Добрый день!
Котел Luna 3 c бойлером - при нагреве воды (ГВС) периодически стоит треск. В инструкции для подключения котла есть схема, рисунок "исходная схема", а котел подключен по схеме рисунок "как подключено".
Может ли данная схема подключения быть причиной данного треска, или дело совсем в другом?
Заранее спасибо!
Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
Послушать бы. Видос на ютуб, сюда ссылку.
Из картинок не очень понятно. Греметь трёхходовой только может, но он с другой стороны.
Из картинок не очень понятно. Греметь трёхходовой только может, но он с другой стороны.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 янв 2022, 22:08
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
После того, как соединили возврат из системы отопления и возврат ГВС вне котла, треск прекратился. До этого они не были соединены снаружи и к котлу подходило 4 линий - вход и возврат отопления, вход и возврат ГВС. Правильно было выполнено подключение?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
Аааа. Понял чего вы натворили. Пламенный привет монтажникам. Стрелочки вы правильно нарисовали, а я и не разобрался.
В инструкции чётко нарисовано, обратку бойлера и обратку системы соединять нужно обычным тройником СНАРУЖИ. Второй справа патрубок нужен для подключения холодной воды для подпитки системы отопления. Там вентиль стоит, который всегда закрыт. Вы туда обратку бойлера посадили, соответственно циркуляции при нагреве не было. Оттуда и грохот. Надеюсь насос не ушатали и всё нормально теперь работает. А то недещёвая нынче деталька.
В инструкции чётко нарисовано, обратку бойлера и обратку системы соединять нужно обычным тройником СНАРУЖИ. Второй справа патрубок нужен для подключения холодной воды для подпитки системы отопления. Там вентиль стоит, который всегда закрыт. Вы туда обратку бойлера посадили, соответственно циркуляции при нагреве не было. Оттуда и грохот. Надеюсь насос не ушатали и всё нормально теперь работает. А то недещёвая нынче деталька.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 22 Ответы
- 1876 Просмотры
-
Последнее сообщение NukeMipt
-
- 2 Ответы
- 730 Просмотры
-
Последнее сообщение nikolas1178
-
- 13 Ответы
- 818 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
-
- 3 Ответы
- 758 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 808 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя