Как увеличить время работы насоса ГВС?

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
Buch
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
Откуда: Пермский край
Мой котел: Baxi 1.300 in

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Buch »

Добрый день.
Стоит Baxi slim 1.300 in, подключен бойлер косвенного нагрева на 100 литров(не Baxi).
В гильзу бойлера установлен термодатчик Baxi, на обратке из бойлера в котел стоит циркуляционный насос 20х40.
В летнем режиме видимо мощность котла завышена, поэтому он в процессе нагрева бойлера нагревается до 80 градусов и выключается, после отключения котла насос ГВС работает еще порядка 1,5-2 минуты и тоже выключается. Как увеличить время работы насоса ГВС? Если бы он поработал хотя бы минут 5-7 то за счет нагретого котла, вода успевала бы нагреться в бойлере и повторного включения котла не потребовалось, да и температура бы в котле выровнялась.
А так когда водоразбор большой, за один цикл включения котла бойлер нагреться не успевает, а температура в котле уже под 90. Котёл отключается, затем отключается насос ГВС и не включается пока температура в котле не упадет. А как она упадет если нет циркуляции и ей просто некуда деться.
Может есть настройка времени работы насоса ГВС после выключении котла?
Памагииитеее. :wall:
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Starik »

Инструкция на стр. 26, раздел 13 https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf изучай.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Bahus »

Так а в бочку-то вы какую температуру запросили?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Buch
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
Откуда: Пермский край
Мой котел: Baxi 1.300 in

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Buch »

В бочку 55-60 градусов.

Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Starik, Инструкция на стр. 26, раздел 13 - эти настройки регулируют работу котла на отопление, к ГВСу как я понимаю они не относятся. Этот переключатель стоит в положении по умолчанию. То есть все выключены, D.РОМРА - ON.

Отправлено спустя 52 минуты 6 секунд:
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 11:34 Так а в бочку-то вы какую температуру запросили?
Хотелось бы что бы на выходе из бойлера была температура 55-60 градусов.

В процессе чтения инструкции появилась мысль понизить производительность котла, но непонятно, понижение мощности скажется как на отоплении так и на ГВС или на ГВС эта настройка не влияет?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Bahus »

Ну так котёл эту температуру и будет греть 80 градусами примерно. В чём вопрос-то? Он останавливается не догрев бочку до заданной или что?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Buch
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
Откуда: Пермский край
Мой котел: Baxi 1.300 in

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Buch »

Bahus писал(а): 22 сен 2023, 13:28 Ну так котёл эту температуру и будет греть 80 градусами примерно. В чём вопрос-то? Он останавливается не догрев бочку до заданной или что?
Да, он останавливается и не включается до тех пор пока температура в котле не упадет.
А в это время идет забор из бойлера и вода в нем еще больше остывает.
Затем круг повторяется. Котел запустился, в это время в баке вода уже 35 градусов, он ее нагрел градусов до 40, сам за это время нагрелся до 80 и остановился.
Если бы насос ГВС продолжал работать, то он бы и тепло из котла забрал и температура быстрее упала и котел запустился.

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Если такой функции у котла нет, то придется релюшку придумывать. Которая на летнем режиме котла и выключении насоса ГВС, подавала бы на него питание.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Bahus »

Хм. А чего у вас с теплосъёмом на змеевике? Похоже что теплоноситель не отдаёт тепло в бочку. Других вариантов я не вижу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение RADAR »

Buch писал(а): 22 сен 2023, 13:48 Если такой функции у котла нет, то придется релюшку придумывать. Которая на летнем режиме котла и выключении насоса ГВС, подавала бы на него питание.
колхозь... :)
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Starik »

Правильно так: колхозЪ
#9

Автор темы
Buch
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
Откуда: Пермский край
Мой котел: Baxi 1.300 in

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Buch »

Bahus писал(а): 22 сен 2023, 15:55 Хм. А чего у вас с теплосъёмом на змеевике? Похоже что теплоноситель не отдаёт тепло в бочку. Других вариантов я не вижу.
Да ктож эго знает. Как его(теплосъем) замерить или высчитать?
#10

Автор темы
Buch
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 сен 2023, 09:20
Откуда: Пермский край
Мой котел: Baxi 1.300 in

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Buch »

Bahus писал(а): 22 сен 2023, 15:55 А чего у вас с теплосъёмом на змеевике?
Вот что нашел в паспорте бойлера, бойлер к стати Royaltermo RTWX-F 100.Площадь теплообменника 0.54 м2, Номинальная тепловая мощность теплообменника при температуре теплоносителя 85 градусов 24кВт.
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Как увеличить время работы насоса ГВС?

Сообщение Bahus »

Если есть технологический лючок внутрь бочки - сливать, открывать, смотреть состояние змеевика.
Замерить температуру на подаче и обратке змеевика. Контактным термометром, пирометром. Ну хоть +/- дельту выяснить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1468 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
    Oleg5656 » » в форуме Программирование настроек
    19 Ответы
    529 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    527 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2784 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Не правильная логика работы котла. slim 230in
    ЕВГЕНИЙT » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Ответы
    2144 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей