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus »

Можно, только толку от этого не будет. Я же писал уже. У вас теплоноситель смещает мембрану и в зависимости от подпора давление в воздушной камере будет разным. Проверять только в опорожненном состоянии.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#35

Vanidze
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 21:55
Откуда: Russia
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vanidze »

Bahus, извиняюсь, не уточнил, эти вопросы касаются расширительного бачка, который внутри котла. Первый раз замерял давление - пошла вода и давление 0, теплоноситель с контура отопления слил, подкачал (согласно вашей инструкции), когда спустя время проверял давление - теплоноситель в контуре отопления уже не сливал, давление было в норме - 0,8.
5608840.jpg
Чуть развернутый ответ:
Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления. Берем стремянку/лестницу/табуретку/стул/ящик... С трудом добираемся рукой до ниппеля расширительного бака. Откручиваем колпачок, автомобильным манометром проверяем давление в воздушной камере. Если из-под золотника пошла вода - капец мембране. Бак под замену...
В противном случае: Открываем сливной кран на котле (осторожно, теплоноситель горячий). Автомобильным (велосипедным) насосом качаем до необходимых 0.8 бар. Если есть ключ для золотников - подтягиваем. Закручиваем колпачок.
Закрываем сливной кран (на манометре ноль). Открываем кран заполнения системы, запитываем котел до нужного давления, открываем краны подачи и обратки системы отопления. Включаем котел, наслаждаемся стабильным давлением.
#36
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus »

Vanidze писал(а): 21 июн 2023, 14:15 давление было в норме - 0,8
Скорее всего, если вы сейчас сольёте теплоноситель - давление в воздушной камере ни фига не будет 0,8. Скорее всего тоже будет +/- 0
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#37

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Starik »

Один нюанс; не редко словосочетание "пошла вода" означает, что вылился конденсат, особенно актуально, если золотник не держит.
Давление в СО сбросить, золотник заменить, накачать. Если золотник не удается выкрутить, здесь на форуме много рекомендаций (и моих тоже :) ).
#38

Vanidze
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 21:55
Откуда: Russia
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vanidze »

Есть инструкция по замене расширительного бачка
BAXI ECO-3 280 Fi?
Если не затруднит, вкратце можете описать процедуру замены?
#39
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus »

Чего его там менять-то? Перекрываете подачу-обратку.
Открываете сливной кран. сливаете сколько сольется.
Если подключить насос к золотнику бака несложно - подключаете - качаете, чтобы выдавить остатки теплоносителя из бака (через сливное лить будет). Если подключиться сложно, можно и не делать. Но будьте готовы получить порцию теплоносителя, когда гайку бака крутить начнете.
Бак подключен к патрубку гайкой, через паронитовую прокладку. Откручиваем, прокладку не теряем.
Бак закреплен на станине контргайкой. Её тоже скручиваем. (обе гайки снизу, естественно).
Самая проблема достать бак. Он вытягивается наверх котла. Может мешать коаксиал (если он назад в стену). Или потолок. Или шкаф.... Ну тут по ситуации.
Установка нового бака в обратной последовательности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#40

Vanidze
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 21:55
Откуда: Russia
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vanidze »

Какой расширительный бак лучше взять на замену?
Подходящие для этого котла: 5608840, 5690740, 7733824, 9951820.
#41
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus »

5608840 и 9951820 - старые артикулы итальянского завода.
5690740 - действующий артикул итальянского завода
7733824 - тот же самый бак с артикулом китайского завода.
5690740 - 82 евро
7733824 - 109 евро.
Выбирайте сами.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#42

Vanidze
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 дек 2021, 21:55
Откуда: Russia
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vanidze »

Ещё вопрос по дополнительному расширительному бачку.
Како давление в нём держать? В СО - 1,5.
Вложения
IMG_20230626_104109.jpg
#43
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus »

В логике столько же, сколько и в штатном.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#44
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как накачать расширительный бачок Baxi?
    Виктор54532 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    623 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как правильно залить теплоноситель.
    8 Ответы
    2433 Просмотры
    Последнее сообщение Matoombo
  • Правильно ли работает котел ?
    Igor_6262 » » в форуме Другие вопросы
    21 Ответы
    647 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя