Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
- Благодарил (а): 6 раз
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Всем здравствуйте уважаемые форумчане. Новый котел baxi duo tec compact 1.24 подключен с бойлером косвенного нагрева. Заметил такой момент: вот сейчас ГВС стоит 50 градусов, а отопление 30 градусов, при опускании температуры ГВС, включается горелка начинает греть на максимальной температуре (в районе 80 градусов) и выключает (я так понимаю доходит до условных 50 градусов выставленных, может чуть больше и выключается). В этот момент когда греет ГВС, отопление тоже греется. Если включить режим отопления только, такого не замечается. Как только остужаются батареи, котел начинает греть так скажем плавно, около выставленной температуры. Но с ГВС температура на максимума поднимается при нагреве.
Вопрос 1: нормальная ли это работа котла? Когда выставляешь температуру 50 градусов, температура падает он начинает греть на максимуме. Я думал что принцип работы немного другой. Мол, условно стоит 50 градусов, падает до 40 он подогревает до 60 плюс минус. А тут аж на максимуме греет. Хотя отопление не по такому принципу греет. Возможно ли это из-за датчика температуры который идет от котла к бойлеру? Может он бракованный?
И вопрос 2: почему греется отопление? Много информации по трехходовому клапану, но котлу и года нет.
Заранее благодарю за информацию.
Вопрос 1: нормальная ли это работа котла? Когда выставляешь температуру 50 градусов, температура падает он начинает греть на максимуме. Я думал что принцип работы немного другой. Мол, условно стоит 50 градусов, падает до 40 он подогревает до 60 плюс минус. А тут аж на максимуме греет. Хотя отопление не по такому принципу греет. Возможно ли это из-за датчика температуры который идет от котла к бойлеру? Может он бракованный?
И вопрос 2: почему греется отопление? Много информации по трехходовому клапану, но котлу и года нет.
Заранее благодарю за информацию.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Для этого есть гарантия, надо вызывать специалиста. Но может и СО собрана криво (не сильно реже трехходового встречается).
Относительно ГВС - всё так и работает, задача котлу стоит - быстрее бочку нагреть.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Жутко сумбурно написано.
1. Как вы поняли что во время нагрева бочки отопление тоже греется? Трубя подачи горячая или что?
2. Внешние насосы есть?
3. Какой датчик затолкали в бочку? Вам нужен KHG71407681-
4. По нагреву. Гистерезис +/- 5°С. 50 ставим, начинает с 45, догревает до 55. Само собой есть инерционность, поэтому диапазон может быть расширен.
5. Схемку бы увидеть. Хотя бы на коленке нацарапанную.
1. Как вы поняли что во время нагрева бочки отопление тоже греется? Трубя подачи горячая или что?
2. Внешние насосы есть?
3. Какой датчик затолкали в бочку? Вам нужен KHG71407681-
4. По нагреву. Гистерезис +/- 5°С. 50 ставим, начинает с 45, догревает до 55. Само собой есть инерционность, поэтому диапазон может быть расширен.
5. Схемку бы увидеть. Хотя бы на коленке нацарапанную.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
- Благодарил (а): 6 раз
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 3 секунды:
Я понял в чем проблема, вообщем у меня стоит циркуляционный насос сразу на подаче из котла, он видимо настолько мощный что тянет воду и в батареи (я так понял). Я его сейчас отключил и все стало отлично работать. Так уж собрали мастера..
А как я понял что в батареи идет, так когда греется вода в бойлере, так сразу батареи становятся горячими что аж трогать невозможно. Сейчас тфу тфу тфу все хорошо.
Заметил еще такую проблему что обратку змеевика бойлера подключена к подпитке (слева от обратки). Я как понял это тоже не правильно.
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что циркуляционный насос надо ставить на обратку? Буду переделывать, как раз обратки все в одну (батареи и змеевика бойлера) и насос сразу переделаю на обратку.
Друзья, еще раз всем добрый вечер. Написано наверное сложно, но кое как в кучу собрал мысли))Bahus писал(а): ↑14 сен 2023, 11:49 Жутко сумбурно написано.
1. Как вы поняли что во время нагрева бочки отопление тоже греется? Трубя подачи горячая или что?
2. Внешние насосы есть?
3. Какой датчик затолкали в бочку? Вам нужен KHG71407681-
4. По нагреву. Гистерезис +/- 5°С. 50 ставим, начинает с 45, догревает до 55. Само собой есть инерционность, поэтому диапазон может быть расширен.
5. Схемку бы увидеть. Хотя бы на коленке нацарапанную.
Я понял в чем проблема, вообщем у меня стоит циркуляционный насос сразу на подаче из котла, он видимо настолько мощный что тянет воду и в батареи (я так понял). Я его сейчас отключил и все стало отлично работать. Так уж собрали мастера..
А как я понял что в батареи идет, так когда греется вода в бойлере, так сразу батареи становятся горячими что аж трогать невозможно. Сейчас тфу тфу тфу все хорошо.
Заметил еще такую проблему что обратку змеевика бойлера подключена к подпитке (слева от обратки). Я как понял это тоже не правильно.
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что циркуляционный насос надо ставить на обратку? Буду переделывать, как раз обратки все в одну (батареи и змеевика бойлера) и насос сразу переделаю на обратку.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Неправильно. В принципе можно и так, но там перемычка с никаким диаметром. Плохая циркуляция по контуру будет. Обе обратки должны собираться под котлом обычным тройником.
Внешние насосы демонтировать, разобрать, растоптать, сжечь. Это так не делается.
Кроме насоса теплых полов, разумеется. Его оставляем
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Есть более гуманные предложения: отдать недругу; продать через Авито; сдать в металлолом. На вырученные средства устроить праздник торжества здравого смысла.
От перемены мест слагаемых, сумма не изменяется - этому же в школе должны учить... Дополнительные насосы устанавливаются после гидрострелки и, как выше было сказано, на теплый пол.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
- Благодарил (а): 6 раз
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Благодарю за ответы!)Bahus писал(а): ↑15 сен 2023, 10:00Неправильно. В принципе можно и так, но там перемычка с никаким диаметром. Плохая циркуляция по контуру будет. Обе обратки должны собираться под котлом обычным тройником.
Внешние насосы демонтировать, разобрать, растоптать, сжечь. Это так не делается.
Кроме насоса теплых полов, разумеется. Его оставляем
Насос поставили потому что думали что не будет хватать насоса бойлера. Так как дом в два этажа в сумме 140 квадратов (думали верхние этажи не будет хорошо прогревать со встроенным насосом). Сейчас еще и гараж построили, к ней теплотрасса идет, гараж 60 квадратов. Гидрострелки нет у меня.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Благодарю за ответ)Starik писал(а): ↑15 сен 2023, 10:28Есть более гуманные предложения: отдать недругу; продать через Авито; сдать в металлолом. На вырученные средства устроить праздник торжества здравого смысла.От перемены мест слагаемых, сумма не изменяется - этому же в школе должны учить... Дополнительные насосы устанавливаются после гидрострелки и, как выше было сказано, на теплый пол.
Надеюсь одного насоса котла хватит на все это дело)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Если решишь, что не хватает, установишь гидрострелку и после неё насосов... немножко
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
- Благодарил (а): 6 раз
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Без гидрострелки, получается циркуляционный насос мешает работать встроенному насосу?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Ну ты же сам убедился, что просто (без гидрострелки) дополнительный насос разрушает гидравлику работы котла с бойлером.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 окт 2022, 22:04
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
- Благодарил (а): 6 раз
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 51 Ответы
- 2387 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 18 Ответы
- 980 Просмотры
-
Последнее сообщение DmitryVN
-
- 7 Ответы
- 842 Просмотры
-
Последнее сообщение nicola20
-
- 5 Ответы
- 970 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 10 Ответы
- 920 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя