Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
rebelles_anima
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 13:01
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение rebelles_anima »

Добрый день. Приобрел котел baxi ecofour 24, представил газовой службы мне
установил его, все включили. Вопрос в следующем. Отапливаемая площадь 80
квадратов, тепло потери не могу сказать точно, дом старый, из кирпича,
оштукатурен. Выставил отопление на 45 градусов. Котёл включается на 40,
нагревает за минуту до 50, после выключения горелки температура резко(за
секунд 30) падает до 43 и затем медленно остывает до 40,примерно 3 минуты.
После этих трех минут цикл повторяется, т.е включения каждые 5-6 минут
Нормальный ли это режим работы? Или стоит занизить мощность котла через
настройку и увеличить время между включением? Видимо он слишком мощный для
такой площали
Котел двухконтурный, атмосферник
#1

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Котел 2-х контурный Бакси экофоор 24 ф!

Сообщение KUR33 »

rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:47 Или стоит занизить мощность котла через
настройку и увеличить время между включением
И подключить комнатный термостат.
#2

Автор темы
rebelles_anima
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 13:01
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение rebelles_anima »

KUR33 писал(а): 10 сен 2023, 14:59 подключить комнатный термостат.
А Если занижать то до каких величин?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение Starik »

rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:51...температура резко(за секунд 30) падает
Это не резко.
rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:51Выставил отопление на 45 градусов. Котёл включается на 40,
Не верная трактовка. Правильно будет: теплоноситель в системе успевает остыть до 40 градусов между включениями горелки. ;)
Можно понизить мощность, чтобы горелка дольше работала. Время между включениями стоит увеличивать, если температура в помещении устраивает (и батареи из чугуна).
#4

Автор темы
rebelles_anima
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 13:01
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение rebelles_anima »

Starik писал(а): 10 сен 2023, 18:43 Можно понизить мощность, чтобы горелка дольше работала. Время между включениями стоит увеличивать, если температура в помещении устраивает (и батареи из чугуна).
Т.е. Есть смысл снизить мощность процентов до 80?Батареи стальные трубы по всему дому. Может стоит и время увеличить с трех до 6-7 минут. Т.к. температура устраивает.
А вообще такие частые включения (каждые пять минут) это норма?
#5

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение KUR33 »

rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 19:03 ?Батареи стальные трубы по всему дому
Где запятую поставить? :?:
#6

Автор темы
rebelles_anima
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 13:01
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение rebelles_anima »

KUR33 писал(а): 10 сен 2023, 20:26 запятую поставить
Нигде)
Батареи - стальные трубы по всему дому
#7

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение KUR33 »

rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 21:44 стальные трубы по всему дому
Типа регистры? С низким КПД. Думаю, котел тактует из за горячей обратки. Вижу смысл в снижении мощности до минимума, и паузу максимальную выставить. Может рабочий цикл на малом газу подлиннее будет.
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение Starik »

rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 19:03Батареи: стальные трубы по всему дому.
Так и быть, сам поставлю знаки препинания. :lol:
Тогда возникает другой вопрос: сильно ли температура подачи от температуры обратки отличается? Это намек на качество циркуляции.
#9

Автор темы
rebelles_anima
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 13:01
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение rebelles_anima »

KUR33 писал(а): 11 сен 2023, 09:55Типа регистры?
Да, регистры. Обратка отличается от подачи, но не сильно, по ощущением градусов на 5 холоднее. Т.е. необходимо занизить мощность и увеличить на максимум время? А если занизить сильно, хватит ли сил у котла, чтобы прогреть весь объем воды?на вскидку, порядка 300л во всей системе.

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Starik писал(а): 11 сен 2023, 12:16 Тогда возникает другой вопрос: сильно ли температура подачи от температуры обратки отличается? Это намек на качество циркуляции
По ощущением обратка градусов на 5 холоднее.

Отправлено спустя 20 минут 15 секунд:
Вообще хотел узнать, это нормальный режим работы? Не прогорит теплообменник от таких частых пусков?
#10

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение KUR33 »

rebelles_anima писал(а): 11 сен 2023, 16:00 А если занизить сильно, хватит ли сил у котла, чтобы прогреть весь объем воды
Хватит, только работать, возможно, будет дольше. А может и вообще не отключаться.
rebelles_anima писал(а): 11 сен 2023, 16:00 Вообще хотел узнать, это нормальный режим работы?
Особого такого уж криминала в этом может и нет, но и хорошего мало. Кому понравится режим встал - лег, упал - отжался))). При частых пусках - остановках расход газа увеличивается, а ресурс агрегатов снижается.
#11

Автор темы
rebelles_anima
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 13:01
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение rebelles_anima »

KUR33 писал(а): 11 сен 2023, 19:17 Хватит, только работать, возможно, будет дольше. А может и вообще не отключаться.
В общем думаю снизить мощность процентов до 60, время между пусками увеличить до 10 минут, посмотрим как будет работать)

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Всем спасибо!!!
#12

selin-gaz
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 21:29
Откуда: Белгород

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение selin-gaz »

rebelles_anima писал(а): 10 сен 2023, 13:51 представил газовой службы мне
установил его, все включили.
А настройки газового клапана проверяли?
#13

Автор темы
rebelles_anima
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 сен 2023, 13:01
Откуда: Тамбов
Мой котел: Baxi ecofour 24

Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24

Сообщение rebelles_anima »

selin-gaz писал(а): 11 сен 2023, 21:57 настройки газового клапана
Честно говоря понятия не имею
Поставили, показали куда нажимать, чтобы работало
#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
    dimulcha » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1535 Просмотры
    Последнее сообщение dimulcha
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2452 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по гарантийному обслуживанию и запуску котла
    langor » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    19 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Свист при работе ТЭНа
    Rasul » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    336 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    394 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей