Как увеличить время работы насоса ГВС?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi 1.300 in
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Добрый день.
Стоит Baxi slim 1.300 in, подключен бойлер косвенного нагрева на 100 литров(не Baxi).
В гильзу бойлера установлен термодатчик Baxi, на обратке из бойлера в котел стоит циркуляционный насос 20х40.
В летнем режиме видимо мощность котла завышена, поэтому он в процессе нагрева бойлера нагревается до 80 градусов и выключается, после отключения котла насос ГВС работает еще порядка 1,5-2 минуты и тоже выключается. Как увеличить время работы насоса ГВС? Если бы он поработал хотя бы минут 5-7 то за счет нагретого котла, вода успевала бы нагреться в бойлере и повторного включения котла не потребовалось, да и температура бы в котле выровнялась.
А так когда водоразбор большой, за один цикл включения котла бойлер нагреться не успевает, а температура в котле уже под 90. Котёл отключается, затем отключается насос ГВС и не включается пока температура в котле не упадет. А как она упадет если нет циркуляции и ей просто некуда деться.
Может есть настройка времени работы насоса ГВС после выключении котла?
Памагииитеее.
Стоит Baxi slim 1.300 in, подключен бойлер косвенного нагрева на 100 литров(не Baxi).
В гильзу бойлера установлен термодатчик Baxi, на обратке из бойлера в котел стоит циркуляционный насос 20х40.
В летнем режиме видимо мощность котла завышена, поэтому он в процессе нагрева бойлера нагревается до 80 градусов и выключается, после отключения котла насос ГВС работает еще порядка 1,5-2 минуты и тоже выключается. Как увеличить время работы насоса ГВС? Если бы он поработал хотя бы минут 5-7 то за счет нагретого котла, вода успевала бы нагреться в бойлере и повторного включения котла не потребовалось, да и температура бы в котле выровнялась.
А так когда водоразбор большой, за один цикл включения котла бойлер нагреться не успевает, а температура в котле уже под 90. Котёл отключается, затем отключается насос ГВС и не включается пока температура в котле не упадет. А как она упадет если нет циркуляции и ей просто некуда деться.
Может есть настройка времени работы насоса ГВС после выключении котла?
Памагииитеее.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Инструкция на стр. 26, раздел 13 https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf изучай.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Так а в бочку-то вы какую температуру запросили?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi 1.300 in
Как увеличить время работы насоса ГВС?
В бочку 55-60 градусов.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Starik, Инструкция на стр. 26, раздел 13 - эти настройки регулируют работу котла на отопление, к ГВСу как я понимаю они не относятся. Этот переключатель стоит в положении по умолчанию. То есть все выключены, D.РОМРА - ON.
Отправлено спустя 52 минуты 6 секунд:
В процессе чтения инструкции появилась мысль понизить производительность котла, но непонятно, понижение мощности скажется как на отоплении так и на ГВС или на ГВС эта настройка не влияет?
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Starik, Инструкция на стр. 26, раздел 13 - эти настройки регулируют работу котла на отопление, к ГВСу как я понимаю они не относятся. Этот переключатель стоит в положении по умолчанию. То есть все выключены, D.РОМРА - ON.
Отправлено спустя 52 минуты 6 секунд:
Хотелось бы что бы на выходе из бойлера была температура 55-60 градусов.
В процессе чтения инструкции появилась мысль понизить производительность котла, но непонятно, понижение мощности скажется как на отоплении так и на ГВС или на ГВС эта настройка не влияет?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Ну так котёл эту температуру и будет греть 80 градусами примерно. В чём вопрос-то? Он останавливается не догрев бочку до заданной или что?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi 1.300 in
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Да, он останавливается и не включается до тех пор пока температура в котле не упадет.
А в это время идет забор из бойлера и вода в нем еще больше остывает.
Затем круг повторяется. Котел запустился, в это время в баке вода уже 35 градусов, он ее нагрел градусов до 40, сам за это время нагрелся до 80 и остановился.
Если бы насос ГВС продолжал работать, то он бы и тепло из котла забрал и температура быстрее упала и котел запустился.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Если такой функции у котла нет, то придется релюшку придумывать. Которая на летнем режиме котла и выключении насоса ГВС, подавала бы на него питание.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Хм. А чего у вас с теплосъёмом на змеевике? Похоже что теплоноситель не отдаёт тепло в бочку. Других вариантов я не вижу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi 1.300 in
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Да ктож эго знает. Как его(теплосъем) замерить или высчитать?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
- Откуда: Пермский край
- Мой котел: Baxi 1.300 in
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Вот что нашел в паспорте бойлера, бойлер к стати Royaltermo RTWX-F 100.Площадь теплообменника 0.54 м2, Номинальная тепловая мощность теплообменника при температуре теплоносителя 85 градусов 24кВт.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как увеличить время работы насоса ГВС?
Если есть технологический лючок внутрь бочки - сливать, открывать, смотреть состояние змеевика.
Замерить температуру на подаче и обратке змеевика. Контактным термометром, пирометром. Ну хоть +/- дельту выяснить.
Замерить температуру на подаче и обратке змеевика. Контактным термометром, пирометром. Ну хоть +/- дельту выяснить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1719 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 19 Ответы
- 800 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 15 Ответы
- 880 Просмотры
-
Последнее сообщение ВладНН
-
- 2 Ответы
- 3071 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 51 Ответы
- 2498 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя